Ik wil graag een SMA Sunny Tripower 6000TL
Dit is een 3 fase omvormer deze heeft volgens de handleiding een maximale uitgangsstroom van 8,7A.

Nu heb ik waar deze omvormer komt te hangen een 16mm PVC pijp.
Door een 16mm buis maximaal 3x2,5mm2 en 2x1,5mm2

Door een 1,5mm2 mag na gebruik van de correctie factoren 11A
De omvormer word aangesloten op een 10A B- karakteristiek

Ik wil nu dus door de 16mm pijp 3x1,5mm2 voor de fase gebruiken en een 2 x 2,5 voor aarde en neutraal.

Een collega beweerd dat het niet is toegestaan een 3-fase groep door een 16mm buis te installeren. Ik heb hier niks van in de NEN 1010 kunnen vinden

Graag juli advies of dit is toegestaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 26-05 11:10
Doe dan lekker 5x 1,5mm2, hebben de kabels meer lucht.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 28-05 11:01
Heb je 3 fase en nul nodig of heb je een zwevende nul.
Want 4 x 2,5 mm mag niet door 16 mm. Eigenlijk 5 x 2,5 mm 3 Fase + nul + aarde en dat kan niet door 16mm.

[ Voor 27% gewijzigd door leonbong op 30-04-2013 20:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bartjezz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik heb de exacte normen niet in mijn hoofd zitten, maar ik heb vaak zat 4 of 5 2,5mm² draden door een 16mm buis getrokken in mijn elektricienscarriëre. Maar van de andere kant, 8,7A kun je gemakkelijk over een 1,5mm² draadje jagen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Wat betreft het aantal kabels in een buis staat er iets over in de NPR5310. Ik heb deze nu niet bij de hand. Maar waarom niet 5×1,5mm2 toepassen?

@leonbong
Het betreft een zonnepaneel omvormer en deze hebben bij mijn weten altijd een nul nodig. Helaas. Zou mooi zijn als je ze gewoon op de 400 Volt lijnspanning kon aansluiten. 73% meer vermogen uit hetzelfde koper :) Veel minder 3-fase omvormers/ bekabeling nodig. Zo is het helaas niet.

[ Voor 21% gewijzigd door Dre op 30-04-2013 21:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stunter
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:06
Bedankt voor de hulp

De omvormer heeft inderdaad een nul nodig.

Waarom geen 5x2,5mm2 het past toch :? Ik wil me graag aan de norm houden ze zijn er niet voor niks.

Waarom geen 5x1,5mm2. Heb hier blauw en geel groen 2,5mm2. Weet niet hoe makkelijk deze in 1,5mm2 te krijgen zijn.

Aantal draden in pijp staat volgens mij in de NEN 3174 kon niks vinden in de NPR5310
Heb helaas geen toegang tot de NEN3174

Update: NPR 3510 blad 49 staat de toegestane hoeveelheid vd draad zoals aangegeven in de OP

[ Voor 10% gewijzigd door stunter op 01-05-2013 17:09 . Reden: correctie ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 28-05 11:01
16mm is al jaren max 3x2,5 + 2x1,5 de draden moeten lucht krijgen.

http://nen1010.cobouw.nl/installaties-woningen

[ Voor 27% gewijzigd door leonbong op 01-05-2013 09:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stunter
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:06
Bedankt voor de bevestiging maar zoals in de eerste post te lezen wist ik al dat er 3x2,5 + 2x1,5 door een 16mm pijp mag.

De vraag is mag je dit uitvoeren als een 3 fase groep ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

stunter schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 17:08:
Bedankt voor de bevestiging maar zoals in de eerste post te lezen wist ik al dat er 3x2,5 + 2x1,5 door een 16mm pijp mag.

De vraag is mag je dit uitvoeren als een 3 fase groep ?
Als het fysiek past (NPR 5310) en je past de juiste zekering toe (3 belaste aders, installatiemethode, koper, etc), waarom zou het dan niet mogen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 28-05 11:01
Het installatiedraad mag namelijk niet te warm worden.
Wat j ook kan doen is ymvk 5x1,5 er doorheen trekken als dat past want die mag je bundelen dus geen opwarmingsproblemen.
Mag je ook direct inmetselen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

leonbong schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 17:57:
Het installatiedraad mag namelijk niet te warm worden.
Wat j ook kan doen is ymvk 5x1,5 er doorheen trekken als dat past want die mag je bundelen dus geen opwarmingsproblemen.
Mag je ook direct inmetselen.
Mag er door een kabel meer stroom dan door installatiedraad volgens de NEN1010? (beide in buis, thermisch geleidende wand)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 28-05 11:01
Meestal wel.

Echter een 5x2,5mm Draka VULT-mb (YMVK-mb) heeft buitendiameter van ongeveer 13mm en mag +/- 32A doorheen.
Een 5x1,5mm Draka VULT-mb (YMVK-mb) heeft een buitendiameter van 12mm en max +/- 23A volgens Draka.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Oh, dat wist ik niet. Ik dacht altijd dat er door installatiedraad meer stroom mocht dan een kabel. Welke basisinstallatiemethodes uit de NEN1010 pas je dan toe voor het installatiedraad en welke voor de kabel?

(in buis in thermisch geleidende wand)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 28-05 11:01
Als je een stopcontact met VD-draad bedraad dan is het eis dat dit minimaal 2,5mm is.
Als je een kabel toepast zonder aftakkingen is het toegestaan om te berekenen wat de doorsnede van de geleider minimaal moet zijn voor vermogen van de verbruiker.

Dan kom je dus vaak op lagere doorsnedes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

leonbong schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 09:54:
Als je een stopcontact met VD-draad bedraad dan is het eis dat dit minimaal 2,5mm is.
Als je een kabel toepast zonder aftakkingen is het toegestaan om te berekenen wat de doorsnede van de geleider minimaal moet zijn voor vermogen van de verbruiker.

Dan kom je dus vaak op lagere doorsnedes.
Ok daar wist ik niets van. Kan ik deze informatie ergens nalezen op internet of in de NEN?