Sinds gister heb ik een arduino aangesloten op de elektriciteitsmeter. Die geeft elke kwh 10.000 pulsjes via een IR ledje. Die lees ik uit, en tel ik elke 5min. op, daarna even omrekenen* naar kwh en je ziet elke 5min. wat het verbruik is.
Maar gister toen alle verbruikers ongeveer uit waren, had ik op mijn kamer nog wat led verlichting aan staan en een lichtslang via een dimmer. Echter was het verbruik toen, een op dat moment onmogelijke, 3kWh.
Vervolgens ging ik de dimmer uitzetten en het verbruik viel weer naar beneden (c.a. 0,3-0,5kWh). Duidelijk dus dat de dimmer hier roet in het eten gooit.
Het betreft hier een klik-aan-klik-uit dimmer, met dus een lichtslang van zo'n 40watt, en stond hoog ingesteld, dus nauwelijks gedimd.
Ik neem aan dat de meter hier bijv. op de top van de sinus meet, terwijl de dimmer met fase aansnijding werkt, en daardoor op de piek van de sinus een hoog verbruik aangeeft. Wie gaan we de schuld geven? De meter of de dimmer?
* aantal pulsjes x 12 (5min x 12 = 1 uur) en delen door 10 ivm 10.000 pulsen per 1000Wh
Maar gister toen alle verbruikers ongeveer uit waren, had ik op mijn kamer nog wat led verlichting aan staan en een lichtslang via een dimmer. Echter was het verbruik toen, een op dat moment onmogelijke, 3kWh.
Vervolgens ging ik de dimmer uitzetten en het verbruik viel weer naar beneden (c.a. 0,3-0,5kWh). Duidelijk dus dat de dimmer hier roet in het eten gooit.
Het betreft hier een klik-aan-klik-uit dimmer, met dus een lichtslang van zo'n 40watt, en stond hoog ingesteld, dus nauwelijks gedimd.
Ik neem aan dat de meter hier bijv. op de top van de sinus meet, terwijl de dimmer met fase aansnijding werkt, en daardoor op de piek van de sinus een hoog verbruik aangeeft. Wie gaan we de schuld geven? De meter of de dimmer?
* aantal pulsjes x 12 (5min x 12 = 1 uur) en delen door 10 ivm 10.000 pulsen per 1000Wh