Ik heb een printje met daarop een bloktrafro die compleet is afgebrand..
Aan de ene zijde zijn 4 aansluitingen, 0v, 220v, 380v en 400v
Op de 0v en de 380v zit een fase aangesloten, de 220v en 400v zijn niet aangesloten.
Aan de secundare zijde heb ik 9v, 0v, 7v, 0v, 7v
Nu zit de 400v pin doorverbonden met die 9v pin via een spoor op de printplaat.
Dit spoor is ook voor 80% weggebrand.
Dus zo:
Ik heb nog zo'n printje van een andere machine (exact dezelfde print) en die doet het prima.
Als ik meet krijg ik netjes de juiste voltages.
1-2=9v
2-3=7v
3-4=7v
4-5=7v
Waarom zou er een spoor van de primaire zijde naar de secundaire zijde lopen?
Hoe kan het dat ik toch nog steeds netjes de juiste voltages meet?
Aan de ene zijde zijn 4 aansluitingen, 0v, 220v, 380v en 400v
Op de 0v en de 380v zit een fase aangesloten, de 220v en 400v zijn niet aangesloten.
Aan de secundare zijde heb ik 9v, 0v, 7v, 0v, 7v
Nu zit de 400v pin doorverbonden met die 9v pin via een spoor op de printplaat.
Dit spoor is ook voor 80% weggebrand.
Dus zo:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
| 400v 380v 220v 0v |--|-----|-----|-----|--| | |- | | | | | | | | |-1 2 3 4 5 | |---|---|---|---|---|---| 9v 0v 7v 0v 7v |
Ik heb nog zo'n printje van een andere machine (exact dezelfde print) en die doet het prima.
Als ik meet krijg ik netjes de juiste voltages.
1-2=9v
2-3=7v
3-4=7v
4-5=7v
Waarom zou er een spoor van de primaire zijde naar de secundaire zijde lopen?
Hoe kan het dat ik toch nog steeds netjes de juiste voltages meet?
mookie