Beste tweakers,
Ik heb sinds anderhalf jaar een fileserver draaien met een Dell perc 5/i raid controller. Hier ben ik zeer tevreden over geweest maar begin de laatste tijd wat problemen tegen te komen.
De raid controller is uitgerust met een mix van 8 samsung spinpoint F1 en F3 schijven van 1tb
Na ongeveer 3 maanden gebruik viel 1 van de schijven uit. Aangezien ik raid 5 draai was dat geen probleem.
Schijf RMA en na een weekje nieuwe schijf terug geplaatst, ging allemaal zonder problemen. Na rebuilden was de array weer in orde.
Nu na ongeveer anderhalf jaar zit ik met een groter probleem.
1 van de spinpoint schijven viel weer uit de array(screenshot). Ik heb de schijf gecontroleerd in een andere pc en deze bleek geen fouten te hebben.
Ik heb de schijf vervolgens terug geplaatst maar naar een paar minuten rebuilden viel de schijf opnieuw uit de array. Het logboek geeft de meldingen "Unexpected Sence" maar veel info kan ik hier niet over vinden.
Ik heb vervolgens maar een nieuwe spinpoint schijf gekocht en die in de array geplaatst. Maar ook deze wordt uit de array gegooid. Na ongeveer 2 weken aan kloten viel zelfs een 2e schijf uit de array, waardoor de array uiteen is gevallen. Ook deze 2e schijf laat zich niet meer vervangen voor een nieuwe.
Wat ik heb geprobeerd:
- Schijven terug plaatsen
- Schijven vervangen door zelfde type (nieuwe)
- Firmware geupdate van de controller naar laatste van dell.
- Firmware van LSI erop geplaatst.
- Array opnieuw aanmaken.
Niets lijkt te werken. Na veel gelezen te hebben over samsung spinpoint schijven die problemen hebben met raid heb ik besloten de schijven maar te gaan vervangen.
Alleen welke schijven werken wel goed met de dell perc 5/i controller? Heeft iemand ervaringen met schijven icm deze controller voor een langere periode?
Hoor graag jullie reacties!
Ik heb sinds anderhalf jaar een fileserver draaien met een Dell perc 5/i raid controller. Hier ben ik zeer tevreden over geweest maar begin de laatste tijd wat problemen tegen te komen.
De raid controller is uitgerust met een mix van 8 samsung spinpoint F1 en F3 schijven van 1tb
Na ongeveer 3 maanden gebruik viel 1 van de schijven uit. Aangezien ik raid 5 draai was dat geen probleem.
Schijf RMA en na een weekje nieuwe schijf terug geplaatst, ging allemaal zonder problemen. Na rebuilden was de array weer in orde.
Nu na ongeveer anderhalf jaar zit ik met een groter probleem.
1 van de spinpoint schijven viel weer uit de array(screenshot). Ik heb de schijf gecontroleerd in een andere pc en deze bleek geen fouten te hebben.
Ik heb de schijf vervolgens terug geplaatst maar naar een paar minuten rebuilden viel de schijf opnieuw uit de array. Het logboek geeft de meldingen "Unexpected Sence" maar veel info kan ik hier niet over vinden.
Ik heb vervolgens maar een nieuwe spinpoint schijf gekocht en die in de array geplaatst. Maar ook deze wordt uit de array gegooid. Na ongeveer 2 weken aan kloten viel zelfs een 2e schijf uit de array, waardoor de array uiteen is gevallen. Ook deze 2e schijf laat zich niet meer vervangen voor een nieuwe.
Wat ik heb geprobeerd:
- Schijven terug plaatsen
- Schijven vervangen door zelfde type (nieuwe)
- Firmware geupdate van de controller naar laatste van dell.
- Firmware van LSI erop geplaatst.
- Array opnieuw aanmaken.
Niets lijkt te werken. Na veel gelezen te hebben over samsung spinpoint schijven die problemen hebben met raid heb ik besloten de schijven maar te gaan vervangen.
Alleen welke schijven werken wel goed met de dell perc 5/i controller? Heeft iemand ervaringen met schijven icm deze controller voor een langere periode?
Hoor graag jullie reacties!