Vaillant cv ketel electronica storing

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slopert
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 10-04 07:04
Ik heb een cv ketel van Vaillant, type CWK NL 245/7-3-L, en het display geeft foutcode F.66.
Het bouwjaar weet ik niet, maar het typegoedkeuring van de Gasunie is van '93, al denk ik niet dat hij ouder is dan 8 jaar. Ik heb mijn huis 6 jaar geleden gekocht en de keuken + cv van toen recent geplaatst.

De storing is de volgende:
Ketel aanzetten. Hij lijkt te willen gaan ontsteken om het water op te warmen, maar dit mislukt.
De ventilator blijft nog even na draaien en stopt na een klein minuutje. Hierna verschijnt de bovengenoemde foutcode (F.66). Op internet gezocht naar deze code en ik kom niet verder dan 'Onherstelbare elektronica fout'.

Ik ben zelf wel redelijk handig met elektronica en heb de (hoofd)printplaat eruit gehaald.
Alle zekeringen nagekeken en die zijn in orde. Daarna met de componenten tester van de scoop de meest basale componenten gemeten en ook daar niets gevonden. De solderingen zijn ook allemaal in orde voor zover ik kan zien.

Zijn er tweakers die dit apparaat kennen en de storing herkennen en mij in de goede richting naar een reparatie kunnen helpen?

Mocht er nog meer informatie nodig geef ik die graag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Macchill
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11-05 17:18
Daar moet een monteur bij komen kijken, of je moet zelf de printplaat willen vervangen.
Dat zal je even na kunnen vragen bij Vaillant zelf:

Consumentenservice
Telefoon Consumentenservice: (020) 565 94 20
E-mail Consumentenservice: consumentenservice@vaillant.nl
Consumentenservice is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

Mogelijkheid is ook om een onderhoudscontract af te sluiten bij een installateur bij jouw in de buurt.
Komen ze hem eerst nachecken, en voor een bedrag per maand maken ze hem 1 keer in de 1 a 2 jaar schoon. Bel eens rond in jeomgeving bij installateurs.

Let op: NSFW!! | Altijd handig


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slopert
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 10-04 07:04
Dank voor je hulp.

Maar zoals ik al verwachtte kreeg ik het advies om een monteur te laten komen.
Ook kunnen (of willen) ze geen richtprijs geven voor de printplaat, wel kreeg ik bevestigd dat hij in 2002 geproduceerd is.

Voordat ik begin met een monteur en de daarbij komende standaard kosten zou ik toch willen proberen om zelf nog iets te proberen/controleren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nozzie
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20-12-2023
Hier zou je de hoofdprint moeten kunnen bestellen. Is wel erg aan de prijs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Macchill
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11-05 17:18
nvm...

check je DM ff..

[ Voor 159% gewijzigd door Macchill op 19-07-2011 10:33 . Reden: lees ergens overheen.... ]

Let op: NSFW!! | Altijd handig


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slopert
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 10-04 07:04
Thanks voor je DM.

Maar die prijzen gaan iig nergens over imo. Iets meer dan een jaar geleden een kapotte voeding in een video-conferencing syteem gehad. Kon ook alleen maar via een dealer en moest ook 200 euro kosten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nedernakker
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 16-11-2024
helaas zijn de prints van Vaillant erg duur. ik weet de storinscodes niet uit mijn hoofd, maar het is ofwel de hoofdprint ofwel de ontstekingsprint, dit zou je uit de beschrijving van de storingscode kunnen halen, het feit dat je zegt dat de ventilator wel gaat draaien mara hij daarna uit gaat doet mij denken dat het de ontstekingsprint is, deze stuurt namelijk de bekrachtiging van het gasblok en de ontstekings/ionisatie elektrodes aan, als deze niet werkt onsteekt het toestel dus niet..

maar even serieus, redelijk handig met elektronica..
ik ben zelf CV monteur/storingsmonteur en geef je een prangend advies.. bel gewoon een gespecialiseerd bedrijf.. je praat over een toestel waarin water, gas, CV en elektronica elkaar tegenkomen.. speel niet met je leven en laat iemand die er verstand van heeft het euvel oplossen.. voor die 50 euro verschil het risico nemen van bijv brand of lekkage lijkt me echt het domste wat je kunt doen

wij moeten niet voor niets naar school.. als het zo simpel was als jij suggereert, dan waren wij niet nodig ;)

Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dmartino
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 09-12-2024
Ik heb ergens nog wel de codes om in het service menu vande vaillant te komen. Volgens mij heb ik de 24 kW versie, en het lijkt erop dat jij die ook hebt, zou je daar nog iets aan kunnen hebben?

de laatste keer dat ik (voor zover ik het onthouden heb) een soortgelijk probleem had, werkte de driewegklep niet meer. Dat is dat grijze blok onderin de machine. Er zit een wit blokje, dat naar gelang de stand, op en neer moet bewegen bij wisseling van ww naar Cv stand. Indien deze vast loopt, dan kreeg ik soortgelijke problemen (weet het niet meer precies).

[ Voor 49% gewijzigd door Dmartino op 19-07-2011 11:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slopert
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 10-04 07:04
Dmartino. Ik had op een andere site codes gevonden dat het een 'Onherstelbare elektronicastoring' is met als oorzaak 'Electronica defect'. Zou jij dat kunnen bevestigen? Die klacht die jij hebt gehad, heb ik ook gehad.
Toen een bevriende cv monteur erbij gehaald en de drie-weg klep vervangen (100 euro). Als die stuk is heeft de ketel moeite met schakelen tussen cv en warm tapwater.

@nederakker Ik repareer al 18 jaar elektronica op component nivo. Ik weet dat zolang als ik niets verander aan de werking van de elektronica en niet aan de rest van de installatie zit, ik safe zit.
Ik begrijp dat jij als monteur (evenzeer als ik) let op op de gevaren, maar met voorzichtig zijn en kijken wat je doet. Is 99% risico vermeden. Zoals het gezegde is: if it ain't broke, don't fix it.

[ Voor 15% gewijzigd door slopert op 19-07-2011 12:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dmartino
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 09-12-2024
@ slopert, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meer weet welke foutcodes er werden gegeven. ik weet wel dat er het de knopjes op het paneel monteur instellingen zijn te activeren, waardoor misschien iets meer te achterhalen is dan alleen deze foutcode. Misschien kan je een gebruikte ketel goedkoop op de kop tikken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frank__B
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:58
Wij hadden een soortgelijk probleem. Toen liep er een heel klein beetje water uit het verwarmingsblok over de ontstekingspunten waardoor de vonk niet of nauwelijks opkwam. Misschien is dit bij jou ook het geval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slopert
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 10-04 07:04
Dat heb ik gecontroleerd, helaas is dat niet het geval. Vandaag een bevriende cv monteur over de vloer gehad en die bevestigde dat de print kapot was. Ik had nog wel een defect relais vervangen, maar er is dus nog meer stuk.

Ik ben wel blij dat het 'zomer' is. :+
Pagina: 1