Wij hebben een woonhuis met bouwjaar 2012. Het betreft een 2 onder één kap met een bruto inhoud van 647 m3. De woning is voorzien van WTW voor het ventileren van de gehele woning; (aanzuig ventielen van de WTW in keuken, slaapkamers en badkamer. Verse lucht wordt via de WTW in de woonkamer ingeblazen.)
Vloerverwarming op begane grond en radiatoren in de hal, bijkeuken en op eerste verdieping. Alle radiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen. De ketel (Intergas HRE 28/24) is geplaatst op zolder.
We hebben het idee dat er een aantal dingen niet goed/optimaal uitgevoerd zijn.
Tap water:
Het tap water systeem bestaat uit een WTW d.m.v. het douche/bad water,waarna het door een zonnecollector gaat, waarna de ketel zorgt voor na verwarming tot 60⁰.
Het CV bedrijf:
Het CV bedrijf is voorzien van een buitensensor: Een Honeywell Round Modulation thermostaat (T87M1003),met Opentherm geplaatst naast de ketel! Deze moet volgens de installateur ingesteld worden op 30⁰!!
De vloerverwarming heeft een eigen kamerthermostaat in de woonkamer en stuurt een Electro thermisch ventiel aan bij de vloerverwarming verdeler. Doormiddel van een kortsluit ventiel (AVDO) vlak voor de vloerverwarming verdeler wordt ervoor gezorgd dat het CV water altijd circuleert.
Schematisch tekening CV systeem
Probleem 1, (weersafhankelijke regeling):
Het resultaat is dat de CV 24/7 de leidingen op 60⁰ (Tmax). Het idee is dat doormiddel van de buiten voeler er een weersafhankelijke regeling is. Alleen het lijkt er sterk op dat dit niet gebeurd!
Na contact met Intergas blijkt dat op het moment dat er een Opentherm thermostaat aan de ketel wordt gekoppeld de ketel zelf niet meer weersafhankelijk regelt en de thermostaat de baas is. Dit klinkt vrij logisch maar het lijkt erop dat in ons geval dit niet werkt!
1. De thermostaat zou dan op een reële waarde moeten worden ingesteld en in de woonkamer zou moeten hangen.
2. Ik kan geen gegevens vinden dat de originele Honeywell thermostaat een eigen weersafhankelijke stooklijn heeft!
Intergas kwam met het idee dat waarschijnlijk de Opentherm thermostaat een normaal aan/uit thermostaat moet worden. Ik heb dit zelf geprobeerd met een oude thermostaat die ik had liggen en zodra ik de Opentherm thermostaat loskoppel van de klemmen 11/12 (t.b.v. Opentherm thermostaat) en de aan/uit thermostaat aansluit op klemmen 6/7 (t.b.v. aan/uit thermostaat) en die instel op 30 graden, dan gaat de ketel de uitgaande CV temperatuur regelen t.o.v. de buiten temperatuur. De ketel draait nog wel 24/7.
Dit is dan ook gelijk het volgende punt waar ik iets aan wil gaan doen.
[Probleem 2, (ketel draait 24/7):
Als eerste: ik begrijp dat een weersafhankelijke regeling inhoud dat de CV installatie altijd op temperatuur wordt gehouden t.o.v. de buitentemperatuur. Alleen heb ik het idee dat het in ons geval niet optimaal/energie zuinigst is. Belangrijk om te weten is dat we een open zolder hebben doormiddel van 2 open trappen staat deze in verbinding met de hal!
We verwarmen namelijk alleen de woonkamer (21⁰ , hal 18⁰ , bijkeuken 18⁰ C en de badkamer 22⁰. Gedurende de nacht vinden wij het niet nodig dat de woning wordt verwarmd. De kamer thermostaat hebben we dan op 15 graden staan maar rond deze tijd zakt gedurende de nacht de temperatuur aldaar niet meer dan 1⁰.
Het idee is dat het voordeliger zou zijn als de CV aanvoer temperatuur gedurende de nacht zou worden verlaagd of zelf geheel uitgeschakeld zou kunnen worden. Bijvoorbeeld met een klok kamerthermostaat naast de ketel. In dit geval is nog steeds de temperatuur op zolder leidend voor het bijspringen van de CV installatie.
Wat verwacht ik van jullie mede tweakers?
Ideeën over hoe jullie het systeem in de huidige situatie vinden en wat er eventueel aangepast zou kunnen worden.
Natuurlijk heb ik nog garantie op de gehele installatie en ben ik dus ook met hun bezig met een oplossing maar zoals in vaak in installatie land is hun uitgangspunt niet een laag gas verbruik bij de eind verbruiker. Maar wat er volgens bouwbestek geleverd moet worden. En is de expertise om een goed ingeregeld systeem niet of nauwelijks aanwezig.
Vloerverwarming op begane grond en radiatoren in de hal, bijkeuken en op eerste verdieping. Alle radiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen. De ketel (Intergas HRE 28/24) is geplaatst op zolder.
We hebben het idee dat er een aantal dingen niet goed/optimaal uitgevoerd zijn.
Tap water:
Het tap water systeem bestaat uit een WTW d.m.v. het douche/bad water,waarna het door een zonnecollector gaat, waarna de ketel zorgt voor na verwarming tot 60⁰.
Het CV bedrijf:
Het CV bedrijf is voorzien van een buitensensor: Een Honeywell Round Modulation thermostaat (T87M1003),met Opentherm geplaatst naast de ketel! Deze moet volgens de installateur ingesteld worden op 30⁰!!
De vloerverwarming heeft een eigen kamerthermostaat in de woonkamer en stuurt een Electro thermisch ventiel aan bij de vloerverwarming verdeler. Doormiddel van een kortsluit ventiel (AVDO) vlak voor de vloerverwarming verdeler wordt ervoor gezorgd dat het CV water altijd circuleert.
Schematisch tekening CV systeem
Probleem 1, (weersafhankelijke regeling):
Het resultaat is dat de CV 24/7 de leidingen op 60⁰ (Tmax). Het idee is dat doormiddel van de buiten voeler er een weersafhankelijke regeling is. Alleen het lijkt er sterk op dat dit niet gebeurd!
Na contact met Intergas blijkt dat op het moment dat er een Opentherm thermostaat aan de ketel wordt gekoppeld de ketel zelf niet meer weersafhankelijk regelt en de thermostaat de baas is. Dit klinkt vrij logisch maar het lijkt erop dat in ons geval dit niet werkt!
1. De thermostaat zou dan op een reële waarde moeten worden ingesteld en in de woonkamer zou moeten hangen.
2. Ik kan geen gegevens vinden dat de originele Honeywell thermostaat een eigen weersafhankelijke stooklijn heeft!
Intergas kwam met het idee dat waarschijnlijk de Opentherm thermostaat een normaal aan/uit thermostaat moet worden. Ik heb dit zelf geprobeerd met een oude thermostaat die ik had liggen en zodra ik de Opentherm thermostaat loskoppel van de klemmen 11/12 (t.b.v. Opentherm thermostaat) en de aan/uit thermostaat aansluit op klemmen 6/7 (t.b.v. aan/uit thermostaat) en die instel op 30 graden, dan gaat de ketel de uitgaande CV temperatuur regelen t.o.v. de buiten temperatuur. De ketel draait nog wel 24/7.
Dit is dan ook gelijk het volgende punt waar ik iets aan wil gaan doen.
[Probleem 2, (ketel draait 24/7):
Als eerste: ik begrijp dat een weersafhankelijke regeling inhoud dat de CV installatie altijd op temperatuur wordt gehouden t.o.v. de buitentemperatuur. Alleen heb ik het idee dat het in ons geval niet optimaal/energie zuinigst is. Belangrijk om te weten is dat we een open zolder hebben doormiddel van 2 open trappen staat deze in verbinding met de hal!
We verwarmen namelijk alleen de woonkamer (21⁰ , hal 18⁰ , bijkeuken 18⁰ C en de badkamer 22⁰. Gedurende de nacht vinden wij het niet nodig dat de woning wordt verwarmd. De kamer thermostaat hebben we dan op 15 graden staan maar rond deze tijd zakt gedurende de nacht de temperatuur aldaar niet meer dan 1⁰.
Het idee is dat het voordeliger zou zijn als de CV aanvoer temperatuur gedurende de nacht zou worden verlaagd of zelf geheel uitgeschakeld zou kunnen worden. Bijvoorbeeld met een klok kamerthermostaat naast de ketel. In dit geval is nog steeds de temperatuur op zolder leidend voor het bijspringen van de CV installatie.
Wat verwacht ik van jullie mede tweakers?
Ideeën over hoe jullie het systeem in de huidige situatie vinden en wat er eventueel aangepast zou kunnen worden.
Natuurlijk heb ik nog garantie op de gehele installatie en ben ik dus ook met hun bezig met een oplossing maar zoals in vaak in installatie land is hun uitgangspunt niet een laag gas verbruik bij de eind verbruiker. Maar wat er volgens bouwbestek geleverd moet worden. En is de expertise om een goed ingeregeld systeem niet of nauwelijks aanwezig.