Heb onlangs een HP ML350 G6 van iemand over genomen, deze geïnstalleerd met ESXi 5.0 (van VMWare zelf), dit alles is zonder problemen verlopen.
Maar, wanneer ik men raid controller(+ data array) van men oude server verhuis naar de ML350, wil ESXi niet meer opstarten en krijg ik een zogenaamde PSOD.
Dit zijn de foutmeldingen die ik krijg:
-"LINT1 motherboard interrupt" (zowel ESXi installatie zonder HP drivers, als installatie media geven dit)
Na installatie HP "Offline Bundle" en "NMI drivers" :
-"Panic requested by on or more 3rd party NMI handlers"
Wanneer ik naar het debug menu ga en de logs bekijk zie ik 2 meldingen van IOMMUIntel .... Device 012:08.0 ...0x106192000 (Het "PCI bus number" van de raid controller + een foutcode die geen zoekresultaten oplevert)
-"APIC: 1742: Lint1 interupt on pcpu 0"
Wat heb ik al geprobeerd:
-Alle firmware geüpgraded (BIOS, Onboard SAS, NIC's, ILO & Perc 5i (LSI firmware)) -> NOK
-Opstarten met nieuwe schijf (nagelnieuw + zonder array te maken) -> Niet OK
-Schijven aansluiten op andere aansluiting van raid controller -> NOK
-Raid controller in andere sloten -> NOK
-Onboard SATA en SAS controllers uitschakelen -> NOK
-C1E uitschakelen in BIOS (+ nog enkele andere power opties) -> NOK
-ESXi 5.0 incl Update Rollup 1 (okt 2011) geprobeerd -> NOK
-Pin 5&6 van de PERC 5i controller "afplakken" (SMBUS) -> NOK
-Opstarten zonder schijven op raid controller -> OK
-In de BIOS VT-d uitschakelen -> OK
Wat ga ik nog proberen:
-ILO uitschakelen
-Perc 5i flashen met Dell firmware ipv de LSI variant
-ESXi 4.1 proberen alsook de HP builds
-Xen installeren, kijken of deze fouten geeft.
Extra info:
-ESXi staat geïnstalleerd op een (Kingston) USB stick van 4GB
-ESXi datastore staat op Onboard SAS controller
-Doel van Perc 5i in server: Via VMDirectPath passthrough serveren aan "fileserver" VM, de reden hiervoor is dat er op die data array nog ongeveer 3TB op staat...
-De Perc 5i heeft ongeveer een jaar zonder problemen gedraaid in men oude server (zelfbouw)
-Memtest86+ (maar) 1 pass laten lopen, geen problemen, verwacht dit ook niet
-Server is uitgerust met een Xeon E5504 + 8GB HP Branded geheugen, evenals schijven op de onboard SAS controller.
-De schijven op de PERC 5i zijn desktop Samsung HD154UI schijven (SMART bij alle OK)
-Server = HP, controller = Dell -> Heb nog zulke systemen zien werken, maar ja, ...
Wat ik gevonden heb op Google:
-LINT1 fout is gerelateerd aan die NMI foutmelding
-NMI foutmeldingen = Hardware problemen -> Hardware is volgens mij OK
-LINT1 = C1E probleem -> Niet in mijn geval
- + Nog een paar dingen, die ik niet genoteerd heb ...
Nog eens kort samengevat, ESXi wil niet opstarten wanneer VT-d aanligt en de HDD's verbonden verbonden zijn.
Als iemand ideeën heeft hoor ik het heel graag !
Maar, wanneer ik men raid controller(+ data array) van men oude server verhuis naar de ML350, wil ESXi niet meer opstarten en krijg ik een zogenaamde PSOD.
Dit zijn de foutmeldingen die ik krijg:
-"LINT1 motherboard interrupt" (zowel ESXi installatie zonder HP drivers, als installatie media geven dit)
Na installatie HP "Offline Bundle" en "NMI drivers" :
-"Panic requested by on or more 3rd party NMI handlers"
Wanneer ik naar het debug menu ga en de logs bekijk zie ik 2 meldingen van IOMMUIntel .... Device 012:08.0 ...0x106192000 (Het "PCI bus number" van de raid controller + een foutcode die geen zoekresultaten oplevert)
-"APIC: 1742: Lint1 interupt on pcpu 0"
Wat heb ik al geprobeerd:
-Alle firmware geüpgraded (BIOS, Onboard SAS, NIC's, ILO & Perc 5i (LSI firmware)) -> NOK
-Opstarten met nieuwe schijf (nagelnieuw + zonder array te maken) -> Niet OK
-Schijven aansluiten op andere aansluiting van raid controller -> NOK
-Raid controller in andere sloten -> NOK
-Onboard SATA en SAS controllers uitschakelen -> NOK
-C1E uitschakelen in BIOS (+ nog enkele andere power opties) -> NOK
-ESXi 5.0 incl Update Rollup 1 (okt 2011) geprobeerd -> NOK
-Pin 5&6 van de PERC 5i controller "afplakken" (SMBUS) -> NOK
-Opstarten zonder schijven op raid controller -> OK
-In de BIOS VT-d uitschakelen -> OK
Wat ga ik nog proberen:
-ILO uitschakelen
-Perc 5i flashen met Dell firmware ipv de LSI variant
-ESXi 4.1 proberen alsook de HP builds
-Xen installeren, kijken of deze fouten geeft.
Extra info:
-ESXi staat geïnstalleerd op een (Kingston) USB stick van 4GB
-ESXi datastore staat op Onboard SAS controller
-Doel van Perc 5i in server: Via VMDirectPath passthrough serveren aan "fileserver" VM, de reden hiervoor is dat er op die data array nog ongeveer 3TB op staat...
-De Perc 5i heeft ongeveer een jaar zonder problemen gedraaid in men oude server (zelfbouw)
-Memtest86+ (maar) 1 pass laten lopen, geen problemen, verwacht dit ook niet
-Server is uitgerust met een Xeon E5504 + 8GB HP Branded geheugen, evenals schijven op de onboard SAS controller.
-De schijven op de PERC 5i zijn desktop Samsung HD154UI schijven (SMART bij alle OK)
-Server = HP, controller = Dell -> Heb nog zulke systemen zien werken, maar ja, ...
Wat ik gevonden heb op Google:
-LINT1 fout is gerelateerd aan die NMI foutmelding
-NMI foutmeldingen = Hardware problemen -> Hardware is volgens mij OK
-LINT1 = C1E probleem -> Niet in mijn geval
- + Nog een paar dingen, die ik niet genoteerd heb ...
Nog eens kort samengevat, ESXi wil niet opstarten wanneer VT-d aanligt en de HDD's verbonden verbonden zijn.
Als iemand ideeën heeft hoor ik het heel graag !