Warmtepomp CV start traag.

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
De warmtepomp van de CV start traag op. Nadat de thermostaat zegt dat de cv mag draaien duurt het soms 30min voor dat de pomp draait. Je kan de pomp eerder doen starten als je hem als het ware helpt. Het lijkt erop dat de pomp weinig startvermogen heeft.
De pomp heeft een condensator welke ik vermoed dat deze de boosdoener is maar ik ben het niet zeker.
Ik heb al forums afgezocht en niks gevonden.
De pomp krijgt wel de juiste spanning en de thermostaat is het ook niet. Ook draait de pomp nog 'soepel' genoeg om te starten.
Wat ik wil weten is of het de motor of condensator is zodat ik geen onnodige kosten doe.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-09 22:13
Het zou goed kunnen. Een slechte startcondensator zorgt voor moeilijk starten.

Heb wel vaker mensen gezien met dergelijke problemen. Afzuigkap, aircopomp etc.

Kan het niet met zekerheid zeggen, maar het zou me niet verbazen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 07:16

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Zijn dat geen bedrijfs condensatoren. In ieder geval zou ik beginne met die te vervangen vermits ie nog soepel loopt enzo.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Ik vermoed dat het een start condensator is. Ik zal al eens kijken achter een nieuwe condensator, die zijn ook niet heel duur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Meten is weten.. http://www.circuitsonline.net/forum/view/23435Met

Maar inderdaad.. de kans is wel zeer aanwezig.. zeker als hij al paar jaar oud is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frank__B
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 08:03
Waarschijnlijk is het zelfs mogelijk om de pomp de andere kant op te laten draaien als je hem helpt. In dat geval is het zeker de condensator.