Wij (ik en buren van ons) hebben last van een versleten thermostaat. Het huis is op het zelfde moment gebouwd door hetzelfde bouwbedrijf, dus eigenlijk is het geen toeval dat onze thermostaten bijna tegelijk zo'n beetje ophouden.
Nu is de grote vraag:
Uit onze muur komen twee draadjes. De meeste moderne thermostaten gebruiken drie draadjes. Zijn deze compitabel met elkaar (te maken)?
Ik zou graag de volgende thermostaat willen kopen:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=610578
In de handleiding staat dit:

Ik begrijp dus dat als je de fase aansluit op de COM, en de nul op de NC, hij exact hetzelfde werkt? De NO laat je dan gewoon onaangesloten. Dat het tweedraadjessysteem met 24VAC werkt en het systeem met drie draadjes met 20VDC, lijkt me niet veel uit te maken, toch? Ook omdat er 'Das Relais arbeitet potentialfrei' staat.
Doet de thermostaat dan wat 'ie moet doen, met twee van de drie draden aangesloten?
Alvast bedankt!
Nu is de grote vraag:
Uit onze muur komen twee draadjes. De meeste moderne thermostaten gebruiken drie draadjes. Zijn deze compitabel met elkaar (te maken)?
Ik zou graag de volgende thermostaat willen kopen:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=610578
In de handleiding staat dit:

Ik begrijp dus dat als je de fase aansluit op de COM, en de nul op de NC, hij exact hetzelfde werkt? De NO laat je dan gewoon onaangesloten. Dat het tweedraadjessysteem met 24VAC werkt en het systeem met drie draadjes met 20VDC, lijkt me niet veel uit te maken, toch? Ook omdat er 'Das Relais arbeitet potentialfrei' staat.
Doet de thermostaat dan wat 'ie moet doen, met twee van de drie draden aangesloten?
Alvast bedankt!