Spanning niet stabiel in elektrische installatie

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Ik ben vanavond bij iemand langs geweest waarbij sinds in huis een lamp constant bleef branden.
Nadat de schakelaar was verwijderd, bleef de lamp nog steeds branden. (De lampen zijn trouwens allemaal 230V 50W halogeenspots.)
Ik ben toen verder gaan zoeken, en na meten en testen heb ik het volgende gevonden:

Op elke groep geven de stopcontacten ongeveer 221 volt. Van de groep waar de betreffende lamp op zit, geven de stopcontacten een spanning van ongeveer 202 volt. (De wisselt langzaam ergens tussen de 198 en de 204 volt.)

Als ik een willekeurige andere lamp van deze groep aan zet, stijgt de spanning op de stopcontacten van deze groep naar een waarde van rond de 214 volt. Als ik de lamp weer uit zet, daalt de spanning langzaam naar terug naar rond de 202 volt.

Als ik een stofzuiger van 2200W op het stopcontact aansluit en aanzet, stijgt de spanning van dit stopcontact naar ongeveer 215 volt. Na 10 seconden zet ik dit uit, en dat daalt de spanning naar 185 volt!

De bedrading van dit huis is 15 jaar oud, en de bedrading wat ik heb kunnen zien ziet er goed uit.
Echter, alle centraaldozen zijn achter het plafond weggewerkt, en vanuit daar lopen er vele buizen met twee draden (zwart en blauw) die allemaal naar een eigen halogeenspot lopen. Ik kan alleen meten op de bedrading bij de schakelaars, halogeenspots en de meterkast. De tussenliggende bedrading is onbereikbaar.
Verder heeft de groep geen andere eigenaardigheden zoals buitenverlichting en buitenstopcontacten.

Aangezien die spanning soms zakt, en soms daalt wordt waarschijnlijk in de bedrading aardig wat vermogen opgenomen. Aangezien ik niet direct een oorzaak kon vinden heb ik de eigenaar geadviseerd om de groep uit te zetten en voorlopig niet te gebruiken.

Hebben jullie nog suggesties wat ik na kan meten om de oorzaak van deze spanningsvariatie te kunnen vinden?

[ Voor 3% gewijzigd door Onbekend op 20-06-2012 07:58 ]

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bartjezz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik zou eens een telefoontje plegen naar je netbeheerder en vragen waarom de spanning zo laag is. Ten 2e, heb je een 3 of 1 fase installatie? Heb je al eens tussen fase/aarde en nul/aarde gemeten?
Is de schakelaar/dimmer van de spots niet stuk? En het allerbelangrijkste: is je meter wel goed??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-05 15:23

mux

99% efficient!

Het klinkt heel erg vreemd. Ik denk eigenlijk in eerste instantie aan een meetfout, niet aan vreemde spanningsvariaties op de installatie. Heb je een fatsoenlijke multimeter gebruikt?

Youtube: PowerElectronicsBlog - Plank2 (4W computer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nightriderron
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 07-05 21:58
wat geeft je meter aan als je een ander stopcontact meet bv van de tv?
en die schakelaar waar je het over hebt, is toch geen dimmer he?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Als ik je verhaal zo lees verdenk ik de steeklasdoppen die zijn toegepast in de centraaldozen, uit ervaring weet ik dat dit nogal eens voor problemen kan zorgen. Ben bang dat de enige juiste methode is het openmaken van de centraaldozen en de lasverbindingen opnieuw aanbrengen met nieuwe lasdoppen, dan kom je het euvel vanzelf tegen.

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
@Bartjezz, mux en nightriderron:
De multimetermeter is goed, en ook mijn reserve multimetermeter gaven de zelfde waarden aan.
De aarde lag netjes op het zelfde potentiaal als de nul-leider, dus dat lijkt ook in orde.
Zoals jullie in de startpost kunnen zien heb ik de schakelaar weggehaald dus dat is zeker niet de oorzaak.
Het huis krijgt drie fasen binnen, en die heb ik op het elektrische fornuis vergeleken en die spanningen zijn wel goed.
keur0000 schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 09:11:
Als ik je verhaal zo lees verdenk ik de steeklasdoppen die zijn toegepast in de centraaldozen, uit ervaring weet ik dat dit nogal eens voor problemen kan zorgen. Ben bang dat de enige juiste methode is het openmaken van de centraaldozen en de lasverbindingen opnieuw aanbrengen met nieuwe lasdoppen, dan kom je het euvel vanzelf tegen.
Nu ik er zo over denk heb ik inderdaad nergens lasdoppen gezien, alleen maar lasklemmen. Het lijkt mij overigens ook niet erg vreemd dat lasklemmen na verloop van tijd wat meer weerstand gaan geven.

De eigenaar is de foto's die tijdens de verbouwing zijn gemaakt aan het doorzoeken, en dan weten we waar we het plafond kunnen slopen. Zodra dit is gebeurd gaan we meteen naar de lasklemmen kijken. :)

Speel ook Balls Connect en Repeat