Het idee is inderdaad om slechts een aantal apparaten te voorzien van noodstroom. Het hele huis is een uitdaging, zeker als je dan gaat stofzuigen of even de waterkoker aan zet
Her en der komen dit soort WCDs:
Bijvoorbeeld voor modem, server, domotica, alarminstallatie, dat soort spul. Alles gescheiden ben ik eerder tegen gekomen, je mag zelfs de schotjes tussen inbouwdozen niet wegbreken als er 2 verschillende groepen in die dozen zitten?
Dus wat betreft de UPS een 4 polige hoofdschakelaar voor alle groepen (standaard), hierachter een eigen groep voor de UPS, afgaande kant van de UPS naar een 2 polige schakelaar die naast de hoofdschakelaar gemonteerd is?
Dus deze voor de 'inkomende' stroom:
http://hager.nl/producten...t-m-100-a/sb432/69787.htm
Met daarnaast tussen de UPS en de rode WCDs:
http://hager.nl/producten...t-m-100-a/sb232/69760.htm
En dan duidelijk labelen.
Helemaal mooi zou zijn als je de UPS simpel kan signaleren dat deze uit moet schakelen. Dan zou je iets als dit:
http://hager.nl/producten...elementen/mz201/37511.htm
aan de hoofdschakelaar kunnen koppelen. Dat werkt alleen als de UPS een (bij voorkeur laagspannings-) signaal afgeeft waarbij het verbreken van dat contact onmiddelijk uitschakelen van de UPS inhoudt. Op die manier heb je ook geen 230V zitten op het stuk tussen de UPS en de 2e hoofdschakelaar.
Blog is misschien wel een idee, het is weer een ambitieus project aan het worden

Nieuwbouwhuis, ga zelf de elektra doen (behalve de ingestorte leidingen, dat doet de aannemer). Relaisinstallatie, wordt in belgie veel toegepast, daar heten ze teleruptoren. Geen centraaldozen, schakelaars zijn allemaal druk- (ipv wip-) schakelaars die allemaal naar de meterkast gaan op 24V. De lichtkringen en geschakelde WCDs komen ook allemaal in de meterkast uit. Daar wil ik alles aan elkaar gaan knopen met een PLC die vervolgens weer aan een computer geknoopt is. De basisfunctionaliteit zit in de PLC (drukknop A = verlichting in de hal aan/uit), intelligentie komt van de PC die b.v. merkt dat het begint te waaien en dan de zonwering omhoog haalt.
Verder dus de UPS, zonnepanelen en ga kijken of ik ook de W-installatie aan kan sluiten op het hele verhaal (verwarming en ventilatie regelen per ruimte).
Dank voor de snelle hulp zover!
@justin2005: Zoek eens op 'cascade system UPS', lijkt mogelijk te zijn.