De laatste tijd waren er problemen met het vaak voorkomen van storing 40 en 44.
Je hoort dan het bekende tikje, de amperemeter valt naar nul, het groene ledje knippert, en na een paar seconden start de regelaar weer en zit na 2 sec weer op MPP. Verschillende inverters hebben er last van.
Ik zie op mijn digitale kWh meter dat het gemiddeld vermogen in 30 minuten (dit is de ingestelde integratie tijd op de meter) soms afwijkt van het momentele gemeten vermogen. Ook een teken dus dat er iets mis is, uiteraard bij constante instraling. Dit alles bij wat hogere vermogens, zeg vanaf 2 kW en meer. Maximum van de set is 3,3 kW. 6 stuks 500 W en 1 stuk 300 W
Er staan 7 inverters op de koppelbus, en ook nog een controller, totaal dus 15 stekkerverbindingen.
De standaard verbinding intern is 25 mm lang en 1,5 mm2. Deze heb ik vergroot maar 2,5 mm2
Uitgevoerd met een dubblelgevouwen draadje 0,5 mm5 (Diameter 0,8 mm) Dit past net in de klem, en de orginele aankoppel verbinding van de interne aansluiting blijft intact.
Nog niet alle inverters zijn gedaan, maar ik meet nu al betere waardes. Raar is wel dat de netspanning zelden hoger is als 240 V bij 3,3 kW opgewekt vermogen. Volgens de specs moet 230 V +10 % de grens zijn, dit is 253 V. Ook raar is dat de inverters het dichts bij de controller er het meest last van hebben, je zou verwachten dat het de meest verre is, want daar is de net spanning het hoogst.
De set is nu een dikke 3 jaar in bedrijf. Het eerste jaar via 17 meter 1,5 mm2, vorig jaar verzwaard naar 17 meter 2,5 mm2, want 1,5 mm werdt wel wat warm op topvermogen.
Wellicht zijn er mede tweekers die hier ook last van hebben?
De binnenzijde van de steca 500

De verbinding in detail

Het extra draadje

Het overzicht van de set
Je hoort dan het bekende tikje, de amperemeter valt naar nul, het groene ledje knippert, en na een paar seconden start de regelaar weer en zit na 2 sec weer op MPP. Verschillende inverters hebben er last van.
Ik zie op mijn digitale kWh meter dat het gemiddeld vermogen in 30 minuten (dit is de ingestelde integratie tijd op de meter) soms afwijkt van het momentele gemeten vermogen. Ook een teken dus dat er iets mis is, uiteraard bij constante instraling. Dit alles bij wat hogere vermogens, zeg vanaf 2 kW en meer. Maximum van de set is 3,3 kW. 6 stuks 500 W en 1 stuk 300 W
Er staan 7 inverters op de koppelbus, en ook nog een controller, totaal dus 15 stekkerverbindingen.
De standaard verbinding intern is 25 mm lang en 1,5 mm2. Deze heb ik vergroot maar 2,5 mm2
Uitgevoerd met een dubblelgevouwen draadje 0,5 mm5 (Diameter 0,8 mm) Dit past net in de klem, en de orginele aankoppel verbinding van de interne aansluiting blijft intact.
Nog niet alle inverters zijn gedaan, maar ik meet nu al betere waardes. Raar is wel dat de netspanning zelden hoger is als 240 V bij 3,3 kW opgewekt vermogen. Volgens de specs moet 230 V +10 % de grens zijn, dit is 253 V. Ook raar is dat de inverters het dichts bij de controller er het meest last van hebben, je zou verwachten dat het de meest verre is, want daar is de net spanning het hoogst.
De set is nu een dikke 3 jaar in bedrijf. Het eerste jaar via 17 meter 1,5 mm2, vorig jaar verzwaard naar 17 meter 2,5 mm2, want 1,5 mm werdt wel wat warm op topvermogen.
Wellicht zijn er mede tweekers die hier ook last van hebben?
De binnenzijde van de steca 500

De verbinding in detail
Het extra draadje

Het overzicht van de set
[ Voor 26% gewijzigd door Gasschuif op 24-04-2013 09:55 ]