Ik heb zojuist een oude kolom boormachine gekregen die volgens mij 380 volt is. Op de motor staat echter dat hij 220/380 is.

Kan ik deze motor ook op 220 aansluiten. Op het plaatje aan de binnenkant staat het volgende schema geplakt;

Connections

voor 220v
1 2 3
| | |
6 4 5
| | |
line line line

voor 380v
1 - 2 - 3 (met tape)

6 4 5
| | |
line line line

Op de motor zit een sticker met de volgende gegevens;
Induction Motor
HP1
Volt 220/380
HZ50
Amp 3/2.19
Phase 3
Class E
Kw 0,75
Pole 4
Rpm 1420

Iemand die me verder kan helpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 07-07 00:07

mace

Sapere Aude

Je kan hem gewoon op "220" aansluiten (al is het tegenwoordig 230, en 380 is nu 400)

Volgens de gegevens trekt hij 3A dus dat kan makkelijk op een gewoon stopcontact.

Maak anders eens een duidelijk leesbare foto van het typeplaatje, want je streepjes komen niet echt over.

[ Voor 24% gewijzigd door mace op 10-05-2010 16:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:14
mace schreef op maandag 10 mei 2010 @ 15:59:
Je kan hem gewoon op "220" aansluiten (al is het tegenwoordig 230, en 380 is nu 400)
Als het een echt oude kolomboor is zou ik daar mee oppassen :P

Mitsubishi Electric & Heavy Industries externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 07-07 00:07

mace

Sapere Aude

LED-Maniak schreef op maandag 10 mei 2010 @ 16:00:
[...]

Als het een echt oude kolomboor is zou ik daar mee oppassen :P
Hoezo, draait alleen een beetje harder toch? :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Zit er een condensator op de motor? Zonder zal ie het op 220 niet gaan doen verwacht ik.
Het plaatje geeft namelijk alleen de ster of driehoek aansluiting weer. Voor beide heb je 3 fase nodig. Als je dat niet hebt is het wel mogelijk om hem aan te sluiten, mits je dus een passende condesnator hebt.

Wikipedia: Driefasenspanning

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:14
mace schreef op maandag 10 mei 2010 @ 16:01:
[...]

Hoezo, draait alleen een beetje harder toch? :+
Nah, het schijnt dat ze best stuk kunnen gaan :P

Mitsubishi Electric & Heavy Industries externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 07-07 00:07

mace

Sapere Aude

Die condensator moet dan 50x0,75= 37.5 uF zijn, correct?

edit: en dan zo aansluiten: Wikipedia: Steinmetzschakeling

edit: Betere uitleg: http://people.zeelandnet.nl/cantalou/steinmetz.html :)

63x0.75 dus = 47,25 uF

[ Voor 75% gewijzigd door mace op 10-05-2010 16:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 304324

Kun je misschien een foto maken van het typeplaatje, misschien dat het dan wat duidelijker is.

Wat ik in ieder geval zo opvat is dat als je hem op 380/400v gebruikt, je 1-2-3 in een driehoek schakelt.

Met 220V denk ik dat je 1 2 3 op de fase zet, en 4-5-6 op de nul.

Niet meteen mijn verhaal uitvoeren, maar eerst even wachten wat een andere tweaker er van zegt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 07-07 00:07

mace

Sapere Aude

Anoniem: 304324 schreef op maandag 10 mei 2010 @ 16:47:
Kun je misschien een foto maken van het typeplaatje, misschien dat het dan wat duidelijker is.

Wat ik in ieder geval zo opvat is dat als je hem op 380/400v gebruikt, je 1-2-3 in een driehoek schakelt.

Met 220V denk ik dat je 1 2 3 op de fase zet, en 4-5-6 op de nul.

Niet meteen mijn verhaal uitvoeren, maar eerst even wachten wat een andere tweaker er van zegt
Ik ben geen expert maar dat moet je dus sowieso niet doen. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Part
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 02-07 22:35

Part

Helemaal niets.....

Het is een 3 fase motor dus die gaat niet draaien op 1 fase 230volt.
Dat heeft niet met de spanning te maken maar met het aantal fase die je nodig hebt.

Met een condensator kun je hem wel aan het draaien krijgen maar dat is niet ideaal.
Optie zijn frequentie regelaar (duur).
Andere motor er op voor 1 fase.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DeKemp
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 24-06 22:15
Anoniem: 304324 schreef op maandag 10 mei 2010 @ 16:47:

Met 220V denk ik dat je 1 2 3 op de fase zet, en 4-5-6 op de nul.
Je wilt een rookwolk creeren?, Zo werkt een driefase motor dus niet. Enige manier om zo'n motor op 1 fase te laten werken is om er een kondensator op te zetten die voor een fase verschuiving zorgt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:01

SA007

Moderator Tweaking
DeKemp, klein verschil, met condensator moet je 'm aansluiten als een 2-fasen motor, en de derde helemaal loskoppelen.
Overigens heb je dan wel veeeel minder kracht dan direct op 400V, dan heb je echt minder dan een derde van het vermogen wat je op 380 zou hebben, als je het kan vinden echt aan 400V hangen.

Als je geen 380/400V aansluiting heb dan kan je nog een frequentieregelaar zoeken met het juiste vermogen, heeft naast dat hij dan wel op 230 kan nog een heel groot voordeel, namelijk dat je de snelheid kan regelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 301505

Topicstarter
OK, dank jullie allemaal voor alle reacties. Helemaal begrijpen doe ik het niet.
Condensator er tussen? Maar waarom staat er dan op de motor dat hij zowel op 220 kan als op 380. En als ik geen 380 aansluiting heb, kan ik die dan wel krijgen/maken? Veel vragen maar dat komt omdat ik in Frankrijk woon en als ik met dit verhaal naar een winkel moet ben ik bang dat ik er niet helemaal uit ga komen.

Ik heb foto's gemaakt en die zal ik hieronder plaatsen.

Gaarne dan advies wat ik het beste kan doen. Ik krijg bij ons 4 stroomlijnen binnen 3 x bruin en 1 x blauw. Ik heb een 9,5 Kv aansluiting op de boerderij. Kan ik dan zelf een 380 aansluiting maken?
Als het makkelijk kan om op 220 aan te sluiten heeft dat uiteraard mijn voorkeur.
Alvast bedankt maar weer

groeten Theo

[ Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 301505 op 12-05-2010 20:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 301505

Topicstarter
met de foto's nu er bij
Afbeeldingslocatie: http://www.labatut.eu/theo/SN152084.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.labatut.eu/theo/SN152085.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.labatut.eu/theo/SN152091.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.labatut.eu/theo/SN152094.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.labatut.eu/theo/SN152098.JPG

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23:42

Onbekend

...

Wil je je foto's voortaan kleiner maken voordat je ze hier plaatst? Prima :)
Alle informatie die we nodig hebben is dat aansluitschema met de nummers 1 t/m 6
De spoelen zitten zeer waarschijnlijk op 1-2, 3-4 en 5-6.

Het zijn dus spoelen die elk 220V kunnen hebben. Voor 220V moet je ze dus in driehoek aansluiten (linker schema) en heb je een condensator nodig.
Verbind dus 1 met 6 op de fasedraad, 2 met 4 op de nul-draad en 3 met 5 verbind je aan elkaar sluit deze aan op de condensator. De andere kant van de condensator sluit je aan op nummer 2.


Wil je hem op 380V aansluiten? Gebruik dan het rechter schema. Verbind nr. 1, 2 en 3 met elkaar door. Plaats op de nummers 4, 5 en 6 de drie fase-draden aan. De nul-draad heb je niet nodig.

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 05-07 01:04
Je kan het gewoon aansluiten, aangezien je sterk stroom hebt. (400V)
Vergeet het hele condensator verhaal maar.
Ik krijg bij ons 4 stroomlijnen binnen 3 x bruin en 1 x blauw.
Meet eens met een voltmeter tussen 2 bruine aders. Je zult ongeveer 400V meten.
Tussen een bruine ader en de blauwe zal ongeveer 230V staan.

Nu moet je de motor in ster aansluiten (wordt zo genoemd).
Je hebt 6 aansluit pennen. Sluit deze zo aan:
code:
1
2
3
4
5
O--O--O

O  O  O
|  |  |
L1 L2 L3


Dus 1 zijde onderling doorverbinden, (vaak met bijgeleverde plaatjes)
En de andere zijde aansluiten op L1, L2 en L3 (de drie bruine aders).
Als de boormachine de verkeerde kant op draait, moet je 2 aders met elkaar omwisselen.

edit: Plaatje gevonden:
Wikipedia: Bestand:Connection-étoile-moteur-triphasé.png

[ Voor 13% gewijzigd door FireWood op 12-05-2010 21:08 ]

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Petervanakelyen
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 30-04 12:52
Condensator er tussen? Maar waarom staat er dan op de motor dat hij zowel op 220 kan als op 380. En als ik geen 380 aansluiting heb, kan ik die dan wel krijgen/maken? Veel vragen maar dat komt omdat ik in Frankrijk woon en als ik met dit verhaal naar een winkel moet ben ik bang dat ik er niet helemaal uit ga komen.
Er staat niet dat hij zowel op 220V als 380V kan, er staat 220/380. Het eerste is de fasespanning (220V) en het tweede is de lijnspanning (220V x vkw 3).

Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 224406

[b][message=33990460,noline]Veel vragen maar dat komt omdat ik in Frankrijk woon en als ik met dit verhaal naar een winkel moet ben ik bang dat ik er niet helemaal uit ga komen.

8><
8><


Gaarne dan advies wat ik het beste kan doen. Ik krijg bij ons 4 stroomlijnen binnen 3 x bruin en 1 x blauw. Ik heb een 9,5 Kv aansluiting op de boerderij. Kan ik dan zelf een 380 aansluiting maken?
Als het makkelijk kan om op 220 aan te sluiten heeft dat uiteraard mijn voorkeur.
Alvast bedankt maar weer

groeten Theo
Bruin blauw bij de motor? Uit mijn Franse ervaring weet ik dat blauw ook wel eens een aarde kan zijn. Meten is weten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Guru Evi
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 06-07 15:02
Afhankelijk van je locatie is het mogelijk dat 0 wordt teruggeleid naar aarding in de meterkast. Dit wordt in de US gedaan. Echter kun je dit niet doen op de locatie van de machine (je kunt niet zomaar het groen/gele draadje als nul gebruiken).

Maar ja, als je enkel 3 fasen hebt (zonder nul) dan moet je het volgens de "220V" (zie foto) manier aansluiten (1a, 1b samen naar fase 1; 2a, 2b en fase 2, etc.), tegenwoordig heeft bijna iedereen 3 fases + nul (400V tussen 2 fases, 220V naar nul) + aarding liggen dus kun je het op de "380V" manier aansluiten.

Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
Als je een driefasenmotor hebt èn een driefasen aansluiting, gebruik je voor die motor helemaal nooit een nul. Heeft niets te maken met wat jij noemt de 220 V of de 380 V methode. Zo heet dit niet, het zijn nl. de ster- en driehoekschakelingen, en die zijn inherent aan de nominale spanning waarop de wikkelingen moeten worden aangesloten.

Verder kom ik in een van de bovenstaande berichten een enigszins warrige passage tegen:
Anoniem: 301505 schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 20:51:
..... Ik heb een 9,5 Kv aansluiting op de boerderij. .......
Dat roept bij mij associaties op aan 9,5 kV (hoofd- en kleine letter andersom), hetgeen 9500 volt betekent. Dat zal vast en zeker niet zijn bedoeld, ik vermoed dat het 9,5 kVA is. Een dergelijke aansluitwaarde zal vast en zeker 3 fasen betekenen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 07-07 00:07

mace

Sapere Aude

Anoniem: 224406 schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 22:07:
[...]


Bruin blauw bij de motor? Uit mijn Franse ervaring weet ik dat blauw ook wel eens een aarde kan zijn. Meten is weten.
Dat die gekke inconsequente Fransen dat doen wil niet zeggen dat wij dat doen. :>

Maar je hebt gelijk, meten is altijd weten. :)

[ Voor 7% gewijzigd door mace op 16-05-2010 12:49 ]