EVSA aansluiten op PL-L lampen

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FireFoz
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 06-06 23:24
Ik heb een EVSA (electronisch voorschakel apparaat) gekocht die geschikt is voor 2 PL-L lampen, maar ik snap echt niet hoe ik hem moet aansluiten. Ik heb een Philips HF-Regulator II, ofwel HF-R 236 PL-L EII. Met een normale VSA gebruik je ook nog een starter, maar deze zit bij de EVSA er al in en heb je niet nodig.
Op de site van Philips heb ik dit document gevonden maar dan nog snap ik het niet.
http://download.p4c.phili...00620066_eu_pss_nldnl.pdf

Dit is de EVSA:

https://www.dropbox.com/s...4/jqotS-vwY-/IMAG2195.jpg

Daarbij heb ik deze lamphouders
https://www.dropbox.com/s...4/6nvOJPgflO/IMAG2196.jpg

Echter deze hebben 6 ingangen:
https://www.dropbox.com/s...4/znHGf98k-S/IMAG2197.jpg

Terwijl er op die EVSA 7 uitgangen zitten voor 2 lampen...waarvan je er volgensmij 1 (#4) moet splitten, dus dan zou je voor iedere lamp 4 aansluitingen hebben. Maar welke van de 6 moet ik dan hebben 8)7

Heb ik de verkeerde houdes? Ik heb de winkel gemaild maar die zeggen dat de lampen op "DC" komen, maar dat lijkt me helemaal sterk :?

Iemand enig idee?

p.s. ik zat te twijfelen tussen dit forum en SG.... als het niet goed is dan moven maar :)
p.s. 2 de lampen komen in een paludarium, soort terrarium met wat water. Ze worden volgensmij ook veel gebruikt in winkels, en zijn eigenlijk dubbelgevouwen TL buizen. Ze hebben dus ook in tegenstelling tot een tl-buis de aansluiting maar aan 1 kant.

[ Voor 4% gewijzigd door FireFoz op 28-01-2014 18:37 ]

Leef lekker in het nu, er is niks anders


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • realsoft
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21-06-2022

realsoft

Fucking Åmål

Als het goed is zitten er aan je pl-l vier aansluitingen op een rij. Dus als de connector past gebruik je de overeenkomstige contacten in de voet. Op pag 2 van je handleiding staat het aansluitschema voor de vsa.

Zit overigens ook nog een 0-10V ingang op de vsa. Ga je die gebruiken?

[ Voor 15% gewijzigd door realsoft op 28-01-2014 19:54 ]

Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FireFoz
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 06-06 23:24
Excuses voor de late reactie, was wat druk waardoor ik er niet mee verder kon. Ik heb de conector doorgemeten en hieruit maak ik op dat ingang 1+2 en 5+6 met elkaar verbonden zijn. Volgensmij is dit voor de aarde. Naar mijn idee moet ik uitgang 1 op ingang 1 zetten, 2 op 3, 3 op 4 en 4 op 6. Voor lamp 2 uitgang 4 (van de EVSA) op ingang 1, 5 op 3, 6 op 4 en 7 op 6. Klinkt dat logisch? Dat is wat ik opmaak uit die tekening die er op staat...

De 0-10V ingang ga ik niet gebruiken.

Leef lekker in het nu, er is niks anders


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • realsoft
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21-06-2022

realsoft

Fucking Åmål

Heb het even voor mezelf uitgetekend en het klopt helemaal zoals je het beschrijft. Als je 0-10 ingang niet aansluit zouden de pl's vol uit moeten gaan branden.

Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?