verwarmings element 3 fase

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmjjb
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 26-03 19:18
Hallo Mede Tweakers, :)

Ik heb hier een 8L boiler'tje met 3 fase staan.

Mijn plan:
maar 1 fase gebruiken

Graag zou ik van jullie weten of het volgende zo simpel zit als ik in gedachten heb.
Mijn plan is om van de 3 fase (3 verwarmings elementen) er maar 1 aan te sluiten, waardoor ik deze eenvoudig op 230 kan gebruiken. :P

Om een beeld te krijgen van de situatie heb ik afbeeldingen bij gesloten.

>add: Wat mischien een probleem is is dat hij op andere frequentie draait en/of te warm word? Hij word iniedergeval langer gebruikt het element, omdat 1 element nu 8L moet verwarmen

Vanaf boven:
Afbeeldingslocatie: http://i.min.us/jd3lcsMDU.jpg


--

21:23 - 16-08-2011 :

Schakeling in afbeelding, rood = onderling verbonden door een strip.. groen = de aansluit punten 3 fase.

Alle 3 de elementen hebben 1 kant op rood, en 1 kant is groen.
Afbeeldingslocatie: http://i.min.us/jdzjk9u7l.jpg

L1 -----------Element 1 ----------- Strip

L2 -----------Element 2 ----------- Strip

L3 -----------Element 3 ----------- Strip


--
@bobo1on1 Heb er helaas geen specs van ;(

Weet wel dat het verbruik rond de 9 kw is normaal aangesloten.

[ Voor 45% gewijzigd door mmjjb op 16-08-2011 21:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kieltju
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 11-10 10:14
Gaat er normaal geen 400Volt op dan?

<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bobo1on1
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 18-05 17:57
Dat hangt er vanaf of de elementen in ster of driehoek zijn geschakeld.
Wat zijn de specs van de boiler? misschien kun je wel gewoon alle 3 elementen op 230V aansluiten.

Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • planB
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 10-10 22:58
bobo1on1 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:20:
Dat hangt er vanaf of de elementen in ster of driehoek zijn geschakeld.
...
Als de rode doorverbonden zijn is het hoogstwaarschijnlijk in ster geschakeld. De rode is dan de "zwevende" 0

[ Voor 5% gewijzigd door planB op 16-08-2011 21:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bobo1on1
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 18-05 17:57
Dat is dan 3 kW per element op 230 volt, dat moet op zich kunnen, maar dan heb je daar wel ongeveer een aparte groep voor nodig.
Je zou ook meerdere elementen in serie kunnen zetten om zo het vermogen te verlagen.

Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmjjb
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 26-03 19:18
bobo1on1 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 22:01:
Dat is dan 3 kW per element op 230 volt, dat moet op zich kunnen, maar dan heb je daar wel ongeveer een aparte groep voor nodig.
Je zou ook meerdere elementen in serie kunnen zetten om zo het vermogen te verlagen.
Hartelijk dank voor je bericht, klopt, in serie schakelen is dan beter want aan 3600W zit je snel.
Denk je dat deze elementen zonder problemen op 230 kunnen draaien? In princiepe is het geen probleem, maar weet zelf niet welke factoren er nog meer bij komen.

[ Voor 5% gewijzigd door mmjjb op 16-08-2011 22:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-09 22:13
als ze aangesloten zitten zoals je in je startpost meld. dus zo:
L1 -----------Element 1 ----------- Strip

L2 -----------Element 2 ----------- Strip

L3 -----------Element 3 ----------- Strip
dan zouden ze in ster geschakeld zijn.
dan de 3 elementen geschikt voor 230v en geen 400v.
als het 400v elementen waren zouden ze in driehoek geschakeld zijn.

je zou er gewoon 1 aan kunnen sluiten op een enkele fase. dat is geen probleem. dan krijgt hij gewoon hetzelfde te verduren als op 3 fasen. alleen zal hij langer achtereen ingeschakeld zijn, maar dat moet niet echt een probleem zijn (lijkt me dat hij daar wel op gemaakt is).

als je 2 elementen in serie zet krijg je in totaal de helft van het vermogen. per element dus maar een kwart van wat ze kunnen hebben

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

mmjjb schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:10:
Hallo Mede Tweakers, :)

Ik heb hier een 8L boiler'tje met 3 fase staan.

Mijn plan:
maar 1 fase gebruiken

Graag zou ik van jullie weten of het volgende zo simpel zit als ik in gedachten heb.
Mijn plan is om van de 3 fase (3 verwarmings elementen) er maar 1 aan te sluiten, waardoor ik deze eenvoudig op 230 kan gebruiken. :P


>add: Wat mischien een probleem is is dat hij op andere frequentie draait en/of te warm word? Hij word iniedergeval langer gebruikt het element, omdat 1 element nu 8L moet verwarmen
Hoe is je temperatuur/overdruk nu geregeld ?
als die gaat koken zal die worst case ontploffen natuurlijk.

Iperf


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmjjb
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 26-03 19:18
Iedereen hartelijk dank voor de reacties :)

Uit alle reacties is het nu wel zeker dat het om een ster schakeling gaat.

Het betreft hier trouwens een koffiezet apparaat'je, mochten jullie in koffie nood zitten.. dan moet dit apparaatje de oplossing wezen hehe :9

@fish er zit een overloop op, temperatuur word via een thermostaat pen gemeten, op de juiste temperatuur
word het in het relay van de sturing module de fase's verbroken. ;)

@timberleek Bedankt voor de zeer uitgebreide uitleg

[ Voor 17% gewijzigd door mmjjb op 16-08-2011 23:17 ]

Pagina: 1