Ik had een vraagje ik wil binnenkort een lan-party houden in een ruimte die beschikt over krachtstroom.
Hoeveel computers zouden hier op kunnen 750 watt per computer incl monitor?(veel meer zou het toch niet zijn?).Voor de rest nog tips over het houden van een lan-party, ga er maar van uit dat er tussen 30 en 40 personen komen met computer, voor de rest staat de stoppenkast in ruimte zelf een nieuwe (tijdelijke) groep aanleggen is dit moeilijk? Of heeft dat andere gevolgen heb je daar een expert voor nodig of kan je dat zelf in elkaar knutselen.
Ben of op zich wel redelijk handig heb ook nog een oom die elektricien is. Heb sowieso al een gigabit netwerk geregeld en een server voor de hosting. weten jullie ook nog bedrijven die wel goodies of andere computer onderdelen(lees als hardware) sponsoren als prijzen (welke bedrijven doen dit vaak). vergunningen bij gemeente zijn geregeld. voor de mensen die het willen weten het is in het wereld bekende dorp Olst (ligt tussen Zwolle en Deventer in, Overijssel ;) )

hoop dat ik veel aan jullie antwoorden heb. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 0fbe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 23-09 14:48
1: 750 Watt per computer lijkt me een veilige aanname. Ze zullen dit zeer zeker niet continu gebruiken (ik schat 300 W continu) maar als je wilt ook het simultaan opstarten van computers aankunnen. Misschien is 500 W een wat betere aanname.
2: Zelf een groep aanleggen zonder certificering is zeer onverstandig, hoe ervaren je ook denkt te zijn met elektriciteit. Laat dat aan een expert over: Maak jij een fout en gaat het mis draai je in het slechtste geval de bak in voor dood door schuld.

[ Voor 8% gewijzigd door 0fbe op 14-04-2010 21:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Flinke aggregaat huren? Krijg je ook geen gezeik met stoppenkast die eruit vliegt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EnigmA-X
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 05-09 11:01
Stroom
Qua stroom kan je uitgaan van ongeveer 10 deelnemers (10 pc's+monitor) per onbelaste groep. Let dus even op, of er op jullie locatie niet verlichting zit meegeschakeld op dezelfde groep. Vaak is dit wel het geval (veiligheid), dus dan moet je middelen.

Gemiddeld kom je op ~300W per deelnemer. De ene heeft een dikke pc (500W), de ander heeft een laptop (60W). Ik draai zeer regelmatig een LAN van 20-25 deelnemers in Nieuwegein, wij gebruiken meestal 3 groepen omdat er verlichting bij geschakeld is. Ook help ik mee in de organisatie van een LAN in Landgraaf (300 deelnemers, 2x per jaar), daar is de stroom een compleet ander verhaal en heb je echt mensen nodig die weten waar ze mee bezig zijn.

Een tijdelijke groep aanleggen moet je laten doen door een vakman, aangewezen door de lokatie. Dit wil je o.a. omdat je niet aansprakelijk gesteld wil worden als de lokatie afbrand :)

Sponsoring
Ga er niet vanuit dat je met het formaat van jullie LAN ergens sponsoring los gepeuterd krijgt. Voor de LAN van 300 man is het al een enorme opgave om dit voor elkaar te krijgen. Ik zou me vooral focussen op kleine bedrijven in de buurt, de exposure is namelijk minimaal (wat ook het issue is voor grotere sponsors).

Als je meer vragen hebt, stel ze gerust of stuur een DM :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
@ simpledni 1: is inderdaad wel beetje ruim gezien maar je hebt ook stroompieken met opstarten daarom leek me het verstandig het wat aan de hoge kant de houden
2: me oom is elektricien geweest bij Essent dus komt wel goed

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
@ Enigma-x
fijn antwoord kan ik wat mee, ergens las ik dat je iets van maximaal 3600 watt per groep kwijt kan klopt dit weet jij hier iets van op 1 groep wordt het dus niet?
Sponsering is op zich niet echt nodig maar wel leuk voor de deelnemers ik zou inderdaad bij locale computerbedrijven wat proberen.

@ offtopic misschien nog een om een how to guide te maken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kippy
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 21:04
Verwijderd schreef op woensdag 14 april 2010 @ 22:05:
@ Enigma-x
fijn antwoord kan ik wat mee, ergens las ik dat je iets van maximaal 3600 watt per groep kwijt kan klopt dit weet jij hier iets van op 1 groep wordt het dus niet?
Sponsering is op zich niet echt nodig maar wel leuk voor de deelnemers ik zou inderdaad bij locale computerbedrijven wat proberen.

@ offtopic misschien nog een om een how to guide te maken?
Op een 16A groep, dat kun je op de stop of automaat zien, kun je inderdaad maximaal 3600 watt uit halen. In heel speciale gevallen heb je groepen met stoppen of automaten van 20A (230 x 20 = 4600W) Maar ga hier maar niet van uit.

Veel meer dan 10 pc's per groep zal dus niet mogelijk zijn, wil je nog een beetje speling houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:21

SA007

Moderator Tweaking
Als je een krachtstroom ter beschikking hebt moet je even controleren of dit een 16A of 32A groep is (of 20 of 25, maar 16 of 32 is wat meer standaard)

Als het een 16A is kan je 3x16x230 = ~11kW kwijt op die aansluiting, gezien dat krachtstroom normaliter eigen zekeringen heeft en er niks bijhangt zou dat genoeg zijn voor ongeveer 36 man (300W/stuk) verdeeld over de 3 fasen.
Als het een zwaardere groep is schaalt dit natuurlijk op.

Als je krachtstroom gaat gebruiken hiervoor zorgt ervoor dat de paddestoel of verdeelblok die je ervoor gebruikt voorzien is van aardlek, apparte zekeringen per fase en liefts overspanningsbeveiliging en natuurlijk een geldige certificering.
Als dit namelijk mis gaat is er een redelijk grote kans dat er spul doorbrand wat eraan hangt. Wat natuurlijk met 30-40pc's flink snel in de kosten loopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

offtopic:
Olst? dat is lekker dichtbij :D

(ik woon in Wijhe)

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2010 22:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
eigenlijk geen idee wat fases inhouden net wat gegoogeld maar werd er niet veel wijzer van.
denk dat zekeringen wel goed zijn (gebouw van overheid) denk ook dat daarom de beveiliging wel goed is zou dat nog es moeten checken
verdeel blok= stekkerblok? zoja aardlek kan ik nog wel herkennen overspanningsbeveiliging waar kan ik dat aan herkennen in de meterkast?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 0fbe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 23-09 14:48
Verwijderd schreef op woensdag 14 april 2010 @ 22:19:
eigenlijk geen idee wat fases inhouden net wat gegoogeld maar werd er niet veel wijzer van.
denk dat zekeringen wel goed zijn (gebouw van overheid) denk ook dat daarom de beveiliging wel goed is zou dat nog es moeten checken
verdeel blok= stekkerblok? zoja aardlek kan ik nog wel herkennen overspanningsbeveiliging waar kan ik dat aan herkennen in de meterkast?
Je hebt duidelijk geen idee waarover je praat. Laat je helpen door iemand die wél verstand heeft zodat er geen ongelukken gebeuren. Een paddestoel is niet bepaald een stekkerblok namelijk (in feite is het een meterkast op pootjes)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Laat je oom even navragen wat voor een kracht aansluiting het is. Belangrijk, is er een nul aanwezig en wat is het belastbaar vermogen. Indien nul aanwezig kan je een zwerfkast Afbeeldingslocatie: http://www.eventuryproductions.com/pictures/products/Keraf_ypsilon_zwerfkast_h.jpghuren bo-borent oid. Zwerfkast is een soort reuze stekkerblok maar dan professioneel, meerdere groepen, zekeringen, stopcontacten. Vanaf de zwerfkast verlengsnoertjes (volledig uitrollen) naar de pc,s. , pakweg 5 a 6 stuks.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mark184
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 22-09 23:15
400 volt is heel eenvoudig.
Deze kabels hebben een 0fase en 3 of 4 krachtfase. Ook hebben ze een aarde draad.
Wanneer je een krachtfase en een 0fase pakt, heb je 230 volt.
Wanneer je 2 krachtfases pakt heb je 400 volt.
Ik heb laatst nog 4 frituurpannen aangesloten.
van elke kracht fase een combi met een 0 fase en elke fase kan tot 16 ampere trekken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

mark184 schreef op donderdag 15 april 2010 @ 07:56:
400 volt is heel eenvoudig.
Deze kabels hebben een 0fase en 3 of 4 krachtfase.
Hoe zit dat met de nulfase en 4 krachtfase? Het was simpel totdat ik deze theorie tegen kwam.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 0fbe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 23-09 14:48
mark184 schreef op donderdag 15 april 2010 @ 07:56:
400 volt is heel eenvoudig.
Deze kabels hebben een 0fase en 3 of 4 krachtfase. Ook hebben ze een aarde draad.
Wanneer je een krachtfase en een 0fase pakt, heb je 230 volt.
Wanneer je 2 krachtfases pakt heb je 400 volt.
Ik heb laatst nog 4 frituurpannen aangesloten.
van elke kracht fase een combi met een 0 fase en elke fase kan tot 16 ampere trekken.
Ik heb nog nooit 4-fase krachtstroom gezien. Sterker nog: het is onmogelijk met ons huidig elektriciteits systeem. Verschillende fases lopen altijd een veelvoud van 120 graden voor of achter (de faseverschuiving). Zou je 4-fases hebben dan loopt een fase gelijk met een van de andere 3.

Je komt over het algemeen twee soorten krachtstroom tegen: 3-fase mét nuldraad (5-pins CEE stekker) óf 3-fase zonder nuldraad (4 of 5-pins CEE stekker)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bloemstukje
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19-09 14:02
mark184 schreef op donderdag 15 april 2010 @ 07:56:
400 volt is heel eenvoudig.
Deze kabels hebben een 0fase en 3 of 4 krachtfase. Ook hebben ze een aarde draad.
Wanneer je een krachtfase en een 0fase pakt, heb je 230 volt.
Wanneer je 2 krachtfases pakt heb je 400 volt.
Ik heb laatst nog 4 frituurpannen aangesloten.
van elke kracht fase een combi met een 0 fase en elke fase kan tot 16 ampere trekken.
Inderdaad, een 4e fase gaat natuurlijk niet lukken aangezien elke fase 120 graden achter loopt op de andere fase zal de 4e fase inderdaad gelijk gaan met de 1e fase.

gewoon nee.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EnigmA-X
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 05-09 11:01
Iedereen schijnt het ineens over krachtstroom te hebben, behalve de TS :)

Mijn advies aan TS:
Blijf zelf van de krachtstroom af, ook al lees je er wat meer over op een wiki of andere site. Je moet echt weten waar je mee bezig bent. Een denk- of handelfoutje kan *echt* levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Denk ook niet te gemakkelijk over het gebruiken van een aggregaat, daar heb je ook specialisten voor nodig (anyone remembers Ambience?)

Als je verder niemand in je org hebt met veel ervaring, kan het serieus een goed idee zijn om een paar mensen te zoeken die *wel* die ervaring hebben (check dat ook) en die te laten helpen op je eerste en tweede lan. Heb je meteen de tijd om het zelf goed te leren :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Engineer
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-07 23:56

Engineer

Software

.

[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 17:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pieturp
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 18-09 15:56

pieturp

gaffa!

Ongevraagd advies: aansluiten en zeker afsluiten (loshalen) van de krachtstroomkabel altijd zonder belasting; d.w.z. alle PC's uit en 't liefst ook niet ingeplugd op je paddenstoel.

... en etcetera en zo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EnigmA-X
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 05-09 11:01
Zo, daar had ik idd even grondig overheen gelezen! :O

Gelukkig heb ik advies gegeven om van krachtstroom af te blijven als je er te weinig vanaf weet :Y)