Omvormer keuze, capaciteit tarief 3x25A aardlek 40A aanwezig

Pagina: 1
Acties:

  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-HQfZsgx2_p8/Ubtd9UIKDDI/AAAAAAAAABc/r17CIlTO158/w392-h426-no/all.png

Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-7KVD3bV1kTc/Ubtd8LKUOKI/AAAAAAAAABI/8jz4v2mbMJQ/w250-h350-no/40amps.png

Hierboven zie je onze groepenkast opbouw. Ik wil een keuze maken wat betreft een omvormer voor zonnepanelen een sma 5000 zou niet op een 3x25A aansluiting kunnen.

Waarom zitten in deze opstelling ondanks een capaciteits tarief van 3x25 twee 40A zekeringen?

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 21:34

ericplan

5180 Wp PV

Het capaciteitstarief 3 x 25 is het minimumtarief. Dat betaal je, ongeacht het aantal fases in je aansluiting. Tenzij je meter anders beweert ga ik er vanuit dat je een enkelfasige aansluiting hebt.

A'dam PVOutput


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:35
Veel aardlekschakelaars zijn 40A, maar ik zie maar 2 1 fase aardlekschakelaars zoals volgens voorschrift.

Maar waar baseer je op dat het een 3x25A aansluiting is, de groepenkast lijkt op een enkel fase aansluiting?

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:13

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Domba schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 20:59:
Veel aardlekschakelaars zijn 40A, maar ik zie maar 2 1 fase aardlekschakelaars zoals volgens voorschrift.

Maar waar baseer je op dat het een 3x25A aansluiting is, de groepenkast lijkt op een enkel fase aansluiting?
Ik denk dat hij dat via een energievergelijkingssite (galgje :) ) heeft, daar zeggen ze voor mijn aansluiting ook 3x25 maar is enkel.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Domba schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 20:59:
Veel aardlekschakelaars zijn 40A, maar ik zie maar 2 1 fase aardlekschakelaars zoals volgens voorschrift.

Maar waar baseer je op dat het een 3x25A aansluiting is, de groepenkast lijkt op een enkel fase aansluiting?
Die 3x25 heb ik van de Nuon rekening er staat capaciteitstarief 3x25 A

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:35
Rol-Co schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 21:02:
[...]

Ik denk dat hij dat via een energievergelijkingssite (galgje :) ) heeft, daar zeggen ze voor mijn aansluiting ook 3x25 maar is enkel.
Merk en type elektrameter geeft duidelijkheid of het 1 fase is maar niet wat dan de hoofdzeker waarde is.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:24
Heb je ook een hoofdschakelaar?
Hierboven zie je onze groepenkast opbouw. Ik wil een keuze maken wat betreft een omvormer voor zonnepanelen een sma 5000 zou niet op een 3x25A aansluiting kunnen.
Ten eerste: uit het tarief valt niet op te maken wat er daadwerkelijk voor aansluiting ligt. Het kan net zo goed elk willekeurige eenfase aansluiting zijn. Bel je netbeheerder op en vraag het.
Ten tweede: op basis van de kast zou ik een eenfase aansluiting verwachten.
Waarom zitten in deze opstelling ondanks een capaciteits tarief van 3x25 twee 40A zekeringen?
Een aardlekschakelaar is geen zekering die de maximale stroomsterkte begrenst zoals een reguliere installatieautomaat (B16 zoals in je groepenkast zit). Je kunt er dus geen conclusies aan verbinden.

  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Rukapul schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 21:06:
[...]

Heb je ook een hoofdschakelaar?


[...]

Ten eerste: uit het tarief valt niet op te maken wat er daadwerkelijk voor aansluiting ligt. Het kan net zo goed elk willekeurige eenfase aansluiting zijn. Bel je netbeheerder op en vraag het.
Ten tweede: op basis van de kast zou ik een eenfase aansluiting verwachten.

[...]

Een aardlekschakelaar is geen zekering die de maximale stroomsterkte begrenst zoals een reguliere installatieautomaat (B16 zoals in je groepenkast zit). Je kunt er dus geen conclusies aan verbinden.
Geen hoofdschakelaar.

Ok ik kan dus uitgaan van een fase maximaal 16x220=3520 zeg een sma 3300 als omvormer.

Alhoewel die 20A in de specs heeft staan als max input current met 16A per string. En er ook meerdere omvormers naast elkaar kunnen.

Nog even gekeken een sunnyboy 3000 komt op 15A max

[ Voor 10% gewijzigd door EnderQ op 14-06-2013 21:17 ]


  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:24
Nee, je moet nergens vanuit gaan. Je moet je netbeheerder bellen en vragen wat voor aansluiting je hebt.

Afhankelijk van het antwoord kun je verder. Een SMA 5000 kan bv met behoud van selectiviteit op een 1x35A aansluiting. En zo zijn er nog veel oplossingen mogeljk.

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:35
EnderQ schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 21:11:
[...]


Geen hoofdschakelaar.

Ok ik kan dus uitgaan van een fase maximaal 16x220=3520 zeg een sma 3300 als omvormer.
Nee, hoofdzekering kan groter zijn dan 25A, is ook vaak hoger bij een 1 fase aansluiting
Het eerste capaciteitstarief is gelijk voor zowel 1 fase 6A-80A als 3x25A.

Netwerkbeheerder kan zien welke hoofdzekering er is geplaatst en of dat deze verhoogt kan worden voor de kabel die er ligt voor de aansluiting en of daar kosten aan verbonden zijn.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Dat wordt dus bellen, bedankt voor de input.

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
EnderQ schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 21:22:
Dat wordt dus bellen, bedankt voor de input.
ben bang dat je van bellen niet veel weizer word.
(hangt een beetje af van je beheerder en de regio.)

maak eens een foto van de meter die er net onder hangt.

(ik kan 2 kanten op met die kast die ik nu zie. 1x35 of 3x25 maar gok liever niet.)

edit: en als je een open kasje er onder hebt waarbij je de hoofdstop kan zien, ook foto.

[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 14-06-2013 21:49 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:24
Jawel, je moet hooguit een paar keer bellen ;) Bij mijn netbeheerder (Endinet) was het bij het derde belletje raak. Die konden vertellen dat op datum X de aansluiting verzwaard was naar Y.

Topicstarter moet waarschijnlijk bellen naar Liander.

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
Rukapul schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 21:31:
Jawel, je moet hooguit een paar keer bellen ;) Bij mijn netbeheerder (Endinet) was het bij het derde belletje raak. Die konden vertellen dat op datum X de aansluiting verzwaard was naar Y.

Topicstarter moet waarschijnlijk bellen naar Liander.
ik weet het je kunt mazzel hebben.
(bij mij oude wijk met nieuwe huizen, ze wisten het gewoon totaal niet)
makkelijkste is effen kijken of de meter 1x fase is of 3x fase.
daar na is het alleen nog maar gokken of het 35A of 25A is, maar dat maakt dan niet meer uit voor keuze omvormer.
(en dan heb je nog een stel uitzonderingen, maar goed dat zien we dan wel.
er zijn nog wel wat andere sytemen maar dat zien we dan wel.)

edit:
volgens de computer van mijn netbeheerder heb ik 9x 35A in mijn huis. 8)7
in werkelijkheid heb ik gewoon 1x35A en zijn dat alle aansluitingen van het hele hofje.
ze zien het verschil niet terug en alles is in 1x aangelegd en ze weten niet welke huizen zijn verzwaard naar 3x25A.

[ Voor 15% gewijzigd door migjes op 14-06-2013 21:47 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
migjes schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 21:29:
[...]

ben bang dat je van bellen niet veel weizer word.
(hangt een beetje af van je beheerder en de regio.)

maak eens een foto van de meter die er net onder hangt.

(ik kan 2 kanten op met die kast die ik nu zie. 1x35 of 3x25 maar gok liever niet.)

edit: en als je een open kasje er onder hebt waarbij je de hoofdstop kan zien, ook foto.
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-kpvrH3tl-uc/Ubt2x2EY4ZI/AAAAAAAAACE/yK7WGy_Fj1s/w605-h520-no/kwhmeter.png

De kWh meter, deze heeft een Ic aanduiding van 16A, edit: hmm dit zou wel eens alleen de aanduiding van de controlunit kunnen zijn.

Ik zie geen open kast...

Ik val onder Liander inderdaad.

[ Voor 9% gewijzigd door EnderQ op 14-06-2013 22:13 ]


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
sorrie deze ken ik niet.

ik zie een groepenkast met of:
2 aardlek op ieder een eigen fase een een kookgroep op een fase (dus 3fase)
of:
er is 1 fase met daar alles op.

ik stuur hem effe door.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:35
Ziet eruit als een ampy automation 5077 of 5177, maar hoe dan ook dat is een 1 fase meter van 20-100A, zie alleen het nummer niet staan. Net als de metercode rechtsonder slecht te lezen is B6F(1) of D6F(1) zouden beide 60A max zijn en waarschijnlijk geschikt voor verbruik en leveren volgens metercodelijst

Op TS8 de Ic=16A is de maximale waarde voor het schakelrelais, dag nacht omschakeling of nachtstroom boiler

Edit: handleiding liander

[ Voor 15% gewijzigd door Domba op 14-06-2013 22:55 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Ik heb 25A hoofd zekering, ik ga kleinere omvormers plaatsen. I.v.m. kosten verzwaring.

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:24
Jij woont toch in Liander gebied? Voor zover mij bekend is verzwaren van 1x 25A naar 1x 35A bij Liander gratis.

  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Rukapul schreef op maandag 17 juni 2013 @ 20:17:
Jij woont toch in Liander gebied? Voor zover mij bekend is verzwaren van 1x 25A naar 1x 35A bij Liander gratis.
Dame aan de telefoon vertelde mij € 200,75 voor die upgrade.

Hmm ja op de site staat gratis zelfs als de kabel verzwaard moet worden.

http://www.liander.nl/lia...ijzigen/verzwaren_EKV.htm

[ Voor 24% gewijzigd door EnderQ op 18-06-2013 18:17 ]


  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 21:34

ericplan

5180 Wp PV

EnderQ schreef op dinsdag 18 juni 2013 @ 18:14:
[...]

Dame aan de telefoon vertelde mij € 200,75 voor die upgrade.

Hmm ja op de site staat gratis zelfs als de kabel verzwaard moet worden.

http://www.liander.nl/lia...ijzigen/verzwaren_EKV.htm
eric-pvt zegt altijd: "Liander, liegt als geen ander."

A'dam PVOutput


  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
ericplan schreef op dinsdag 18 juni 2013 @ 18:36:
[...]

eric-pvt zegt altijd: "Liander, liegt als geen ander."
In de zin van kosteloos op de site en toch een rekening.

Of de misinformatie van de telefoon dame..

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:13

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

EnderQ schreef op maandag 17 juni 2013 @ 18:58:
Ik heb 25A hoofd zekering, ik ga kleinere omvormers plaatsen. I.v.m. kosten verzwaring.
Wat wilde je plaatsen dan, ik heb 4750Wp op een 25A hoofdzekering, totaal omvormer vermogen zelfs 7200W.
Op naar de 6kWp :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

EnderQ schreef op maandag 17 juni 2013 @ 18:58:
Ik heb 25A hoofd zekering, ik ga kleinere omvormers plaatsen. I.v.m. kosten verzwaring.
Op het wereld wijde web wordt nog wel eens onjuiste voorlichting gegeven omtrent de maximaal toegestane zekering van de eindgroep. Onderstaande stuk belicht objectief de risico's van een te grote zekering:
Een omvormer kan ten gevolg van een defect een kortsluiting vormen op het lichtnet. In dat geval is het wenselijk dat alleen de zekering van de PV-groep uitschakelt en niet de hoofdbeveiliging. Als de hoofdbeveiliging uit zou vallen betekend dit dat het gehele woonhuis spanningsloos is. Bij de oudere huizen zit de hoofdbeveiliging achter een verzegelde installatie die de gebruiker in principe niet kan vervangen/herstellen en dus moet laten vervangen door de netbeheerder. Om te voorkomen dat de hoofdzekering uitvalt dient de PV-groep selectief te zijn ten opzichte van de voorliggende beveiliging (hoofdzekering). Als vuistregel hanteert men een factor 1,6 tussen beide beveiligingen. Dit is een vuistregel, maar voor de "volledige selectiviteit" dient men de karakteristieken (grafieken) van de zekeringen met elkaar te vergelijken. Selectiviteit is een keuze of wens van de gebruiker, maar geen eis. Het is een afweging tussen de risico's (wat zijn gevolgen van een uitschakelde hoofdzekering) en de kans daarop (hoe groot is de kans op een foutstroom).
Een 25A eindgroep achter een 25A hoofdzekering kan en mag. Je moet je alleen bewust zijn van de risico's op het niet selectief zijn.

  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Rol-Co schreef op dinsdag 18 juni 2013 @ 18:57:
[...]

Wat wilde je plaatsen dan, ik heb 4750Wp op een 25A hoofdzekering, totaal omvormer vermogen zelfs 7200W.
Op naar de 6kWp :)
SB 5000TL HC Multi-String deze heeft volgens http://www.acrux.hu/sun/s...b4200tlhc_5000tlhc_ds.pdf
22A output AC.
Is de DC 750 volt aanduiding max per string?
Ik wil max 32 panelen maal 175Wp of 30 keer 195Wp mono

Het wordt een bos systeem ik ga uit van schaduw. en wil alles gebruiitkt en panlelen met bv gebroken glas aanschaffen met een richt prijs all in (dus alle materialen en de omvormer en de panelen) 50 ct per wp wat volgens mij kan lukken..

Ik ga uit van een lagere conversie in mijn berekeningen vanwege boom schaduw ik houd bijv 0.6 van kWp KWh aan geheel natte vinger werk.

Hiermee wil ik kijken of zo'n systeem in een bos rendabel kan zijn, er is genoeg dak oppervlak.

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

EnderQ schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 01:59:
[...]


SB 5000TL HC Multi-String deze heeft volgens http://www.acrux.hu/sun/s...b4200tlhc_5000tlhc_ds.pdf
22A output AC.
22 Ampère is bij een heel lage netspanning. Als je rekent met een netspanning van 230 Volt zit je op 20 Ampère.

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:13

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

EnderQ schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 01:59:
[...]


SB 5000TL HC Multi-String deze heeft volgens http://www.acrux.hu/sun/s...b4200tlhc_5000tlhc_ds.pdf
22A output AC.
Is de DC 750 volt aanduiding max per string?
Ik wil max 32 panelen maal 175Wp of 30 keer 195Wp mono

Het wordt een bos systeem ik ga uit van schaduw. en wil alles gebruiitkt en panlelen met bv gebroken glas aanschaffen met een richt prijs all in (dus alle materialen en de omvormer en de panelen) 50 ct per wp wat volgens mij kan lukken..

Ik ga uit van een lagere conversie in mijn berekeningen vanwege boom schaduw ik houd bijv 0.6 van kWp KWh aan geheel natte vinger werk.

Hiermee wil ik kijken of zo'n systeem in een bos rendabel kan zijn, er is genoeg dak oppervlak.
Met zo'n opstelling hoef je je geen zorgen te maken over je hoofdzekering, wanneer haal je in een bos de 5000Wp.
Verschillende panelen werkt niet in 1 string, dat weet je? Omdat je in de text over komt dat je vanalles bij elkaar wil vergaren.

Ik heb ruim 8x 190Wp gekocht met nieuwe omvormer voor nog geen 1000,- dus 50 cent per Wp zou moeten kunnen

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • EnderQ
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03:00
Verschillende panelen werkt niet in 1 string, dat weet je? Omdat je in de text over komt dat je vanalles bij elkaar wil vergaren.
Ik ga nu voor de SMA 4000TL-20 deze heeft 2 keer MPP tracker 4 string aansluitingen.
Ik ben ook van plan zoveel mogelijk identieke panelen te nemen.

Ik wil gaan over dimensioneren ik kijk bijv. naar deze panelen Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-ec3VTfRMvnY/UcMM3D1-zeI/AAAAAAAAACg/HZhKz9r4EYE/w767-h575-no/examplepanel.png

krijg ik bij de SMA 4000TL-20 tot 440V DC range max 500V DC dat ik max 12*35V per string kan aansluiten om onder de 440 Volt te blijven? En is het een probleem tussen 440V-500V?

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 22:35
EnderQ schreef op donderdag 20 juni 2013 @ 16:26:
[...]


Ik ga nu voor de SMA 4000TL-20 deze heeft 2 keer MPP tracker 4 string aansluitingen.
Ik ben ook van plan zoveel mogelijk identieke panelen te nemen.

Ik wil gaan over dimensioneren ik kijk bijv. naar deze panelen [afbeelding]

krijg ik bij de SMA 4000TL-20 tot 440V DC range max 500V DC dat ik max 12*35V per string kan aansluiten om onder de 440 Volt te blijven? En is het een probleem tussen 440V-500V?
De SB4000TL-20 heeft een max DC van 550V en de SB4000TL-21 van max DC 750V

12 panelen van de foto gaan met de Voc van 43.0V over deze max DC spanning bij een buitentemperatuur van -10C van de SB4000TL-20
(12x43.0= 516V bij 25 graden, veel al is de temperatuurcoefficient -0.3%/C of groter (0,3%x35C = ca 10,5% = ca 54V) bij -10C in de winter is Voc rond 570V en dat is hoger dan de toegelaten DC voor de SB4000TL-20

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant