Goedemorgen allemaal,
Ten eerste weet ik niet zeker of ik voor deze vraagstelling wel in het juiste forum ben. Mocht ik verkeerd zetten hoor ik dat graag !
Kleine summary van onze omgeving:
Kantoor locatie
Glasvezel > Modem > Switch
Op de switch zitten 10 users met pc's en telefoons. Daarnaast heb ik hier nog een Aastra L32P zender voor onze dect toestellen. Dit zijn er 3.
Onze glasvezel zit gepatched met ons datacenter waar onze servers hangen. We komen met zijn allen dus effectief bij ons op de Juniper uit.
Nu heb ik een goede 200tal klanten die gebruik maken van VOIP en nergens problemen mee hebben, dus ik weet gewoon dat het een intern probleem is, echter kan ik niet zo vinden wat. Wellicht dat jullie mee kunnen denken.
Zodra ik de gebruikers hun telefoon aan laat melden op onze centrale is er geen probleem. Ik zet daarna onze DECT zender aan en wacht tot deze in de lucht is. Zodra die zich heeft aangemeld heeft bij ons op de centrale dan vallen alle vaste telefoons weg die zich normaliter over 5060 registreren. Als ik dit aan laat staan vallen alle telefoons weg en lijkt het alsof de router zich dicht gooit. Er is op dat moment geen telefoonverkeer meer mogelijk.
We maken gebruik van een Asterisk gebaseerde centrale, waar ik tot op heden nog nooit problemen mee heb ondervonden.
Toestellen: Aastra 6730i
DECT: Aastra 560M
Zender: Aastra L32 IP
Modem op kantoor: Linksys E2200
Firewall (waar wij niet uit gaan want we blijven intern met registratie) Juniper SSG-320M
Uit de syslog server die ik online heb gezet zie ik weinig nuttigs uit komen mbt error meldingen.
Softphones kunnen zich op dat moment ook niet registeren van onze kant. Als ik echter een softphone opstart op locatie bij een klant, doet deze het wel. De verbinding van buiten > juniper > centrale is dus gewoon goed.
Stiekem lijkt het erop dat de poorten niet lekker gaan mbt regisreren echter die linksys modems loggen niets tot te weinig.
Ten eerste weet ik niet zeker of ik voor deze vraagstelling wel in het juiste forum ben. Mocht ik verkeerd zetten hoor ik dat graag !
Kleine summary van onze omgeving:
Kantoor locatie
Glasvezel > Modem > Switch
Op de switch zitten 10 users met pc's en telefoons. Daarnaast heb ik hier nog een Aastra L32P zender voor onze dect toestellen. Dit zijn er 3.
Onze glasvezel zit gepatched met ons datacenter waar onze servers hangen. We komen met zijn allen dus effectief bij ons op de Juniper uit.
Nu heb ik een goede 200tal klanten die gebruik maken van VOIP en nergens problemen mee hebben, dus ik weet gewoon dat het een intern probleem is, echter kan ik niet zo vinden wat. Wellicht dat jullie mee kunnen denken.
Zodra ik de gebruikers hun telefoon aan laat melden op onze centrale is er geen probleem. Ik zet daarna onze DECT zender aan en wacht tot deze in de lucht is. Zodra die zich heeft aangemeld heeft bij ons op de centrale dan vallen alle vaste telefoons weg die zich normaliter over 5060 registreren. Als ik dit aan laat staan vallen alle telefoons weg en lijkt het alsof de router zich dicht gooit. Er is op dat moment geen telefoonverkeer meer mogelijk.
We maken gebruik van een Asterisk gebaseerde centrale, waar ik tot op heden nog nooit problemen mee heb ondervonden.
Toestellen: Aastra 6730i
DECT: Aastra 560M
Zender: Aastra L32 IP
Modem op kantoor: Linksys E2200
Firewall (waar wij niet uit gaan want we blijven intern met registratie) Juniper SSG-320M
Uit de syslog server die ik online heb gezet zie ik weinig nuttigs uit komen mbt error meldingen.
Softphones kunnen zich op dat moment ook niet registeren van onze kant. Als ik echter een softphone opstart op locatie bij een klant, doet deze het wel. De verbinding van buiten > juniper > centrale is dus gewoon goed.
Stiekem lijkt het erop dat de poorten niet lekker gaan mbt regisreren echter die linksys modems loggen niets tot te weinig.
[ Voor 4% gewijzigd door Aapje! op 16-11-2011 11:38 ]