Watt meter voor din rail

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dynasty5
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 13-01 12:31
Ik ben op zoek naar een Watt meter voor in de meterkast (din rail)
het is de bedoeling dat tussen elke fase er een komt te staan zodat ik kan zien hoeveel W ik aan het invoeren ben op het net.
ik heb nu 27.900 W aan zonnepanelen op het dak liggen.
mijn hoofdzekering is 40 A

door het vermogen te weten kan ik zien of ik er nog meer panelen bij kan plaatsen.
ik heb deze gezien op het net
http://www.directindustry...tmeters-26756-732429.html

maar ik kan nergens vinden waar ik hem kan kopen.

iemand een idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:45

Snow_King

Konijn is stoer!

Conrad levert die dingen. Zoiets?: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/125548/

Ik heb daar zelf dit mee gemaakt: http://energy.widodh.nl/

Die kan je via een M-Bus uitlezen en zo veel informatie er uit halen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stijnb_
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-09 00:26
Schneider heeft een groot gamma met verschillende meet toestellen voor op din rail te plaatsen.
Alleen ik bestel via een groothandel. Normaal zal elke deftige winkel die elektriciteit materiaal verkoopt ook wel schneider verkopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09-10 23:20

SA007

Moderator Tweaking
Kan je deze gegevens niet uit je huidige meter uitlezen?

Daarnaast zijn er honderden soorten electriciteitsmeteters, je moet je een paar dingen afvragen:
- Wil je kWh meten, of ook kvar, kVA, volt, ampere, etc.
- Hoe wil je de meter uitlezen, pulsjes genoeg of wil je een verbinding met de meter.
- Hoeveel ruimte heb je, je hebt meters van 1 tot 4 modules voor 1 fase en vanaf 4 modules voor 3 fase.

Er zijn bijv prima 3 fase meters in 4 modules te krijgen welke al deze dingen meten en vanaf de pc uit te lezen zijn, maar die zijn duur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonschong
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 09-10 18:20
Als je 28kWp op het dak hebt liggen die allemaal tegelijkertijd zon vangen, dan zal je al akelig dicht bij de 40A (3-fasig) zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dynasty5
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 13-01 12:31
Ik wil dus een Watt meter hebben.
ik zit inderdaad dicht bij de 40 A ik wil dus weten hoe dicht bij .....
meten is weten dus ik zoek een watt meter.
ik wil op elke fase de meter tussen de kabel zetten hij komt dan voor de productie meter te zitten ik heb ruimte genoeg, ik zet er wel een kleine kast bij genoeg voor 3 meters op een rail.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 07:35

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Euhm je hebt ook 3fase Watt meters en je pakt dan beter een 63A maar sluit hem aan als een 40A

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

Iperf


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dynasty5
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 13-01 12:31
Damic schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 00:39:
Euhm je hebt ook 3fase Watt meters en je pakt dan beter een 63A maar sluit hem aan als een 40A
Link?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:45

Snow_King

Konijn is stoer!

Zie mijn link in mijn eerste post in dit topic :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tonschong
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 09-10 18:20
Dit is mi. voor jouw toepassing perfect http://www.vekto.nl/kwh-m...63a-met-puls-en-mid/12200
Geeft naast de kWh-en ook momentaan vermogen en stroom per fase. Is 3-fasig, dus met 1 apparaat klaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabian
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 07:50
Als je nog geen slimme meter hebt, bij enexis om een voorrangsplaatsing vragen ?

P1 poort uitlezen, die je afname en levering apart weergeeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kluyze
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
Huh?!?

P = U x I
I = P / U = 27900W / 230V = 121A !

Dus als die hun max vermogen leveren en jij bent niet thuis ...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
kluyze schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 17:39:
Huh?!?

P = U x I
I = P / U = 27900W / 230V = 121A !

Dus als die hun max vermogen leveren en jij bent niet thuis ...
En 121 / 3 is nét iets meer dan 40 A ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabian
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 07:50
Dan klapt de hoofdzekering er uit en gaat de omvormer uit lijkt mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kluyze
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
Ah, 3 fasen, daar had ik over gelezen. Wij hebben hier maar 1 fase, daarmee dat mijn euro niet onmiddellijk viel.

Verder ... http://www.conrad.nl/ce/n...ten?queryFromSuggest=true

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osiris
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online
Fabian schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 17:55:
Dan klapt de hoofdzekering er uit en gaat de omvormer uit lijkt mij.
Ja, bij maximaal THEORETISCH vermogen van z'n panelen.......

Logisch dat de TS wil weten of hij d'r nog wat bij kan plaatsen, aangezien theorie != praktijk ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Promy
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 10:47
Is het niet mogelijk een gewone kWh teller ertussen te hangen en die via de s0 uit te lezen? Het actuele verbruik is meestal wel wat minder accuraat. ik heb 2 zo'n 3fase kWh tellertjes van ebay in de tellerkast hangen (algemeen verbruik en verbruik warmtepomp).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flake
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 01-11-2024
http://nl.rs-online.com/w...nts/digital-power-meters/
Alstu. RS heeft een goed assortiment als het om dit soort toepassingen gaat. Meeste daarvan zijn kWh meters, maar sommigen kunnen ook vermogen opgeven.

Deze kan precies wat je wilt, enkel- of driefasig.

[ Voor 36% gewijzigd door Flake op 11-05-2013 16:54 ]

Pagina: 1