Extra Zekering/Stop na wandcontactdoos

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • World Citizen
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:06
Beste,

Ik zit met het probleem dat ik niet bij mijn stoppen/zekeringen kast kan. Dus als de stop/zekering door korstluiting omslaat, dan zit ik tot de volgende dag in het donker...

Nu ben ik nogal hobbyist, en komt het wel eens voor dat de stop/zekering knalt.


Ik ben dus op zoek naar een " tussen stop/zekering"

Het meest simpele wat ik kan bedenken is een kastje wat je in het stopcontact steekt, en waar je vervolgens weer je apparaat op aan sluit. Als het apparaat dan korstluiting maakt, dan vangt dit kastje de klap op. En niet mijn stoppen/zekeringen kast. Ofwel de hele groep valt niet uit.

Bestaat dit? Of moet ik een 2e stoppenkast bij mij maken, of bv de stoppenkast verplaatsen?

Thanks.

FreeReef.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvalks
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:53
Decon Frost schreef op maandag 14 februari 2011 @ 09:08:
Beste,

Ik zit met het probleem dat ik niet bij mijn stoppen/zekeringen kast kan. Dus als de stop/zekering door korstluiting omslaat, dan zit ik tot de volgende dag in het donker...

Nu ben ik nogal hobbyist, en komt het wel eens voor dat de stop/zekering knalt.


Ik ben dus op zoek naar een " tussen stop/zekering"

Het meest simpele wat ik kan bedenken is een kastje wat je in het stopcontact steekt, en waar je vervolgens weer je apparaat op aan sluit. Als het apparaat dan korstluiting maakt, dan vangt dit kastje de klap op. En niet mijn stoppen/zekeringen kast. Ofwel de hele groep valt niet uit.

Bestaat dit? Of moet ik een 2e stoppenkast bij mij maken, of bv de stoppenkast verplaatsen?

Thanks.
Dit probleem zou je kunnen opvangen door een extra aardlekschakelaar op je kamer te maken, ik heb dit ooit gezien bij een elektronica hobbyist die met hetzelfde probleem zat :) Hoe je dit maakt weet ik zelf niet.. maar het zal echt niet moeilijk zijn...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixeltje
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 11:36

Pixeltje

Woo-woohoo!

Bij mijn weten is een 'stop', of zekering niet bedoeld voor kortsluiting; je aardlekschakelaar vangt sluiting op. De stop in de meterkast slaat af als er teveel stroom doorheen loopt (overbelasting). Wat je zou kunnen doen is, zoals jvalks zegt, een aardlek op je kamer monteren, maar zorg er wel voor dat het goed gebeurd.

Als je gaat hobbyen met je stroomnet en er ontstaat ellende (brand, sluiting en dan brand, noem maar op) kan je verzekering lastig gaan doen..

And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Een extra aardlek gaat dat niet op vangen.

1 een aardlek slaat niet door bij kortsluiting
2 de lek stroom zal bij de orginele groter of gelijk zijn.
Wikipedia: Aardlekschakelaar
Wikipedia: Installatieautomaat

de stroom die door de orginele groep gaat is hoger dan de nieuwe groep.
dus bij kortsluiting/lek zal de orginele groep eerder uitslaan tenzij hij vertraagd is/ of kleiner is dan de orginele.

denk dat je beter geholpen bent aan een voeding die kortgesloten kan worden..
met een max doorvoer.

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2011 09:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Zo een euvel heb ik in mijn schuur ook.
De verlichting van mijn keuken en toilet zit op dezelfde aardlekgroep en op dezelfde stop.
Ik heb dus een 16A automaat in mijn meterkast, en in de schuur heb ik een 10A automaat gezet.
Ja hij knalt er makkelijk uit, maar mijn vrouw vind het niet zo leuk om regelmatig in een donkere keuken te moeten zitten. De vaatwasser, koelkast, magnetron en overige stopcontacten blijven het echter wel doen, maar toch.
Makkelijk uitgelegt in de schuur heb ik dus een eigen groepenkast met aardlekschakelaar, en de boel is met 10A afgezekerd zodat ik bij overbelasting enkel daar de boel overbelast en niet in mijn woning zelf.
De electromonteur die mij tijdens mijn verbouwing veel advies een raad heeft gegeven, kwam met dit idee, en ik moet zeggen dat ik er geen seconde spijt van heb.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-10 15:15
Pixeltje schreef op maandag 14 februari 2011 @ 09:15:
Bij mijn weten is een 'stop', of zekering niet bedoeld voor kortsluiting; je aardlekschakelaar vangt sluiting op. De stop in de meterkast slaat af als er teveel stroom doorheen loopt (overbelasting). Wat je zou kunnen doen is, zoals jvalks zegt, een aardlek op je kamer monteren, maar zorg er wel voor dat het goed gebeurd.

Als je gaat hobbyen met je stroomnet en er ontstaat ellende (brand, sluiting en dan brand, noem maar op) kan je verzekering lastig gaan doen..
Een zekering heeft is juist bedoeld om sluiting op te vangen. Er loopt dan een emorm grote stroom, die de zekring laat smelten of omschakelen. Daarnaast is een zekering bedoeld om de nominale stroom te beperken tot (meestal) 16A.

Een aardlekschakelaar schakelt alleen af als er stroom weglekt naar de aarde (en dat hoeft per sé via een geel-groene aardedraad op een geaarde groep).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Allemaal op zich wel juiste, maar halve antwoorden, behalve dat van fly-boy, dat is de enige correcte oplossing.
Alleen zoals hij ook al aangeeft, let op de selectiviteit zoals dat officëel heet. Het houdt in dat die extra zekering (begrijpelijk) een lagere waarde moet hebben dan die in de meterkast op de betreffende groep. En eigenlijk is dan 10 A t.o.v. 16 A een beetje krap verschil. Meestal gaat het wel goed, maar je zit wel op het randje dat je toch af en toe naar de meterkast moet. En aangezien je aangeeft dat je daar niet of moeilijk bij kan, .......
Je zou dus als je het echt goed wil doen twee waarden verschil moeten hebben, dus 6 A. Op dat stopcontact trek je dan maximaal 6 x 230 V = 1300 W. Of je zou een extra snelle zekering of automaat moeten hebben (FF, afkorting van super flink), dan volstaat een 10 A exemplaar wel en zit je maximaal op 2300 W.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • World Citizen
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:06
Dus,

Laten we voorop stellen dat ik niet zonder specialist aan het werk ga...

Dan:

Als ik een kleine groepenkastje koop. Met een eigen aardlek.
En ik zorg dat het Max vermogen van deze kast lager is dan dan he max vermogen van de originele kast.
En ik sluis de aardlek langs de originele kast af, en ik sluit hem op de binnenkomende aardlek aan.

Dan zou het moeten werken>?

Iemand richtprijzen

FreeReef.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _trickster_
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 10-10 00:04
Dat gaat wel werken, maar het is officieel niet toegestaan om je groep buiten de aardlek automaat te leiden.
Wat doe je zoal als hobby matige dingen ?

Ik zou adviseren om er een extra instalatie automaat tussen te zetten.
bijvoorbeeld een B10 automaat, of een A16 als je meer vermogen nodig denkt te hebben.

zoals boven al in de link van wikipedia werdt gegeven, werkt een
Aardlekschakelaar tegen leksstromen ( groter dan 40mA)
Instalatie autmaat tegen kortsluiting en overbelasting groter dan de aangegeven waarden.
de letter voor het getal betekend in duidelijke taal, de snelheid waarmee deze reageerd, waarbij B standaard is in huisinstalaties, A is het snelst, en D het langzaamst.
ook wel te vergelijken met de vroegere 'stoppen' Snel en langzaam.

edit:

Richtprijzen voor een losse (B16) automaat zijn ongeveer 30 euro, link
en voor een aardlek autmaat (30mA) 120 euro link

Deze zijn producten zijn van Hager, een zeer betrouwbaar merk, eventueel goedkopere merken zijn ABB, Holec/eaton of Moeler.

eventueel zijn er ook combinatie automaten verkrijgbaar

[ Voor 25% gewijzigd door _trickster_ op 14-02-2011 10:22 . Reden: prijzen toegevoegd ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • World Citizen
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:06
_trickster_ schreef op maandag 14 februari 2011 @ 10:16:
Dat gaat wel werken, maar het is officieel niet toegestaan om je groep buiten de aardlek automaat te leiden.
Wat doe je zoal als hobby matige dingen ?

Ik zou adviseren om er een extra instalatie automaat tussen te zetten.
bijvoorbeeld een B10 automaat, of een A16 als je meer vermogen nodig denkt te hebben.

zoals boven al in de link van wikipedia werdt gegeven, werkt een
Aardlekschakelaar tegen leksstromen ( groter dan 40mA)
Instalatie autmaat tegen kortsluiting en overbelasting groter dan de aangegeven waarden.
de letter voor het getal betekend in duidelijke taal, de snelheid waarmee deze reageerd, waarbij B standaard is in huisinstalaties, A is het snelst, en D het langzaamst.
ook wel te vergelijken met de vroegere 'stoppen' Snel en langzaam.

edit:

Richtprijzen voor een losse (B16) automaat zijn ongeveer 30 euro, link
en voor een aardlek autmaat (30mA) 120 euro link

Deze zijn producten zijn van Hager, een zeer betrouwbaar merk, eventueel goedkopere merken zijn ABB, Holec/eaton of Moeler.

eventueel zijn er ook combinatie automaten verkrijgbaar
Thanks! ik ga je post even googlen :)

FreeReef.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
_trickster_ schreef op maandag 14 februari 2011 @ 10:16:
Ik zou adviseren om er een extra instalatie automaat tussen te zetten.
bijvoorbeeld een B10 automaat, of een A16 als je meer vermogen nodig denkt te hebben.
...........
Tja, ik zit dan toch te twijfelen of die A16 die je dan adviseert wel selectief genoeg zal zijn t.o.v. de standaard 16 A in de groepenkast. Het verschil tussen snel 16 A en standaard is naar mijn mening te klein om altijd save te zitten.

TS:
Wat dat afleiden van de aardlek betreft, hoe stel je dat voor? Ik meende begrepen te hebben dat je niet of moeilijk bij de meterkast kan komen, maar bovendien is geknoei hieraan inderdaad niet toegestaan. Wat wel mag is een extra aardlek ertussen zoals je dat in gedachten hebt. Maar deze zal niet selectief zijn, dus ingeval van een aardsluiting zal het maar net de vraag zijn welke van de twee het snelst is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-09 22:13
een 2e aardlekschakelaar voor de eerste plaatsen heeft geen zin als ze gelijke waardes hebben. dan moet je al een aardlek kleiner nemen.

Groepen kun je wel makkelijk plaatsen. wordt heel veel gedaan in hobby hokken.
kleine meterkast met een of meerdere stoppen voor bijv 6A.

In jouw geval, trek je veel vermogen met 1 apparaat of heb je meerdere apparaten tegelijk in gebruik. in het laatste geval zou je ook kunnen kiezen voor 2x 6A. Dan moet je de apparaten verdelen,maar heb je wel een goeie selectiviteit tov de 16A (waarschijnlijk b-karakteristiek) stop.

als je wel veel vermogen moet trekken kun je nog gaan voor een 10A stop, maar de kans dat de 16A er uit vliegt is groter dan bij de 6A. een snelle stop is dan wel aan te raden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _trickster_
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 10-10 00:04
het is inderdaad niet heel erg op save spelen bij een A16 automaat, maar die mogelijkheid is er wel.
zoals hierboven nog maals gezegd wordt, er is vanalles mogelijk, zolang je maar altijd lager gaat zitten dan de brongroep.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LauPro
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:41

LauPro

Prof Mierenneuke®

Er zijn ook stekkers/verdeelbakken te koop met ingebouwde zekeringen, misschien is dat handiger.

Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Ik heb zelf 2x zoiets gebouwd.
(Kijk eens op elektroshop.nl, hebben veel aanbod en normale prijzen, dan weet je alvast een beetje waar je aan toe bent)

Een keer heb ik X10 spul dat allemaal DIN was in een kast gebouwd, gewoon een lege kast gekocht waar 2 rijen in konden en daarin het spul gebouwd. Ik heb het afgezekerd met een 10A, maar dat was meer om alles uit te kunnen schakelen.
Voor iemand anders heb ik een keer een compact DIN kastje kocht en daarin alle buitengroepen geplaatst, de meterkast zelf had smeltpatronen, maar ik had hier automaten in gezet zodat je snel delen uit kon schakelen bij problemen (Buitenmateriaal is nogal kortsluitgevoelig (na > 5 jaar), en het is vervelend als een lekkend stopcontact elke keer de stop sloopt)

Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik in beide gevallen ervoor heb gekozen om geen aardlekschakelaar erbij te plaatsen vanwege de kosten. Een aardlekschakelaar kost je simpelweg vrij veel (>€40), terwijl ik in beide oplossingen voor de rest ongeveer hetzelfde kwijt was. Dit is een persoonlijke afweging, maar ik zou sowieso een mini groepenkastje maken (je hebt ook stopcontacten voor in je groepenkast, dan kun je naast elk stopcontact een automaat zetten), dan kun je daarna altijd nog kijken hoe vaak je de aardlek eruit gooit!
Overigens in sommige huizen zijn niet alle groepen voorzien van een aardlekschakelaar, als je nu een van die groepen pakt en daarop een aardlek zet, dan hoef je alvast niet bang te zijn dat de andere aardlek eruit klapt.

Even een HELE belangrijke tip:
Sluit de gehele rambam aan met EEN STEKKER! Gewoon in je stopcontact (eventueel polariteit markeren op de stekker, of een speciale gepolariseerde stekker regelen). Hierdoor ben je namelijk gewoon verzekerd tegen alle schade. Je mag namelijk niet aan je elektrische installatie rommelen zonder de juiste kennis/papieren, maar je mag wel elk willekeurig apparaat in een stopcontact steken. (Dit heeft ermee te maken dat je dan altijd de stekker er nog uit kunt trekken bij problemen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nachtnet
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12-10 22:21
kun je niet een oplossing zoeken waarbij je wel bij de stoppenkast gaat kunnen? een sleutel oid?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsNL
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 01-10 15:02

NielsNL

DigiCow

Is het toegestaan om buiten je groepen en aardlek om een kabel naar buiten te trekken, en daar een groep en aardlek te plaatsen?

M'n Oma is een site aan het haken.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Ja dat mag, mits het in alle opzichten vakkundig gebeurt.
TheGhostInc schreef op maandag 14 februari 2011 @ 14:07:
....Even een HELE belangrijke tip:
Sluit de gehele rambam aan met EEN STEKKER! Gewoon in je stopcontact (eventueel polariteit markeren op de stekker, of een speciale gepolariseerde stekker regelen). Hierdoor ben je namelijk gewoon verzekerd tegen alle schade. Je mag namelijk niet aan je elektrische installatie rommelen zonder de juiste kennis/papieren, maar je mag wel elk willekeurig apparaat in een stopcontact steken. (Dit heeft ermee te maken dat je dan altijd de stekker er nog uit kunt trekken bij problemen)
Sluit hier naadloos op aan, als alles vakkundig gebeurt, mag het gewoon en hoef je dergelijke dingen helemaal niet te ondernemen. TS gaf al aan dat hij deskundige hulp erbij haalt. En dan adviseer ik toch dringend om het vast aan te sluiten, niet via een stekker. Mocht je hier toch voor willen kiezen, neem dan een stekkerverbinding die maar op één manier (fase en nul) kan worden aangesloten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • World Citizen
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:06
LauPro schreef op maandag 14 februari 2011 @ 13:57:
Er zijn ook stekkers/verdeelbakken te koop met ingebouwde zekeringen, misschien is dat handiger.
Weet je er zo een te noemen? Want dit is ook geen slecht plan.
TheGhostInc schreef op maandag 14 februari 2011 @ 14:07:
Even een HELE belangrijke tip:
Sluit de gehele rambam aan met EEN STEKKER! Gewoon in je stopcontact (eventueel polariteit markeren op de stekker, of een speciale gepolariseerde stekker regelen). Hierdoor ben je namelijk gewoon verzekerd tegen alle schade. Je mag namelijk niet aan je elektrische installatie rommelen zonder de juiste kennis/papieren, maar je mag wel elk willekeurig apparaat in een stopcontact steken. (Dit heeft ermee te maken dat je dan altijd de stekker er nog uit kunt trekken bij problemen)
Heel goed!!!! dit neem ik zeker in acht..


Het probleem is dat de meterkast onder mij zit... en een alarm, 4 deuren en 2 bedrijven verder. Ik WIL daar niet komen zonder dat er iemand vand eze bedrijven aanwezig is...

Het gaat wel eens mis bij het testen van PC voedingen, Aquarium materiaal... , domheid.
Dus om nu zonder problemen verder te werken ( en zonder andere alstig te vallen) zocht ik een oplossing.

Niet alle wandcontactdozen hoeven beveiligd te zijn, maar wel een stuk of 3.

Ik twijfel dus nog tussen.

1 hele groep naar boven verplaatsen,

2 Een extra stoppenkastje van een lager Amp boven aan te sluiten achter de originele stoppenkast. Zoals de drie T's hier zeggen (Techneut, TheGost en Tricster)

3 Per wandcontactdoos (het gaat effectief over 3 wandcontactdozen) een los stoppenkastje te hangen, met een stekker in de wandcontactdoos... Dit is simpel zelf te doen, en evt verplaatbaar van contact naar contact.


Ik vind optie 3 denk ik het fijnst. Dit is verplaatsbaar.. en neemt het minste werk met zicht mee.

Nu even kijken tussen een kant en klare oplossing zoals LauPro aangeeft, of een DIY.

Heren SUPER BEDANKT! Ik zal het zelf niet gaan doen... maar ik wil wel alteid even een beeld hebben van wat er moet veranderen en wat er mogenlijk is.

FreeReef.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 13:58

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

[ Voor 100% gewijzigd door memphis op 14-02-2011 16:24 ]

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • World Citizen
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:06
Toch nog een vraag. (ik ga iets doms vragen wss...)

Ik weet niet hoe je een zekeringen kast aansluit, dus lach me niet uit als ik het verkeerd begrijp.

Het is toch zo dat er vanuit de straat een kabel naar binnen gaat. Die sluite men aan op de zekeringenkast, en die kabel word gesplits in groepen. Per groep word er dan een zekering aan gehangen. ?? Toch??

Stel ik sluiten een kabel aan op een wandcontactdoos. Aan deze kabel hang ik de volgende zekering
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/18572.jpg
(dit is eenzelfde als in mijn meterkast maar dan minder Amp)
Vervolgens sluit ik na deze zekering weer een apparaat aan.

Dan moet deze zekering toch knallen bij kortsluiting?

Dan zou het nammelijk makkelijk zij als ik kleine doosjes maak met elke zo een bovenstaande zekering van 8 euro... en die achter elk stopcontact steek.... Zolang de apparaten die na deze zekering niet meer dan 6Amp trekken,, moet het toch goed gaan?

allleen heb ik dan geen aardlek.

FreeReef.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel. Iets niet weten is geen schande.
Zoals je het in je laatste bericht voorstelt kan het prima, je voorstelling van zaken is helemaal correct. Mits je alles veilig uitvoert. Dus zo, dat je als het klaar is niet met je vingers aan spanningvoerende delen kan zitten.

Je hebt zo inderdaad geen aardlek. Maar een extra aardlek die selectief werkt t.o.v. de bestaande in de meterkast is ook moeilijk te realiseren. Tenminste, als daar eentje zit op de betreffende groep. Want een extra exemplaar plaatsen heeft alleen toegevoegde waarde als hij veel gevoeliger zou zijn dan de bestaande. En die zul je ongetwijfeld moeilijk vinden. Alleen als daar helemaal niet eentje zit, b.v. bij de wat oudere installaties is dat heel vaak het geval, of zoals ook voorkomt er gezamelijk een zwaardere zit voor de hele installatie (eentje van 0,5 A). In dat geval zou je aan je gezamelijke set zekeringen eentje kunnen toevoegen, dat is zeker waard om te overwegen.

Edit:
Vaste montage verdient wel de voorkeur, want de juiste aansluiting van fase en nul is wel zo veilig, met stekker en stopcontact is het maar net hoe je de stekker plaatst. Tenzij je een set koopt die maar op één manier geplaatst kan worden.

[ Voor 11% gewijzigd door Techneut op 15-02-2011 10:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoney3K
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 11:27

Stoney3K

Flatsehats!

Techneut schreef op maandag 14 februari 2011 @ 15:36:
Ja dat mag, mits het in alle opzichten vakkundig gebeurt.


[...]

Sluit hier naadloos op aan, als alles vakkundig gebeurt, mag het gewoon en hoef je dergelijke dingen helemaal niet te ondernemen. TS gaf al aan dat hij deskundige hulp erbij haalt. En dan adviseer ik toch dringend om het vast aan te sluiten, niet via een stekker. Mocht je hier toch voor willen kiezen, neem dan een stekkerverbinding die maar op één manier (fase en nul) kan worden aangesloten.
Als je aardlekautomaten gebruikt wel. Gewone automaatjes (zekeringautomaten) kom ik nog regelmatig tegen in de wat grotere en meer professionele stekkerdozen en volgens mij zijn automaten in verlengdozen ook zonder problemen toegestaan. Zolang ze maar wel dezelfde of lagere afschakelstroom hebben dan de automaat die 'upstream' hangt. (Zwaardere automaten zouden immers niet nuttig zijn.)

Wil je alleen tegen kortsluiten beveiligen, koop dan een stekkerdoos die van zichzelf al is afgezekerd. Dat is immers waar zekeringen voor zijn gemaakt: Beveiligen tegen brand als gevolg van kortsluiting. ;)

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Stoney3K schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 13:41:
[...]
..................
Zolang ze maar wel dezelfde of lagere afschakelstroom hebben dan de automaat die 'upstream' hangt. (Zwaardere automaten zouden immers niet nuttig zijn.)
.............
Met zo'n advies maak je er toch een warboel van, want ook dezelfde afschakelstroom als de "upstream" zoals jij dat noemt is weinig zinvol. Want welke van de twee schakelt dan af bij een kortsluiting? Heel simpel, 50 % kans dat je toch naar de meterkast moet lopen, terwijl je dat juist wil omzeilen. Tenzij je een snelle of extra snelle bedoelt, maar dan nog is voor een goede selectiviteit tenminste één waarde verschil gewenst.
Normaliter tenminste twee waarden lager dan de groepszekering, dat is (al eerder gezegd hier) vaste stelregel m.b.t. selectiviteit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoney3K
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 11:27

Stoney3K

Flatsehats!

Techneut schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 15:35:
[...]

Met zo'n advies maak je er toch een warboel van, want ook dezelfde afschakelstroom als de "upstream" zoals jij dat noemt is weinig zinvol. Want welke van de twee schakelt dan af bij een kortsluiting? Heel simpel, 50 % kans dat je toch naar de meterkast moet lopen, terwijl je dat juist wil omzeilen. Tenzij je een snelle of extra snelle bedoelt, maar dan nog is voor een goede selectiviteit tenminste één waarde verschil gewenst.
Normaliter tenminste twee waarden lager dan de groepszekering, dat is (al eerder gezegd hier) vaste stelregel m.b.t. selectiviteit.
Klopt, een zelfde automaat is net zo min nuttig als een hogere automaat installeren (al dan wel toegestaan). Lagere automaten zijn een stuk handiger.

Dat is ook de reden waarom je een 3x16A krachtstroomaansluiting met 3 stekkerdoosjes mag splitsen vanaf een CEE16 naar 3x 230V. Dat is namelijk al op 16A afgezekerd. ;)

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:46
http://computer.marktplaz...-10A-zekering-5661749.htm
http://www.brigatti.nl/contents/nl/d302.html

Je moet dan wel iets vinden waarbij je zelf de zekering kan vervangen. Vaak zijn de grote iets duurdere stekerdozen wel voorzien van een glaszekering. Vaak dan wel met 16A o.i.d., maar dan moet jezelf even deze iets verlagen. Ook te vinden bij de iets betere bouwmarkt/elektrozaak.

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed


  • morphje
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 10-10 23:01

morphje

let's all love lain

Even terug naar je wensen en eisen. Je experimenteert graag (fantastisch!) en je wilt jezelf indekken (slim), maar het mag zeker niet te veel kosten (aanname). Wat dacht je van een experimenteerkast(je)? Hadden we op school ook. Een kast aan de muur met sleutelschakelaar 3-4 stopcontacten met evenveel zekeringen. (en 12/24 volt, etc)

Afhankelijk van de eisen kan je kiezen voor glaszekeringen of automaten. (lees: hoevaak je zekeringen eruit knallen en dus wat goedkoper is). Zelf ben ik een fan van glaszekeringen omdat ze je een waardevolle les leren. Voor de echte experimenteerder kan je kiezen voor 3 of 6 ampere zekeringen, over het algemeen meer als voldoende.

Ik neem maar even aan dat je je computer over het algemeen niet kortsluit, evenmin je licht of koelkast en die kan je dus vrij veilig aansluiten op de normale stopcontacten.