Graag zou ik willen weten hoeveel energie het kost om een water bassin in de tuin te verwarmen en warm te houden. Tevens zou ik graag discussiëren of tips krijgen over de manier van isoleren en/of verwarmen.
Afmetingen van het bassin: 2m diep x 2m breed x 4m lang.
Inhoud is dus 16m3.
De zijkanten en bodem zullen bestaan uit beton, daaroverheen 50mm XPS isolatie met een U waarde van 0.55 W/m2.K en hierin ligt +/- 1 mm folie.
De afdekking zal gebeuren met meerwandige acrylaat platen. De platen hebben een U waarde van 1,6 W/m2.K
Totaal is er dus 32m2 met een U waarde van 0.55 (dit in de praktijk nog veel lager ligt want het grootste deel zit in de grond en de betonnen laag zal ook isoleren).
En 8 m2 met een U waarde van 1.6.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik kan berekenen hoeveel energie er verloren gaat en ik er dus in moet stoppen (kW aan electriciteit) om het water op temperatuur te houden? (bij bijvoorbeeld een temperatuursverschil met de buitenlucht van 5, 10, 15 of 20 graden?)
Vast bedankt!
Achtergrond informatie:
Ik wil een koi vijver maken die verwarmt kan worden. Dit heeft diverse voordelen die ik jullie zal besparen.
Voor het verwarmen heb ik een warmtepomp in gedachten met een vermogen van 6kW.
Met dit topic wil ik bereiken dat ik inzicht krijg in de te verwachten energie kosten met mijn huidige ideeën.
Natuurlijk sta ik open voor tips om te isoleren, bepaalde constructies die beter werken of technieken om goedkoper te verwarmen.
Mochten jullie een goed (beter als xps) isolatie materiaal kennen wat kan tegen vocht en tegen de hoge waterdruk dan hoor ik het graag.
Afmetingen van het bassin: 2m diep x 2m breed x 4m lang.
Inhoud is dus 16m3.
De zijkanten en bodem zullen bestaan uit beton, daaroverheen 50mm XPS isolatie met een U waarde van 0.55 W/m2.K en hierin ligt +/- 1 mm folie.
De afdekking zal gebeuren met meerwandige acrylaat platen. De platen hebben een U waarde van 1,6 W/m2.K
Totaal is er dus 32m2 met een U waarde van 0.55 (dit in de praktijk nog veel lager ligt want het grootste deel zit in de grond en de betonnen laag zal ook isoleren).
En 8 m2 met een U waarde van 1.6.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik kan berekenen hoeveel energie er verloren gaat en ik er dus in moet stoppen (kW aan electriciteit) om het water op temperatuur te houden? (bij bijvoorbeeld een temperatuursverschil met de buitenlucht van 5, 10, 15 of 20 graden?)
Vast bedankt!
Achtergrond informatie:
Ik wil een koi vijver maken die verwarmt kan worden. Dit heeft diverse voordelen die ik jullie zal besparen.
Voor het verwarmen heb ik een warmtepomp in gedachten met een vermogen van 6kW.
Met dit topic wil ik bereiken dat ik inzicht krijg in de te verwachten energie kosten met mijn huidige ideeën.
Natuurlijk sta ik open voor tips om te isoleren, bepaalde constructies die beter werken of technieken om goedkoper te verwarmen.
Mochten jullie een goed (beter als xps) isolatie materiaal kennen wat kan tegen vocht en tegen de hoge waterdruk dan hoor ik het graag.
[ Voor 22% gewijzigd door FFF op 13-08-2009 18:05 ]