Meter blijft draaien zonder belasting

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • Trebbors
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 10-09 16:25

Trebbors

Failure is no option!

Topicstarter
Wanneer ik de twee aardlekschakelaars uitschakel en/of alle groepen apart uitschakel blijft de meter zeer langzaam ratelen en draaien. Er is geen ongezekerd circuit.

Kan dit te maken hebben met een lekstroom over fase of aarde?

Het viel me tijdens het vervangen van een plafonniere op dat wanneer de blauwe draad tegen de aarde kwam de aardlek eruit vloog.

  • webinn
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06-06 12:44
Trebbors schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:43:
Het viel me tijdens het vervangen van een plafonniere op dat wanneer de blauwe draad tegen de aarde kwam de aardlek eruit vloog.
als je aarlekschakelaar ook maar een beetje goed werkt moet die er altijd uitvliegen bij een aardcontact

  • The Executer
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 11:54

The Executer

Lekker belangrijk!

webinn schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:45:
[...]


als je aarlekschakelaar ook maar een beetje goed werkt moet die er altijd uitvliegen bij een aardcontact
Lijkt me niet als je de nuldraad tegen de aarde houdt dat hij er uit zou vliegen, immers staat daar geen spanning op (als alles goed aangesloten is).

"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross


  • Trebbors
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 10-09 16:25

Trebbors

Failure is no option!

Topicstarter
The Executer schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:53:
[...]

Lijkt me niet als je de nuldraad tegen de aarde houdt dat hij er uit zou vliegen, immers staat daar geen spanning op (als alles goed aangesloten is).
Klopt .echter het was niet de schakeldraad maar de blauwe.

  • The Executer
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 11:54

The Executer

Lekker belangrijk!

Trebbors schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:57:
[...]


Klopt .echter het was niet de schakeldraad maar de blauwe.
De blauwe draad is een nuldraad, en zou geen spanning mogen hebben (tenzij het bij jou anders aangesloten is). Als deze dus tegen de aarde aan komt, mag er niets gebeuren. Zou het nou een zwarte/bruine zijn, dan klopt het inderdaad dat je aardlek eruit vliegt.

"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross


  • Cave_Boy
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 13:13
Maar dit verklaart niet dat als je alles omzet kwa schakelaars waarom je de meter nog ziet draaien.
Vind het wel intressante...

  • lier
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:58

lier

MikroTik nerd

Trebbors schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:57:
Klopt .echter het was niet de schakeldraad maar de blauwe.
Dan moet je je vraagtekens zetten bij je elektrische installatie.
Misschien eens tijd om een installatie bureau in te schakelen ?

Kan je trouwens eens kijken (== meten) wat het potentiaal verschil tussen aarde en blauw is !?

Eerst het probleem, dan de oplossing


  • KiPKaKDutcH
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18-10-2024
The Executer schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:53:
[...]


Lijkt me niet als je de nuldraad tegen de aarde houdt dat hij er uit zou vliegen, immers staat daar geen spanning op (als alles goed aangesloten is).
Aardlekschakelaar knalt er uit als je de nul (blauw) tegen de aarde (geel/groen) houd hoor 8)7
De nul is verbonden met de aarde, als de aarde en nul tegen elkaar komen, krijg je een lus = aardlek eruit.


OT: Bel even met je energiemaatschappij, is het huurhuis, dan met de woningstichting bellen.

Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality


  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:01

SA007

Moderator Tweaking
KiPKaKDutcH schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:05:
[...]


Aardlekschakelaar knalt er uit als je de nul (blauw) tegen de aarde (geel/groen) houd hoor 8)7
De nul is verbonden met de aarde, als de aarde en nul tegen elkaar komen, krijg je een lus = aardlek eruit.


OT: Bel even met je energiemaatschappij, is het huurhuis, dan met de woningstichting bellen.
Daar heeft het echt geen zak mee te maken.

De aardlek is heel erg gevoelig voor minieme stromen (bij 30mA slaat hij al eruit) ook al zijn de nul en de aarde bij de hoofdaansluiting (voor de aardlek) aan elkaar verbonden om het spanningsverschil tussen de aarde en de nul te minimaliseren gebeurd het vaak dat er een volt of 1-2 verschil is tussen de fase en de nul door de stroom die door de nul loopt (U = I * R, R=constant, hogere stroom = hogere spanningsval over de kabel).

Doordat de aarde en de nul contact maken (een kortsluiting dus) gaat er stroom lopen door het spanningsverschil tussen de aarde en nul.
Bij een factie van een volt spanningverschil kan dit al makkelijk oplopen tot enkele amperes (maximaal de helft van de belasting die in de meterkast door de fase/nul loopt).
Dit is dus meer dan genoeg om een aardlek per direct eruit te laten klappen ook al is er bijna geen spanningsverschil tussen de fase en de nul.

  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 12:20

mace

Sapere Aude

Weet je zeker dat de buurman niet stroom aftapt voor zijn wietplantage ofzo? :P

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:23

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Overigens, hoe snel draait je meter rond? Een kWh/draaischijf/Ferrarismeter is ook een verbruiker en draait dus altijd een heel klein beetje rond ook al is alles uitgeschakeld.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


  • charrel
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 10:01

charrel

Cortisol4life..

mace schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:17:
Weet je zeker dat de buurman niet stroom aftapt voor zijn wietplantage ofzo? :P
Dan draaid ie iig niet langzaam ;)

  • Trebbors
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 10-09 16:25

Trebbors

Failure is no option!

Topicstarter
flitspaal.nl schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:20:
Overigens, hoe snel draait je meter rond? Een kWh/draaischijf/Ferrarismeter is ook een verbruiker en draait dus altijd een heel klein beetje rond ook al is alles uitgeschakeld.
Minimaal, in verbruik te verwaarlozen. Het ding maakt meer geluid dan dat het ronddraaid.

Aangezien het een Ferrarismeter is zou dit het kunnen verklaren.

  • Trebbors
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 10-09 16:25

Trebbors

Failure is no option!

Topicstarter
mace schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:17:
Weet je zeker dat de buurman niet stroom aftapt voor zijn wietplantage ofzo? :P
Er is geen ongezekerd circuit en alle automatische zekeringen/aardlek. uitgeschakeld.

  • iMars
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:07

iMars

Full time prutser

Wikipedia: Aardlekschakelaar
Let wel: de aardlekschakelaar biedt geen enkele bescherming voor situaties waarin een persoon contact maakt met zowel de nul- als de fasedraad; alleen wanneer de stroom uit de fasedraad naar aarde weglekt, zal de schakelaar de stroom onderbreken.
De enige reden die ik me kan bedenken waarom de aardlek er uitknalt als de nul aan de aarde komt, is als er ergens stroom loopt. Doordat het nu niet alles via de blauwe (nul) draad retour komt, maar een (klein) gedeelte weg loopt via de aarde, krijg je een verschil tussen de nul en de fase en knalt de aardlek eruit.

Dat zou ook kunnen verklaren waarom de meter bij jou loopt 'zonder belasting'. Er moet wel ergens een belasting zijn.

Koop hier mijn P1 reader :)


  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 12:20

mace

Sapere Aude

Trebbors schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:28:
[...]


Er is geen ongezekerd circuit en alle automatische zekeringen/aardlek. uitgeschakeld.
Het was een grapje hoor. ;)

  • Yoram
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 05-08 14:22
Ben wel geïnteresseerd in het antwoord van de draaiende meter, wij hebben thuis het zelfde probleem. En we hebben ook zo onze vraagtekens...

Hallo!


  • Elek_Stynus
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 08-09 20:16
Normaal blijft de meter doordraaien tot dat de stip op de schijf vooraan staat. Dan stopt die normaal. Heb je zolang gewacht?

http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com/ ||| PV-Output 3840W/


  • mace
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 27-08 12:20

mace

Sapere Aude

Dat doen die ouderwetse meters helemaal niet.

  • Techneut
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
flitspaal.nl schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:20:
Overigens, hoe snel draait je meter rond? Een kWh/draaischijf/Ferrarismeter is ook een verbruiker en draait dus altijd een heel klein beetje rond ook al is alles uitgeschakeld.
Zou alleen gelden als hij verkeerd is aangesloten. Normaliter zit de spanningsspoel aangesloten vóór de stroomspoel, zodat het verbruik er van niet wordt gemeten. M.a.w. hij hoort stokstijf stil te staan als alles is uitgeschakeld, daar is geen speld tussen te krijgen.

Blijft de hoofdvraag waarom bij alles uitgeschakeld er toch nog een klein stroompje vloeit. Zie je echt niets over het hoofd? Ik denk dan b.v. aan de beltransformator of aan het display van een fonuis dat misschien op een aparte meerfasengroep zit.

  • Trebbors
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 10-09 16:25

Trebbors

Failure is no option!

Topicstarter
Techneut schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 13:14:
[...]

Zou alleen gelden als hij verkeerd is aangesloten. Normaliter zit de spanningsspoel aangesloten vóór de stroomspoel, zodat het verbruik er van niet wordt gemeten. M.a.w. hij hoort stokstijf stil te staan als alles is uitgeschakeld, daar is geen speld tussen te krijgen.

Blijft de hoofdvraag waarom bij alles uitgeschakeld er toch nog een klein stroompje vloeit. Zie je echt niets over het hoofd? Ik denk dan b.v. aan de beltransformator of aan het display van een fonuis dat misschien op een aparte meerfasengroep zit.
Vanuit de meter loopt het enkel via groepen die ik uitgeschakeld heb, dus enkel gezekerde circuits.

Zit zelf te denken aan een lekstroom via aarde en/of nuldraad mocht dit technisch mogelijk zijn. Maar waar die dan vanaf komt? Tijd voor verder onderzoek dus..

[ Voor 3% gewijzigd door Trebbors op 11-02-2010 13:25 ]


Verwijderd

Je hebt waarschijnlijk wel een normale hoofdschakelaar, al dan niet 3 fasen. Zet deze uit, en als je meter dan nog doorloopt zit het in de meter en is het tijd om de netbeheerder te bellen. Je netbeheerder is niet je energiemaatschappij.