Hallo,
Ik ben mij aan het oriënteren voor een ups. de laatste 2 jaar heb ik steeds storing gehad aan mijn pc. En andere vage stroomklachten. Als ik de groep in de keuken omzet dan ging de groep van de computers ook uit. Terwijl deze alle 2 uit stonden. Dit kan ik op het moment niet reproduceren.
De pc heeft een eigen groep met automaat. Ik heb de spanning gemeten die op wcd staan. Die bedraagt rond de 238 Volt. De afwijking kan komen door de gebruikte multimeter. De aarde is spanningsloos. Dat was een tip van een buurman die technische installatie aanlegt helaas heeft hij geen flux meter. Maar hij was regelmatig tegen gekomen dat er een fout in de installatie zat waardoor er 110 volt of meer op de aarde stond.
Ik woon hier pas 2,5 jaar in dit huis. Voordat ik hier kwam wonen heeft de verhuurder er een nieuwe groepenkast geplaatst. Ik zelf heb door een elektricien een aparte groep laten aanleggen voor mijn pc met geaarde stopcontacten. Daarop heb ik weer een dure master slave beveiligde stekkerdoos geplaatst. Ik weet het merk daar zo niet van maar ik heb deze 3 jaar geleden aangeschaft voor ongeveer 50 euro.
In de afgelopen 2 jaar heb ik een nieuwe pc geplaatst nadat mijn vorige defect ging. Moederbord was stuk. Daarna een nieuw systeem gemaakt: rondom een I7 680 processor met een 600 w voeding van coolermaster. Mijn systeem bestaat uit de volgende onderdelen.
MSI 1156 P55-GD85 al een keer vervangen
IntelCore i7-860, s1156
OCZGold DDR3,1333-8GK
OCZ SSD 3.5", 120GB, SATA, Vertex 2 al 2 keer vervangen
MSI N460GTX Hawk
WD 640GB, Caviar Black Ed. (sata 3)
coolermaster voeding 600 watt silent Pro M defect doorgebrand. vervangen door Corsair AX750 CMPSU-750AXEU
windows 7 64
Zalman MS1000-HS2 | MS1000-HS2
Tevens zijn er 2 Harde schijven kapot gegaan.
Na een tijdje word het systeem erg traag. en instabiel. (maand 1 1/2) clean install is dan het enige wat helpt. Ik gebruik deze pc vooral om civV te spelen en te internetten. Ik doe geen gekke dingen zoals overklokken ed.
Toen de voeding doorbrandde dacht ik het probleem gevonden te hebben waardoor de hardware steeds kapot ging. Een slechte voeding dacht ik. Daarna ging mijn nieuwe ledlamp stuk. Die op een andere groep zit.
Na mij hier en op google te hebben georiënteerd te hebben wil ik een ups kopen.
Ik heb namelijk het vermoeden dat er ergens in huis iets niet goed zit. En ik heb begrepen dat een ups afwijkingen registreert in het stroomnetwerk. Waardoor je er achter kan komen waar het probleem zit. Als ik de netbeheerder of een elektricien laat komen dan moeten ze wel weten waar ze moeten zoeken. Vandaar dat ik op zoek ben naar een registratie mogelijkheid. Mijn primaire zoektocht was bescherming van de pc. En toen kwam ik de registratie mogelijkheid tegen waardoor ik het als een extra pluspunt zag om tot de aanschaf van een ups over te gaan.
Misschien ver gezocht in mijn achtertuin op 12 meter afstand van de pc staat een wijk stroomverdelerstation van stedin. Zouden deze trafo's. Op deze afstand nog kunnen storen op mijn apparatuur?
Nu heb ik 2 ups-sen op het oog waar tussen ik wilde kiezen.
de aeg PROTECT A. 1400 VA http://www.aegps.com/en/data-it/ups/office_ups/index.html
of de
APC BR1200GI pricewatch: APC Back-UPS BR1500G-FR
De reden dat ik voor deze 2 gekozen heb is de dat dit ongeveer het max is wat ik uit wil geven rond de 250,00 Ik wil nog een tweede pc aansluiten. mocht er dan iets gebeuren dan is de accu niet gelijk leeg binnen 5 seconden.
Graag ben ik benieuwd naar wat jullie zouden adviseren. Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Ik ben mij aan het oriënteren voor een ups. de laatste 2 jaar heb ik steeds storing gehad aan mijn pc. En andere vage stroomklachten. Als ik de groep in de keuken omzet dan ging de groep van de computers ook uit. Terwijl deze alle 2 uit stonden. Dit kan ik op het moment niet reproduceren.
De pc heeft een eigen groep met automaat. Ik heb de spanning gemeten die op wcd staan. Die bedraagt rond de 238 Volt. De afwijking kan komen door de gebruikte multimeter. De aarde is spanningsloos. Dat was een tip van een buurman die technische installatie aanlegt helaas heeft hij geen flux meter. Maar hij was regelmatig tegen gekomen dat er een fout in de installatie zat waardoor er 110 volt of meer op de aarde stond.
Ik woon hier pas 2,5 jaar in dit huis. Voordat ik hier kwam wonen heeft de verhuurder er een nieuwe groepenkast geplaatst. Ik zelf heb door een elektricien een aparte groep laten aanleggen voor mijn pc met geaarde stopcontacten. Daarop heb ik weer een dure master slave beveiligde stekkerdoos geplaatst. Ik weet het merk daar zo niet van maar ik heb deze 3 jaar geleden aangeschaft voor ongeveer 50 euro.
In de afgelopen 2 jaar heb ik een nieuwe pc geplaatst nadat mijn vorige defect ging. Moederbord was stuk. Daarna een nieuw systeem gemaakt: rondom een I7 680 processor met een 600 w voeding van coolermaster. Mijn systeem bestaat uit de volgende onderdelen.
MSI 1156 P55-GD85 al een keer vervangen
IntelCore i7-860, s1156
OCZGold DDR3,1333-8GK
OCZ SSD 3.5", 120GB, SATA, Vertex 2 al 2 keer vervangen
MSI N460GTX Hawk
WD 640GB, Caviar Black Ed. (sata 3)
coolermaster voeding 600 watt silent Pro M defect doorgebrand. vervangen door Corsair AX750 CMPSU-750AXEU
windows 7 64
Zalman MS1000-HS2 | MS1000-HS2
Tevens zijn er 2 Harde schijven kapot gegaan.
Na een tijdje word het systeem erg traag. en instabiel. (maand 1 1/2) clean install is dan het enige wat helpt. Ik gebruik deze pc vooral om civV te spelen en te internetten. Ik doe geen gekke dingen zoals overklokken ed.
Toen de voeding doorbrandde dacht ik het probleem gevonden te hebben waardoor de hardware steeds kapot ging. Een slechte voeding dacht ik. Daarna ging mijn nieuwe ledlamp stuk. Die op een andere groep zit.
Na mij hier en op google te hebben georiënteerd te hebben wil ik een ups kopen.
Ik heb namelijk het vermoeden dat er ergens in huis iets niet goed zit. En ik heb begrepen dat een ups afwijkingen registreert in het stroomnetwerk. Waardoor je er achter kan komen waar het probleem zit. Als ik de netbeheerder of een elektricien laat komen dan moeten ze wel weten waar ze moeten zoeken. Vandaar dat ik op zoek ben naar een registratie mogelijkheid. Mijn primaire zoektocht was bescherming van de pc. En toen kwam ik de registratie mogelijkheid tegen waardoor ik het als een extra pluspunt zag om tot de aanschaf van een ups over te gaan.
Misschien ver gezocht in mijn achtertuin op 12 meter afstand van de pc staat een wijk stroomverdelerstation van stedin. Zouden deze trafo's. Op deze afstand nog kunnen storen op mijn apparatuur?
Nu heb ik 2 ups-sen op het oog waar tussen ik wilde kiezen.
de aeg PROTECT A. 1400 VA http://www.aegps.com/en/data-it/ups/office_ups/index.html
of de
APC BR1200GI pricewatch: APC Back-UPS BR1500G-FR
De reden dat ik voor deze 2 gekozen heb is de dat dit ongeveer het max is wat ik uit wil geven rond de 250,00 Ik wil nog een tweede pc aansluiten. mocht er dan iets gebeuren dan is de accu niet gelijk leeg binnen 5 seconden.
Graag ben ik benieuwd naar wat jullie zouden adviseren. Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
[ Voor 3% gewijzigd door TurboTon1973 op 06-02-2012 09:51 . Reden: Nog wat toegevoegd ]