Maar in regio 6580 weer niet
Als ik even naar onze monitor kijk, dan is het voor onze locaties alleen in Limburg.
.
[ Voor 40% gewijzigd door sjansen op 05-11-2010 12:04 ]
[ Voor 20% gewijzigd door AtleX op 05-11-2010 11:55 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Heb net met de helpdesk gesproken en die zei dat er een coreswith in amsterdam er uit lag.
Beste partner,
BBNed heeft te kampen met uitval van al haar verbindingen. De storing betreft DSL- en mogelijk fiber-verbindingen in geheel Nederland.
We verwachten snel meer informatie te kunnen verstrekken.
We houden u op de hoogte via CSP Reporter.
----- update BBNed -----
Dear customer,
We are currently experiencing an outage on the following location(s):
Affected location(s) : GlobalSwitch
Network component(s) affected : ASDGTS1CORE1
Impact : No IP connectivity
TT Number : CC0000000325297
Start time of outage : 10:15
Outage resolved :
Outage reason : Under investigation
We apologize for the inconvenience.
If you have any questions, please contact:
023-5659911 or customerservice@bbned.nl
Kind regards,
BBned Customer Service
----- update BBNed -----
Met vriendelijke groet,
RoutIT Operations
Getroffen diensten:
* BBned FIBER
* DSL BBned
Verwijderd
Leuk, alle klanten met sip en dsl lijnen zitten dus zonder :-)
Gelukkig zijn het mijn klanten niet.
De eerste storing kwam bij ons binnen om 11:30 ongeveer. Ook een aantal Glasklanten liggen er uit (niet bij ons overigens), maar dit las ik via Twitter.We are currently experiencing an outage on the following location(s):
Affected location(s) : GlobalSwitch
Network component(s) affected : ASDGTS1CORE1
Impact : No IP connectivity
TT Number : CC0000000325297
Start time of outage : 11:14
Outage resolved :
Outage reason : Under investigation
Additional information : Our engineers are on location for further investigation
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
Gelukkig doet onze eigen BBned lijn het hier nog wel.
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
Routit levert ook KPN, dus snap de routit opmerking niet helemaal.tlpeter schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 12:03:
Ik zie "RoutIT"
Leuk, alle klanten met sip en dsl lijnen zitten dus zonder :-)
Gelukkig zijn het mijn klanten niet.
Wel een hoop klanten van ons down, echter de SDSL van bbned weer niet.
[ Voor 10% gewijzigd door MeNTaL_TO op 05-11-2010 12:22 ]
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
Het spul lijkt inderdaad op ATM niveau plat te liggen, alleen dit is een redelijk standaard mail van BBNed waar volgens mij default No IP Connectivity in staat
Het is dus een landelijke storing, dus overal ligt DSL er uit (incl Pin) en enkele glas aansluitingen
[ Voor 12% gewijzigd door WHiZZi op 05-11-2010 12:23 ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
Athlon64 3500+ :: 1GB Corsair XMS :: DFI nF4 Ultra :: 2x 160GB Maxtor RAID0 :: Radeon X1800 XL :: Zalman 600W
[ Voor 100% gewijzigd door _Gump_ op 03-02-2011 19:51 ]
Edit: LOL @ hierboven
[ Voor 12% gewijzigd door ST10©DE op 05-11-2010 12:37 ]
"Ik heb een hekel aan thuiswerken". Hendrik, 36 jaar, brandweerman.
Noob vraagje: dat hele ATM gebeuren, ligt dat als ondergrond voor alle netwertkverbindingen (DSL/kabel/glasvezel) naar de wijkcentrales/verdeelkasten? Of maak ik een onlogische conclusie?WHiZZi schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 12:22:
Uit interne bronnen hoorde ik dat er gewoon een apparaat omgevallen is en dat BBNed er remote dus niet bij kon. Daar is inmiddels dus een monteur om het ding te rebooten (die ASD...CORE1)..
Het spul lijkt inderdaad op ATM niveau plat te liggen, alleen dit is een redelijk standaard mail van BBNed waar volgens mij default No IP Connectivity in staat
Het is dus een landelijke storing, dus overal ligt DSL er uit (incl Pin) en enkele glas aansluitingen
En zo ja, tot waar gaat die verbinding?
Ik begrijp dat via ATM switches verkeer wordt verstuurd en ontvangen, via cells ipv packets, maar moet ik het me dan zo voorstellen dat vanaf het ATM netwerk zo'n switch (als die nu is uitgevallen is) bijvoorbeeld een glasvezel aansluiting heeft, en het van daar wel verstuurd via packets? of gaat het cell verkeer tot aan de (bv) wijkcentrale, of misschien zelfs tot de modem?
persoonlijke interessevraag, niet direct werkgebonden
5440Wp O/W op plat dak | 3MXM52N2V1B8 i.c.m. 1xFTXM35M2V1B + 2xFTXM25M2V1B | RTX4090+7800X3D
Hier is de boel ook weer terug (5616)Team-RiNo schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 12:42:
Inmiddels weer verbinding!
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
DSL wordt over ATM getransporteerdamx schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 12:42:
[...]
Noob vraagje: dat hele ATM gebeuren, ligt dat als ondergrond voor alle netwertkverbindingen (DSL/kabel/glasvezel) naar de wijkcentrales/verdeelkasten? Of maak ik een onlogische conclusie?
En zo ja, tot waar gaat die verbinding?
Ik begrijp dat via ATM switches verkeer wordt verstuurd en ontvangen, via cells ipv packets, maar moet ik het me dan zo voorstellen dat vanaf het ATM netwerk zo'n switch (als die nu is uitgevallen is) bijvoorbeeld een glasvezel aansluiting heeft, en het van daar wel verstuurd via packets? of gaat het cell verkeer tot aan de (bv) wijkcentrale, of misschien zelfs tot de modem?
persoonlijke interessevraag, niet direct werkgebonden
Kabel en glasvezel niet (zover ik weet dan
De modem/router bij je thuis verzendt/ontvangt ATM cellen. Vanuit de wijkcentrale worden die cellen naar de ATM core van de telco gestuurd (in dit geval BBNed), welke het verkeer doorstuurt naar de juiste ISP.
Afhankelijk van de ISP, kan het verkeer worden uitgekoppeld op IP of op ATM.
In dat laatste geval gaat het ATM verkeer dan helemaal door totaan een router van de ISP.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
We have experienced an outage on the following location(s).
This outage has been resolved.
Affected location(s) : GlobalSwitch
Network component(s) affected : ASDGTS1CORE1
Impact : Total outage
TT Number : CC0000000325297
Start time of outage : 11:14
Outage resolved : 12:40
Outage reason : Power failure on both power feeds at GlobalSwitch in Amsterdam
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
Bedankt, dat maakt het een stukje duidelijker, dan zal ATM ook (in ieder geval tot de wijkcentrale, want voor zover ik weet is dat ook een glasvezel verbinding)via glasvezel gaan, ik weet dat kabel via Eurodocsis gaat, maar dat kan natuurlijk ook weer op een andere laag zitten.ChaserBoZ_ schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 12:50:
[...]
DSL wordt over ATM getransporteerd
Kabel en glasvezel niet (zover ik weet dan)
De modem/router bij je thuis verzendt/ontvangt ATM cellen. Vanuit de wijkcentrale worden die cellen naar de ATM core van de telco gestuurd (in dit geval BBNed), welke het verkeer doorstuurt naar de juiste ISP.
Afhankelijk van de ISP, kan het verkeer worden uitgekoppeld op IP of op ATM.
In dat laatste geval gaat het ATM verkeer dan helemaal door totaan een router van de ISP.
moet ik zo'n ASDGTS1CORE1 dan ook als een soort BGP router zien?
De reden dat je twee power feeds gebruikt is het feit dat je redundancy wilt, anders heeft het weinig zin.
Gelukkig werkt alles weer maar het is wel slordig zo'n landelijke storing.
Het gaat dan immers niet over een paar honderd klanten die zonder internet zitten.
Een mooi verhaal om dit scenario een beetje te verbloemen?HoppyF schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 13:11:
Kan iemand me eens uitleggen waarom er TWEE power feeds tegelijk uitgevallen zijn?
De reden dat je twee power feeds gebruikt is het feit dat je redundancy wilt, anders heeft het weinig zin.
Gelukkig werkt alles weer maar het is wel slordig zo'n landelijke storing.
Het gaat dan immers niet over een paar honderd klanten die zonder internet zitten.
WHiZZi schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 12:22:
Uit interne bronnen hoorde ik dat er gewoon een apparaat omgevallen is en dat BBNed er remote dus niet bij kon. Daar is inmiddels dus een monteur om het ding te rebooten (die ASD...CORE1)..
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Euh nee. Die core router van BBNed routeert het ATM verkeer tussen de klant en de ISP, op laag2.amx schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 13:03:
[...]
Bedankt, dat maakt het een stukje duidelijker, dan zal ATM ook (in ieder geval tot de wijkcentrale, want voor zover ik weet is dat ook een glasvezel verbinding)via glasvezel gaan, ik weet dat kabel via Eurodocsis gaat, maar dat kan natuurlijk ook weer op een andere laag zitten.
moet ik zo'n ASDGTS1CORE1 dan ook als een soort BGP router zien?
De ISP 'legt' er dan IP overheen zeg maar.
BGP gebruik je om IP verkeer (laag3) uit te kunnen wisselen met partijen buiten je eigen netwerk, dus ISP's onderling bijvoorbeeld.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
"Ik heb een hekel aan thuiswerken". Hendrik, 36 jaar, brandweerman.
Ja, dat zou je wel verwachten ...poktor schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 13:14:
Heeft zo'n lokatie geen UPS'en die dit soort dingen opvangen?
Maar ook zonder UPS kun je stroomuitval (beter gezegd spanningsuitval) voorkomen door de spanning van twee gescheiden aanbieder te halen.
Daarmee bedoel ik ook echt gescheiden voedingsnetwerken en niet de Nuon/Essent/enz... die hun diensten over dezelfde kabel leveren.
Een kabel zat al los, power op de andere viel weg? Uit slordigheid beide kabels aangesloten op dezelfde pdu? Hele domme pech en twee psu's die er tegelijk of kort na elkaar uitvliegen?HoppyF schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 13:11:
Kan iemand me eens uitleggen waarom er TWEE power feeds tegelijk uitgevallen zijn?
De reden dat je twee power feeds gebruikt is het feit dat je redundancy wilt, anders heeft het weinig zin.
Gelukkig werkt alles weer maar het is wel slordig zo'n landelijke storing.
Het gaat dan immers niet over een paar honderd klanten die zonder internet zitten.
Ik kan genoeg zaken verzinnen, en ja dit is niet iets om vrolijk van te worden. Maar dat weten ze bij BBNED ook wel lijkt me, waarschijnlijk zijn er daar een aantal mensen ook enorm over de zeik op dit moment.
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA

Waarschijnlijk niet!poktor schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 13:29:
Wij zijn als bedrijf afhankelijk van internet en met ons vele andere bedrijven. BBNed kan nog een paar aardige schadeclaims verwachten denk ik zo...
BBned garandeert nooit een update van 100%. Idem voor andere aanbieders.
En als ze dat wel zouden doen zou je per maand een enorm hoog bedrag moeten betalen.
Als je als bedrijf afhankelijk bent van internet moet je ervoor zorgen dat je twee aanbieders hebt die ook nog eens over een ander netwerk diensten leveren. Dus bv BBned + KPN of Tele2.
Door deze scheiding neemt de kans op problemen aanzienlijk af, je betaalt dan wel twee abonnementen maar voor een bedrijf is dat nog wel op te brengen lijkt me.
DSL lijn bleef gewoon functioneren.. zonder probleem.. ISP: Internl.net
404 Signature not found
Een logische verklaring zou kunnen zijn dat er onderhoud is geweest aan een van de twee voedingen en dat de andere er toevalligerwijs uit klapte, een reden daarvoor zou kunnen zijn dat de lijn wel eens waar de load aan kon maar de piek te veel was voor de een of andere zekering bijvoorbeeld.
Een andere uitleg is en dit is een andere grote ISP ook al eens gebeurt (zonder klanten impact trouwens) dat dit een nieuwe machine betreft die misschien nog niet goed is aangesloten en dus maar 1 van de twee voedingen had op het moment dat deze er uit klapte.
Ook het verhaal van twee stekkers in het zelfde doosje is een optie ik heb er al een voor bij zien komen waar het gebouw wel eens waar twee aparte aansluitingen had en alles netjes op twee aparte aansluitingen zat maar de contractor onder de vloer voor het gemak alles op 1 van de twee voedingen had aangesloten (Oops!!)
Er zijn zeker mensen op dit moment naarstig opzoek naar een uitleg daar kun je vergif op in nemen. Ergens in het BBnet gebouw zit een operations manager op dit moment te vloeken dat het een lieve lust is...
Waarschijnlijk is het niets meer of minder dan een menselijke fout die hier aan ten grondslag ligt.
Wat betreft schade claims het hangt er heel erg van af hoe het contract met BBnet in elkaar steekt. Ik heb in de tijd dat ik voor een ISP werkte zo veel claims gezien die op basis van het contract zo weer van tafel konden. Als het contract bijvoorbeeld zegt dat de uptime 99,5% is, dan hangt het er heel erg van af over welk tijds bestek we het hebben. Als dit een 99,5 op jaar basis is kun je naar je geld fluiten, als het per maand gemeten word zou je misschien nog wel iets kunnen krijgen als het per dag is dan heb je een punt.
Maar voor zo ver ik weet worden dit soort dingen over het algemeen per jaar op geschreven en dus kun je ~42,75 uur geen verbinding hebben zonder dat BBnet je iets verschuldigd is. Als je daar in tegen een 99,995% uptime hebt... maar goed daar zul je dan ook zo veel voor betalen dat BBnet echt wel het geld gehad had om een backup machine neer te zetten.
Het geen ik niet begrijp is dat BBnet er geheel uit kan liggen (of voor een groot deel) als er maar 1 machine faalt. Dat klinkt mij in de oren als een erg vreemde netwerk setup voor een leverancier van dat formaat. Normaal gesproken zou je toch echt een netwerk zo op zetten dat als 1 machine er uit ligt je netwerk in het slechte geval een minder snelle verbinding zal bieden maar hoe dan ook de verbinding in stand houd. Als een klant met een glasvezel verbinding van zijn 100Mbps verbinding nog maar 50Mbps over heeft en klaagt kunnen de meeste er mee lezen als je meldt dat een van de backbone routers uitgevallen is. Als deze zelfde klant geen verbinding meer heeft dan heb je een probleem...
Het lijkt me dan ook dat je een netwerk zo bouwt dat je hoe dan ook het verkeer netjes kan blijven verwerken zelfs als de latency/troughput er op achter uitgaat zo lang de verbinding maar blijft bestaan.
Techniek kan falen, dat weten we allemaal. Is ook niet erg als je er maar voor zorgt dat er een backup systeem is wat het naadloos overneemt. Of dat nu een voeding of netwerkcomponent is maakt niet uit.
Menselijk falen is lastiger op te vangen. Dat is vaak een typisch geval van jammer.
Van fouten leer je zullen we maar denken.
Ondanks alles is een downtime van ca 2 uur nog best acceptabel op jaarbasis.
Als een storing van dergelijke omvang iedere week voor zou komen is het een ander verhaal maar 1 keer per jaar of minder is op zich geen grote ramp.
Voor bedrijven die afhankelijk zijn van een internetaansluiting is het een ander verhaal.
Die moeten zich indekken door een tweede aansluiting van een andere aanbieder te nemen.
Bijvoorbeeld een ADSL + kabel/glas aansluiting.
De kans dat alles dan tegelijk plat gaat is wel heel erg klein.
edit: Inmiddels lijkt iedereen weer verbinding te hebben. Strange
[ Voor 24% gewijzigd door Heineken01 op 10-11-2010 10:55 ]
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
Volgens mij zijn oud Demon lijnen (ooit overgenomen door XS4all) nog BBNEDBierkameel schreef op woensdag 10 november 2010 @ 11:03:
Maakt XS4all ook gebruik van BBNED? Ik heb hier 2 ADSL lijnen die het niet doen en 1 wel.
Dus het zou kunnen.
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput