Op zoek naar een specifiek 40A automaat

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 07:47

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Hallo,

In een meterkast bij ons wil ik een aantal C25 automaten vervangen voor een C40 automaten. Alle bedrading is in orde (6mm2), echter kan ik het automaat wat ik zoek niet vinden.

In de zelfde kast zitten al een aantal GE G61 C40 automaten en ik wil de C25 automaten vervangen door de zelfde C40 automaten van General Electronics.

Nu ben ik gaan zoeken, maar ik kan ze niet vinden.

We hebben een account bij de Technische Unie, maar die levert geen GE. Op Google kom ik alleen maar websites uit het oostblok tegen die de automaten leveren, maar ze moeten ergens in Nederland te vinden zijn.

Ik zoek dus 'GE G61 C40' automaten. Iemand enig idee waar deze te verkrijgen zijn?

Ik weet overigens dat ik er gewoon een automaat van Eaton of Schneider voor in de plaats kan zetten, maar ik vind het wel zo netjes om gewoon allemaal automaten van GE er in te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

In het topic waar koop je dat? past die vraag beter thuis denk ik, en misschien is een installateur vragen een idee?

edit: als je zoekt op "G61C40" (zonder de spatie dus) krijg je resultaten in .be, dat is al dichterbij :)

[ Voor 58% gewijzigd door Raven op 12-12-2011 11:47 ]

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 07:47

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Raven schreef op maandag 12 december 2011 @ 11:43:
In het topic waar koop je dat? past die vraag beter thuis denk ik, en misschien is een installateur vragen een idee?

edit: als je zoekt op "G61C40" (zonder de spatie dus) krijg je resultaten in .be, dat is al dichterbij :)
Ah, mijn excuses! Dat topic kende ik niet.

Zonder spaties kom ik idd bij betere resultaten, iig bedankt daar voor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bartjezz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-06-2024
Even een tip: belgische automaten mogen hier niet gebruikt worden! Dit komt omdat in belgië de nul niet wordt afgeschakeld, alleen de fase! In Nederland moeten beide contacten worden afgeschakeld...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • devino
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 07:39

devino

Hoogspanning of Hoge spanning?

of je belt zelf even met GE om te vragen waar hun verkooppunten in NL zitten. De tak van GE die je zoekt zit in haaksbergen

De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • baexem
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10-10 14:31
Bartjezz schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 14:52:
Even een tip: belgische automaten mogen hier niet gebruikt worden! Dit komt omdat in belgië de nul niet wordt afgeschakeld, alleen de fase! In Nederland moeten beide contacten worden afgeschakeld...
Volgens mij is dat BS... Heb je hier een bron voor?
Ik niet overigens >:)

...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 07:47

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Bartjezz schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 14:52:
Even een tip: belgische automaten mogen hier niet gebruikt worden! Dit komt omdat in belgië de nul niet wordt afgeschakeld, alleen de fase! In Nederland moeten beide contacten worden afgeschakeld...
Ligt aan die situatie, in dit geval is het wel wenselijk om de fasen apart te schakelen ivm een last die niet evenredig gescheiden is over de fases. (Laden elektrische auto's, auto per fase).

Deze automaten zijn overigens al gewoon in gebruik in Nederland, alleen ik kan ze dus niet vinden.

Ik zal er verder nog eens een belletje aan wagen richting GE.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bartjezz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-06-2024
baexem schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 15:03:
[...]

Volgens mij is dat BS... Heb je hier een bron voor?
Ik niet overigens >:)
Die bron is helaas niet vrij te raadplegen: de NEN1010 namelijk!! (ik heb niet voor niets de opleiding elektro gedaan he :S)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • devino
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 07:39

devino

Hoogspanning of Hoge spanning?

Bartjezz schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 16:46:
[...]


Die bron is helaas niet vrij te raadplegen: de NEN1010 namelijk!! (ik heb niet voor niets de opleiding elektro gedaan he :S)
Dat moet dan in de 2007 versie veranderd zijn, die ken ik niet zo goed, maar de versie daarvoor was het niet in verplicht. (en waarom zou dan in mijn nieuwbouwhuis door de installateur dit niet ingebouwd zijn?)

De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-10 17:50
230 V groepen dienen in alle NEN1010 installaties dubbelpolig geschakeld te worden, dit stond reeds in de NEN1010 2de druk en is tot op heden verplicht. Als bij jou de automaten niet dubbelpolig zijn, is of de installateur in gebreke gebleven of is het door een niet-Nederlands bedrijf geinstalleerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bartjezz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-06-2024
devino schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 17:31:
[...]

Dat moet dan in de 2007 versie veranderd zijn, die ken ik niet zo goed, maar de versie daarvoor was het niet in verplicht. (en waarom zou dan in mijn nieuwbouwhuis door de installateur dit niet ingebouwd zijn?)
Van buiten kun je niet zien of een automaat dubbelpolig schakelt. Als je automaat maar 1 module (19,nogwat mm breed) is, kan hij evengoed dubbelpolig schakelen.

Vaak wordt hierop bespaard omdat het 2ehands of vanuit het buitenland goedkoper is, maar het mag gewoon niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • devino
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 07:39

devino

Hoogspanning of Hoge spanning?

MadDog11 schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 18:34:
230 V groepen dienen in alle NEN1010 installaties dubbelpolig geschakeld te worden, dit stond reeds in de NEN1010 2de druk en is tot op heden verplicht. Als bij jou de automaten niet dubbelpolig zijn, is of de installateur in gebreke gebleven of is het door een niet-Nederlands bedrijf geinstalleerd.
Er is een reden dat mijn specialisatie middenspanning is, dan heb je geen nul ;)

Ik heb even de kast open gemaakt en idd, ook de nul wordt geschakeld bij alle afgaande groepen, alleen de hoofdschakelaar van de eigen installatie is van buiten zichtbaar dubbelpolig, vandaar mijn simpele gedachtengang.

De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoney3K
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 11-10 01:22

Stoney3K

Flatsehats!

devino schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 22:25:
[...]

Er is een reden dat mijn specialisatie middenspanning is, dan heb je geen nul ;)
Iets zegt me dat TS ook niet op zoek is naar een enkelfasige automaat, ik weet uberhaupt niet of je enkelfasig wel in C40 kan krijgen. ;)

EDIT: G61C40 is wel een enkelpolige automaat. Volgens mij zijn driefasige afschakelingen door 3 losse (mechanisch gekoppelde) enkelfasige automaten wel toegestaan volgens NEN1010, of niet?

Dat zou ook verklaren waarom de TS specifiek een GE zoekt. Het 'bruggetje' wat over de hendel heen moet past dan immers ook zonder problemen.

[ Voor 33% gewijzigd door Stoney3K op 14-12-2011 00:06 ]

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 07:47

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Ik ga enkel in een bestaande kast de G61C25 automaten vervangen door G61C40 automaten zoals die er al in zitten.

Aan deze fases gaan elektrische auto's laden, deze kunnen geen 3-fase laden, daarom balanceren we de load over de fases door op elke fase een auto apart te laden (met 32A).

Het betreft hier dus ook geen huishoudelijke omgeving waar deze automaten in komen te zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-10 17:50
devino schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 22:25:
[...]

Er is een reden dat mijn specialisatie middenspanning is, dan heb je geen nul ;)

Ik heb even de kast open gemaakt en idd, ook de nul wordt geschakeld bij alle afgaande groepen, alleen de hoofdschakelaar van de eigen installatie is van buiten zichtbaar dubbelpolig, vandaar mijn simpele gedachtengang.
Dus toch dubbelpolig en gelukkig maar bij laagspanning is en blijft de nul toch een actief deel en kan er, zeker in een TT-stelsel) potentiaal verschil ten op zichte van PE (aarde) ontstaan. Daarom hebben wij in Nederland, anders dan de ons omringende landen een eis dat ook de nul geschakeld moet worden. De situatie bij TS is een gangbare , hierbij mag alleen de fase geschakeld worden, dit omdat het speciale wcd's betreft voor een specifiek doel en dus niet voor algemeen gebruik geschikt zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 07:47

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Ik wilde overigens nog even melden dat ik ze gevonden heb. Een lokale installateur, de klerk electro in Middelburg, kon ze in dit geval leveren. Ging helaas wel minimaal per 12.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MewBie
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:10
Bartjezz schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 18:38:
[...]

Van buiten kun je niet zien of een automaat dubbelpolig schakelt. Als je automaat maar 1 module (19,nogwat mm breed) is, kan hij evengoed dubbelpolig schakelen.

Vaak wordt hierop bespaard omdat het 2ehands of vanuit het buitenland goedkoper is, maar het mag gewoon niet.
Ik heb hier wat ABB en Merlin Gerin automaten liggen waarop je gewoon kan zien dat het 1p+N is hoor.
en de maat is 17mm :P

Please leave a message after the beep.
*beeeeep*

Pagina: 1