pinvolgorde WCD -> RJ45 jack

Pagina: 1
Acties:

  • sloth
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
Ik wil een netwerkkabel maken met aan de ene kant een wandcontactdoos (WCD) en aan de andere kant een gewone huis tuin en keuken RJ45 jack.

Hierbij wil ik ook gebruik maken van de TIA/EIA-568B standaard, net als de andere netwerkkabels in huis.

In de handleiding van de WCD staat volgende pinvolgorde bij T568B:

Pin 5: Wit/Blauw
Pin 4: Blauw
Pin 1: Wit/Oranje
Pin 2: Oranje
Pin 3: Wit/Groen
Pin 6: Groen
Pin 7: Wit/Bruin
Pin 8: Bruin

Op de PCB van de WCD is deze volgorde anders, namelijk, van links naar rechts:

8-7-6-3-2-1-4-5

Hierdoor dacht ik dat het de bedoeling was om, met bovenstaande informatie uit de handleiding, volgende kleurcombinatie aan te houden, van links naar rechts:

(8)Bruin
(7)Wit/Bruin
(6)Groen
(3)Wit/Groen
(2)Oranje
(1)Wit/Oranje
(4)Blauw
(5)Wit/Blauw

Aan de andere kant, waar ik dus in een RJ45 wil eindigen, hou ik de standaardvolgorde van TIA/EIA-568B aan, van links naar rechts:

Wit/Oranje
Oranje
Wit/Groen
Blauw
Wit/Blauw
Groen
Wit/Bruin
Bruin

maar helaas zonder werkend netwerkverbinding :(
Een kabeltester heb ik helaas niet, dus meten waar de fout zit kan ik niet.

Kan iemand me vertellen wat ik fout doe?

  • CyBeR
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

CyBeR

💩

Wat je doet klinkt goed. Mischien helpt 't als je even een foto van de achterkant van de betreffende wcd maakt.

[ Voor 23% gewijzigd door CyBeR op 22-01-2012 16:28 ]

All my posts are provided as-is. They come with NO WARRANTY at all.


  • sloth
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
Ik heb niet meteen een fototoestel bij de hand, maar hopelijk kan je hier ook wat mee:

Afbeeldingslocatie: http://www.kleinspul.nl/products_pictures/teleg_wandcontact_doos_cat5.jpg

Dit is NIET de WCD die ik gebruik, maar wel met dezelfde opzet: een dubbele netwerkaansluiting waarbij je de linkse op de onderste 8 pins aansluit, en de rechtse op de bovenste 8 pins.

De WCD die ik gebruik zijn van het merk Roline, afgeschermd en geschikt voor FTP en STP bekabeling:

Afbeeldingslocatie: http://www.kleinspul.nl/products_pictures/wandcontact_dozen_cat5_4.jpg

  • marti-n
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 17-02 19:37
zolang je in je kabels als in je WCD dezelfde volgorde aan houdt zou er geen enkel probleem moeten zijn. Kies dus gewoon de A of de B, zolang het overal maar hetzelfde is :P

  • sloth
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
Dus volgens jou negeer ik best de volgorde zoals aangegeven in de handleiding, en is dit de pinvolgorde van de WCD, van links naar rechts?

Wit/Oranje
Oranje
Wit/Groen
Blauw
Wit/Blauw
Groen
Wit/Bruin
Bruin

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:37
Wat je in de TS vermeld over welke kleur op welke pin lijkt gewoon te kloppen.
Als de kleuren op de juiste plek zitten dan kan het eigenlijk alleen nog op de volgende punten mis gaan.
1: De RJ45 waar niet elke ader er vergenoeg in de stekker zit. (vooral de aders 1,2,3 en 6)
2: De WCD kant waarbij een ader niet goed is gedogged in de lsa strook.
3: Als je ftp/stp kabel gebruikt ... misschien maak je ergens sluiting?

Verder als je wel een multimeter hebt dan zou je per 2 aders aan 1kant kunnen kortsluiten en de andere kant meten. Dit zou je dus ook als volgt kunnen doen. Aaan de wcd kant gewoon een extra draad erin doggen (een utp ader) En aan de andere kant de RJ45 eraf halen en gewoon eerst nameten op kabelbreuken.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


  • Tens
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Volgorde lijkt goed,

Wat mij nog wel eens overkomt (haast, of geen leesbril bij de hand) dat ik de aders in de RJ niet van 1 tot 8 aansluit, maar van 8 tot 1.

Precies in omgekeerde volgorde dus.

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


  • sloth
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
De kabel werkt inmiddels, het bleek aan het uiteinde van de RJ45 te liggen.
Even opnieuw knijpen did the trick :)

Performance op een 100mbit netwerk is i.i.g. naar wens:

code:
1
2
3
4
5
6
7
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.3 port 1052
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec   112 MBytes  93.9 Mbits/sec


Bedankt voor jullie hulp!