Hier gebruiken we ook een centrale switch. We hebben in totaal 8 racks en gebruiken een Cold Corridor opstelling hiervoor (van Minkels).

- 1 rack met de telefooncentrale
- 1 rack met de core switch (een Extrem Networks BlackDiamond met enkele blades)
- 1 rack dat een gigantisch patchpaneel is voor de andere racks + andere verdiepingen
- 1 rack met externe verbindingen (glasvezel naar Telenet, Belgacom,...)
- 4 server racks

Van in het rack met de patchpanelen gaan er naar alle overige racks 24/48 netwerkkabels. Die zijn dan weer afgemonteerd in een patchpaneeltje bovenin de racks aan de achterkant. Het voordeel is dat je voor een redundante oplossing niet 2 switchen per rack nodig hebt. Dat regel je dan gewoon in het "switch rack". Wij hebben zo 3 blades waarover we de servers verdelen. Als we switchen per rack zouden hebben dan zouden we al meteen aan 8 of 10 switchen komen.

We hebben hier trouwens geen UPS per rack, maar 2 grote, centrale UPSen, waar de hele serverroom op hangt. Elk rack heeft 2 PDU's die elk op 1 van die UPSen hangen.

Slechte pic van onze UPS-oplossing:

Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ltinXkKxStNKMJ1nMOEi3Ber/medium.jpg

Een hele hoop batterijen dus die in serie/parallel verbonden zijn met 2 "controllers". Vanuit die "controllers" vertrekken er dus aparte circuits richting de serverroom.

Zo heb je in je rack dus enkel servers hangen en bekabeling. Geen aparte KVM per rack, geen aparte switchen per rack, geen aparte UPSen per rack

[ Voor 26% gewijzigd door DinX op 09-12-2011 14:00 ]

Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride


Verwijderd

My-life schreef op vrijdag 09 december 2011 @ 14:54:
Leuke foto DinX, nog nooit zo'n UPS gezien.
Hier is er nog een, van ons datacenter in Alblasserdam:
UPS

En in een datacenter met goede airflow en stroomvoorziening hoor je je rack wel redelijk vol te kunnen hangen met pizzadozen. Het argument om UPS'en laag te hangen is meestal het gewicht. Zo hoef je minder te tillen.

Het mooist is natuurlijk om helemaal geen UPS in je rack te hoeven hebben en gebruik te maken van de faciliteiten van het datacenter. Dubbele voedingen dus, en anders static transfer switches.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2011 11:20 ]


  • DinX
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 29-05 21:32

DinX

Motormuis

jimbo123 schreef op zaterdag 10 december 2011 @ 11:06:
[...]


Heb je die dan uit elkaar gesloopt ofzo?
Ziet er toch heel anders uit zo een ding?
Zoek maar eens op Google images naar 80 kVa UPS. Dan zal je er zo meer te zien krijgen. Die UPS(en) houden het 8 uur vol met 4 volle racks erop :) Je spreekt hier niet meer over rustig je servers uit laten schakelen na 15 minuten maar over het de hele dag draaiende houden hiervan :)

Ik denk dat het in de praktijk ook gemakkelijker is qua onderhoud (gebeurt niet door ons). Ik denk dat het verschillende rijen van batterijen in serie zijn die elk parallel draaien. Je kan dan gewoon 1 rek batterijen vervangen zonder dat je UPS uit hoeft. Alleen je capaciteit zakt dan even.

In ons geval scheid je dan ook nog eens de facilitaire dingen van de servers. Wij hoeven ons als IT-dienst niet bezig te houden met de stroomvoorziening, dat doet de dienst facilitair beheer. Als er problemen zouden zijn met die UPS moeten er dus geen technische mannetjes in onze serverroom komen maar blijven die lekker in de kelder :)

De airco bevindt zich dan wel weer deels in de serverroom zelf.
Dat zijn van deze jongens:

Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cnlPlJb2EjFId2mdWGmiu8ua/medium.jpg

Zo hebben we er 2 staan. Meestal draait er maar eentje. Moest die uitvallen (of tekortschieten) dan komt de andere in werking. Dit is dan in combinatie met een cold corridor (in ons geval meer een doos :) )

Werk
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iAnH95r1fZteLjOMQTOut35A/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xnswmcR00Tlpk1XJz0sj2Kd0/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9BgOeTymtwfXutsleLiqH66b/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JXvACyNPNOuIsMnnzs34k9Nm/thumb.jpg


2 x 4 racks tegenover elkaar met een dak er bovenop en aan de 2 kanten een schuifdeur. Daarbinnen komt de koude lucht uit de vloer. Via de servers gaat hij dan gewoon aan de achterkant van de racks naar buiten (de ruimte rond de doos). De airco's ernaast zijn zuigen hem op, koelen hem af en blazen hem onder de vloer.

Op de 3de foto zien je trouwens het patchrack. Daarop komen alle patchpanelen van de andere racks, en verbindingen met de datalokalen op alle verdiepingen uit. Die zit dus van boven tot onder helemaal vol met patchpanelen en kabelmanagement. In het rack links ervan zitten dan dingen als onze BlackDiamond, Firewall, WiFi-controller,...

Hetzelfde doen we eigenlijk ook in de datalokalen op al de verdiepingen. Daar staan altijd 2 racks. 1 voor de patching en 1 voor actieve apparatuur. Dan blijft het er mooi zo uit zien (bij de oplevering toch :p ):

serverroom
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5GJjgQXWjFcE7h4c8IBvpy6r/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Eqyd3lvqVYPnfG23bKt6euD9/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VIklQCorKjmpO5utxFuFt1BI/thumb.jpg

[ Voor 59% gewijzigd door DinX op 10-12-2011 14:26 ]

Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride


  • c0ne
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 28-05 12:09

c0ne

It's m3!

Mits een klant geen specifieke wensen heeft houden wij, als installateur, ook ongeveer dezelfde methode aan.
1 kast met werkplek-bekabeling en glas- of koperkoppelingen naar andere kasten of SER's. Als het mogelijk is komen daarbij ook de accesswitches. Telefonie, externe glasvezel, routers en coreswitches in een volgende kast en dan overige actieve apparatuur in een 3e.
In de kast met bekabeling komt, om de 2 panelen, een rangeerpaneel. Commscope/Systimax heeft daarvoor weer panelen met cablemanagment, dus dan kun je de hele kast volhangen met werkplek-bekabeling.