Ervaringen met ventilatie met buitenlucht in een serverruimt

Pagina: 1
Acties:

  • jvhaarst
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 21-01 21:54

jvhaarst

Eendracht maakt macht

Topicstarter
Zijn er hier mensen met ervaring van koelen van een serverruimte met buitenlucht ?
In onze serverruimte is het namelijk nogal warm, en ik zou graag de airco helpen door te koelen met buitenlucht, dat is met de huidige temperaturen natuurlijk niet zo'n rare gedachte.

Ik heb al wat gelezen:
http://www.intel.com/it/p...ith_an_Air_Economizer.pdf
http://www.42u.com/cooling/air-side-economizers.htm
http://perspectives.mvdir...rlessDataCenterAt95F.aspx
http://wikis.sun.com/disp...+Cooling+Proof+of+Concept
http://wikis.sun.com/display/freeaircooling/FAQ
http://www.processor.com/...p12/38p12/38p12.asp&guid=

Dat heeft me overtuigd van het nut van koelen met buitenlucht, maar het zou me erg helpen als ik ervaringen van anderen heb om het management te overtuigen.
Hoe zit het met bijvoorbeeld met condens bij de Nederlandse temperaturen en luchtvochtigheid ?
Is een luchtfilter nodig, en hoe vaak moet je dat ding vervangen ?
Zijn er goede leveranciers van dit soort systemen in Nederland ?

If you don’t have enough time, stop watching TV.


  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 01-02 14:12

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Als je rechtstreeks gaat koelen met buitenlucht, kun je de condities van de lucht binnen niet meer garanderen (o.a. vochtigheid). Indirect koelen met buitenlucht kan echter prima. Bijvoorbeeld door middel van een warmtewiel (http://www.horos.nl/kyoto/kyotocooling.html) maar ook een kruisstroomwisselaar zou prima moeten werken.

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • jvhaarst
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 21-01 21:54

jvhaarst

Eendracht maakt macht

Topicstarter
Warmtewiel gaat denk ik niet passen in de ruimte, maar een kruisstroomwisselaar ziet er interessant uit !

If you don’t have enough time, stop watching TV.


  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 01-02 14:12

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

jvhaarst schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 11:38:
Warmtewiel gaat denk ik niet passen in de ruimte, maar een kruisstroomwisselaar ziet er interessant uit !
Warmtewiel heb je ook in verschillende formaten, maar een kruisstroomwisselaar/wtw is waarschijnlijk een goedkopere oplossing.

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst