KiPKaKDutcH schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:05:
[...]
Aardlekschakelaar knalt er uit als je de nul (blauw) tegen de aarde (geel/groen) houd hoor
De nul is verbonden met de aarde, als de aarde en nul tegen elkaar komen, krijg je een lus = aardlek eruit.
OT: Bel even met je energiemaatschappij, is het huurhuis, dan met de woningstichting bellen.
Daar heeft het echt geen zak mee te maken.
De aardlek is heel erg gevoelig voor minieme stromen (bij 30mA slaat hij al eruit) ook al zijn de nul en de aarde bij de hoofdaansluiting (voor de aardlek) aan elkaar verbonden om het spanningsverschil tussen de aarde en de nul te minimaliseren gebeurd het vaak dat er een volt of 1-2 verschil is tussen de fase en de nul door de stroom die door de nul loopt (U = I * R, R=constant, hogere stroom = hogere spanningsval over de kabel).
Doordat de aarde en de nul contact maken (een kortsluiting dus) gaat er stroom lopen door het spanningsverschil tussen de aarde en nul.
Bij een factie van een volt spanningverschil kan dit al makkelijk oplopen tot enkele amperes (maximaal de helft van de belasting die in de meterkast door de fase/nul loopt).
Dit is dus meer dan genoeg om een aardlek per direct eruit te laten klappen ook al is er bijna geen spanningsverschil tussen de fase en de nul.