Toon posts:

PoE hoeveel volt adapter voor 50M kabel nog 12 over?

Pagina: 1
Acties:

Verwijderd

Topicstarter
Hallo,

Omdat ik op een locatie waar geen stroom is een switch moet plaatsen, en de kabel 50 meter is ben ik opzoek naar iemand die mij kan vertellen hoeveel stroom ik per meter verlies.

Kabel is 50 meter lang, 8 aderig cat 5e als PoE injector dacht ik aan:
http://www.wlan-shop.nl/p...er-over-ethernet-kit.html

Mijn switch gebruikt 12V 500mah volgens de adapter, eventueel wil ik ook wel (mits beetje betaalbaar) een andere 8 poorts switch aanschaffen zolang ik maar over 50 meter een switch kan plaatsen zonder stroom op die plek aan te leggen.

Kort mijn vraag samen gevat:
Hoeveel stroom(volt/ampere) ben ik nodig aan het begin om aan het einde genoeg over te houden?

  • deandb
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-02-2024
Mits de juiste formules kun je waarschijnlijk hier wel mee aan de slag:
Wikipedia: Category 5 cable

  • Robinski
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 30-09 21:22

Robinski

A.K.A. RHarmsen

Verwijderd schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 12:30:
Hallo,

Omdat ik op een locatie waar geen stroom is een switch moet plaatsen, en de kabel 50 meter is ben ik opzoek naar iemand die mij kan vertellen hoeveel stroom ik per meter verlies.

Kabel is 50 meter lang, 8 aderig cat 5e als PoE injector dacht ik aan:
http://www.wlan-shop.nl/p...er-over-ethernet-kit.html

Mijn switch gebruikt 12V 500mah volgens de adapter, eventueel wil ik ook wel (mits beetje betaalbaar) een andere 8 poorts switch aanschaffen zolang ik maar over 50 meter een switch kan plaatsen zonder stroom op die plek aan te leggen.

Kort mijn vraag samen gevat:
Hoeveel stroom(volt/ampere) ben ik nodig aan het begin om aan het einde genoeg over te houden?
Als ik het goed begrijp (uit de PDF), kan deze oplossing wat je wilt:
http://www.wlan-shop.nl/p...er-over-ethernet-kit.html
Deze kan tot 100meter, en kan zonder problemen 12V leveren.
Als je eventueel in de toekomst nog een andere switch wilt neerzetten (met minder voltage) is dat ook geen probleem omdat je de uitgangs spanning kunt instellen.

10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput


  • Remco
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 17-12 10:47
Verwijderd schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 12:30:
Kort mijn vraag samen gevat:
Hoeveel stroom(volt/ampere) ben ik nodig aan het begin om aan het einde genoeg over te houden?
Kort samengevat antwoord: Hangt van de weerstand van je gebruikte kabel af. Wikipedia: Elektriciteitsleiding
Maar een beetje tweaker had dat wel kunnen zoeken in google, toch ?

[ Voor 4% gewijzigd door Remco op 11-08-2010 16:54 ]

The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.


  • peterkps1
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16-12 23:02
uiteindelijk zal de hoogte van de spanning (V) aan het eind van je kabel afhankelijk zijn van:

1) de ingangsspanning
2) weerstand van de kabel
3) belasting aan het einde van de kabel

Tip van Flip:

Koop een setje zoals hierboven aangegeven... werkt nl (bijna) altijd...

Verwijderd

Topicstarter
Robinski schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 15:08:
[...]


Als ik het goed begrijp (uit de PDF), kan deze oplossing wat je wilt:
http://www.wlan-shop.nl/p...er-over-ethernet-kit.html
Deze kan tot 100meter, en kan zonder problemen 12V leveren.
Als je eventueel in de toekomst nog een andere switch wilt neerzetten (met minder voltage) is dat ook geen probleem omdat je de uitgangs spanning kunt instellen.
Deze set werkt op 48V, hoe zet je deze set op het uiteinde dat hij maar 12V leverd?
peterkps1 schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 17:02:
uiteindelijk zal de hoogte van de spanning (V) aan het eind van je kabel afhankelijk zijn van:

1) de ingangsspanning
2) weerstand van de kabel
3) belasting aan het einde van de kabel

Tip van Flip:

Koop een setje zoals hierboven aangegeven... werkt nl (bijna) altijd...
Meeste setjes werken op 48V, hier mee frituur ik waarschijnlijk mijn swtich die op 12V werkt.

  • NielsNL
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 14-12 11:02

NielsNL

DigiCow

Verwijderd schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 19:19:
[...]


Deze set werkt op 48V, hoe zet je deze set op het uiteinde dat hij maar 12V leverd?


[...]


Meeste setjes werken op 48V, hier mee frituur ik waarschijnlijk mijn swtich die op 12V werkt.
Nee, aan het einde regel je je voltage weer terug naar 12V, bij PoE switches zit dit ingebouwd, Cisco (o.a.) heeft hier een setje voor, dan zit er tussen je netwerkkabel nog een kastje met een 12V uitgang.
Die 48V wordt gebruikt zodat er na 100m zeker nog voldoende spanning is om terug te regelen naar 12V.
Google

[ Voor 13% gewijzigd door NielsNL op 11-08-2010 19:29 ]

M'n Oma is een site aan het haken.


  • CyBeR
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

CyBeR

💩

PoE garandeert volgens de standaard (802.3af) 12.95 Watt over 100 meter, op 48V plus of min een beetje. Alles wat daar van afwijkt is nonstandaard en dan valt er dus weinig over te vertellen.*

(M.u.v. 802.3at, wat iets meer vermogen geeft.)

All my posts are provided as-is. They come with NO WARRANTY at all.