[Raid 5] Defecte HD vervangen door used HD

Pagina: 1
Acties:

  • Cai
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 06-02 14:07
Situatie
Oude 3e generatie M350 Proliant met 36,4GB HDD 3x in RAID 5

Een schijf is defect gegaan en dient vervangen te worden, schijven zijn echter niet meer leverbaar bij de distributeur waardoor er een 360gb schijf aangeschaft dient te worden a EUR 450,-.

We hebben hier op de plank een voorheen gebruikte (in goede staat verkerende) zelfde proliant, met dezelfde schijven staan.

Vraag
Heeft er iemand ervaring mee, als je een gebruikte schijf als vervanging gebruikt of slikt ACU dit gewoon?

Note:
Dit is een temp fix, de overwegingen voor een nieuwe server zijn in een gevorderd stadium. Dit is een brug tot aan de levering van de nieuwe hardware. Sommige bedrijven in sommige sectoren (moeten) letten nu op de kleintjes.

  • |sWORDs|
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-01 14:39

|sWORDs|

vSphere/ESXi

Schijf even initialiseren en dan moet het gewoon werken.

Te Koop:24 Core Intel Upgradeset


  • jimbo123
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 26-03-2023
Jep dit werkt gewoon.

Je dient wel even te controleren of het rebuilden succesvol verloopt nadat je de schijf vervangen hebt.
Als dat niet is, dan kun je het beste met de HP Firmware Maintenance cd even alle firmware updaten.

Heb het zelf vaker gedaan en gaat eigenlijk altijd goed.

  • FireDrunk
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13-02 13:08
Offtopic: Een goede leverancier bied jou anders ook wel een 72GB model aan, die zijn namelijk nog prima leverbaar.

Even niets...


Verwijderd

Dit zou gewoon moeten werken, let inderdaad even op of de rebuild goed verloopt, dit kan echt even duren en laat dit helemaal uitlopen... Geen reboot oid voordat je zeker weet dat e.e.a. correct is verlopen.

Tip: eerst backup maken, voorkomen is beter dan genezen.... :)