• spokey
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10-02 14:36
Omdat ik nog al wat lipsync problemen had werd mij aangeraden om mijn fw to updaten naar de laatste versie.
Ik heb de procedure gevolgd zoals die beschreven wordt op de website van philips, de fw werd netjes gevalideerd maar bij het programmeren loopt hij vast en geeft een error melding.

Iemand enig idee hoe dit op te lossen, of heeft iemand nog oudere fw`s zodat ik kan proberen of die wel werken?

MHI SCM60ZS-W, 1x SRK35ZS-WF, 2x SRK25ZS-WF


Verwijderd

Harde reset doorvoeren en opnieuw proberen de software te laden.

  • spokey
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10-02 14:36
En hoe doe je een harde reset?
De stekker eruit halen, brengt mij terug in het update menu en de update blijft er met een error 'uitklappen'.

MHI SCM60ZS-W, 1x SRK35ZS-WF, 2x SRK25ZS-WF


Verwijderd

spokey schreef op zondag 14 maart 2010 @ 22:05:
En hoe doe je een harde reset?
Via het service menu :)

Toets home (huisje) vervolgens 0,6,2,5,9,6, i (info). Dan kom je een venster tegen dat alleen technisch personeel erin mag (druk op OK) vervolgens ga je naar ''Error reset'' klik op OK en kies optie reset.

Het service menu verlaat je door op de back toets te drukken.

Maak je bevindingen dan hier bekend. ;)

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2010 22:38 ]


  • spokey
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 10-02 14:36
Helaas kun je vanuit het update menu niet in het service menu komen.
Ik heb contact gehad met philips en ze willen dus een board/module vervangen, dit kost dan wel €160 omdat hij 14 maanden is, was hij 12 maanden of jonger dan zou het gratis zijn.

Hierover ga ik nog wel even in conclaaf met ze denk ik, ze adviseren zelf deze update te installeren, ze hebben hem op hun consumenten website staan, dan mag je toch verwachten dat de procedure fail proof gemaakt is.

MHI SCM60ZS-W, 1x SRK35ZS-WF, 2x SRK25ZS-WF