Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Ik ben mij aan het orienteren op een PV installatie van 14*250W PV panelen. Hiervoor wil ik een 3 fasen omvormer aanschaffen.

Helaas blijkt dat de 3 fasen omvormer van Kosal Piko enkel kon met 16 * 250W panelen.

http://kostal-solar-elect...6&ass=0&al=en&mp=66&kat=6

Kan iemand mij aangeven:
1.) Is dit correct
2.) Is er een andere 3 fasen omvormer in de omloop die ik kan aanschaffen

Groet

Ruud

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Piko 4.2 zou toch prima gaan in jouw geval?

edit: minimale opstartspanning moet 180v bedragen. Geen idee aan wat voor panelen je refereert.

edit 2:
Heb je een specifieke reden om voor een 3-fase omvormer te gaan? Met 14 panelen kan je prima een enkelfasige omvormer voeden, toch?

[ Voor 86% gewijzigd door hansdegit op 31-08-2012 17:13 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 21:28
hansdegit schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 17:11:
Piko 4.2 zou toch prima gaan in jouw geval?

edit: minimale opstartspanning moet 180v bedragen. Geen idee aan wat voor panelen je refereert.

edit 2:
Heb je een specifieke reden om voor een 3-fase omvormer te gaan? Met 14 panelen kan je prima een enkelfasige omvormer voeden, toch?
Hoe zit dat voor de piko 4.2, is het MPP gebied te verlagen in de setup?
Met 1 string ga je met de meeste 6"cel panelen niet de ondergrens van 500V voor MPPT halen en met 2 strings zit je net boven de opstart spanning voor sommige 6" cel >16% eff. panelen?

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Goed punt.

Nee, in een Piko kan je bijna niets instellen. Heel laag tweak gehalte, helaas.

edit:
waarschijnlijk snap ik er niet genoeg van. Er staat op de site van Kostal dat het min MPP voltage in single-tracker mode voor een Piko 5.5 660V bedraagt. Echter, op een heldere dag gaat -ie vaak onder de 180V. Kan dat door de Tigo's komen?

/hijack

[ Voor 58% gewijzigd door hansdegit op 31-08-2012 17:36 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ricdijk
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 13:15
Verwijderd schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 16:50:
Kan iemand mij aangeven:
1.) Is dit correct
De Piko heeft een opstartspanning van 180V, vanaf 360 Volt werkt hij volledig en tussen de 180 en 360 volt kan het zijn dat het maximale vermogen (4200Watt) niet gehaald wordt. Ik denk dat dit is omdat de stroom aan de DC kant door het lage voltage te hoog wordt (4000 Watt bij 500 Volt geeft 8 Ampere, 4000 Watt bij 200 Volt geeft 20 Ampere). De Piko werkt dan gewoon, alleen het maximale vermogen wordt lager (dit is niet anders dan bij andere omvormers).

Als je je panelen in één string plaatst, zou je makkelijk 360 Volt moeten halen (maar kijk dat na in de datasheet) en kan je volgens mij de PIKO gewoon toepassen.

@HansdeGit geeft dat bij jou geen problemen als het voltage onder de 180 Volt zakt, of is dat nooit bij hoge vermogens.

Live PV Data


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Vooral bij heldere dagen (zonder wolkreflecties) begint de Piko met een pittige spanning. Daarna schroeft -ie de stroomsterkte op totdat de spanning onder de 180 V gaat. Daarna laat -ie de spanning weer opkomen. Of beter: de panelen leveren meer én hij kan doorgaan met het opvoeren van de stroomsterkte.
Problemen? Ja, ik vind dat raar. Maar verder heeft de Piko er weinig last van. Wel is het apart dat ik de enige lijk waar dit gedrag wordt waargenomen. Meer mensen van wie ik de site bekijk (metroman en aard01 om er 2 te noemen) hebben dit niet.

Pak eens een heldere dag (24 juli is een leuke, klik op mijn sig, dan naar History (rechts). Je ziet een perfecte tiet (oké met een kuiltje...), maar zo rond 9:00 duikt de spanning onder de 180 V. Geeft geen problemen.

Maar ik denk dat de Tigo's hier een dikke vinger in de pap hebben.

edit:
herrrstel: ik zie dat Metroman het ook heeft vandaag. (http://lusink.myvnc.com/kostal/piko.php). Sterker: op 26 augustus dook de spanning daar zelfs naar 160 V.

Kortom: expected behaviour. En de Tigo's lijken er dus niets mee te maken te hebben.

[ Voor 24% gewijzigd door hansdegit op 31-08-2012 19:05 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Heb je een specifieke reden om voor een 3-fase omvormer te gaan? Met <=25 Ampère AC kan je prima een enkelfasige omvormer voeden, toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ricdijk
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 13:15
Als ik vandaag bij mijn eigen installatie kijk, zakt de spanning ook terug na de start, zelfs tot 130 Volt. Op de meeste dagen gaat hij echter rap naar de 500V.

http://94.208.132.107/zon...2=20120830&datum=20120831

Live PV Data


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 03-09 17:53
Weer een indicatie dat het Piko gedrag is en niet kan worden toegeschreven aan Tigo.

Doet de TS nog mee in dit verhaal? Voelt een beetje als topic-kapen.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11-09 15:21
geef TS ff tijd, hij heeft zich vandaag geregistreerd :) Welkom!

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snoekds20
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 22:28
sorry info stond in verkeerd topic ;)

[ Voor 140% gewijzigd door snoekds20 op 31-08-2012 22:48 ]

Pagina: 1