Inleiding
Al een tijdje loop ik met het idee in mijn hoofd om een generator met netkoppeling te maken. Ik heb er veel topics en documentatie over gelezen en het is voor de particuliere markt een beetje lastig onderwerp. Officieel moet een dergelijke constructie worden gekeurd etc, dit is allemaal veel te moeilijk en kostbaar en daarom wil ik graag even makkelijk uiteenzetten wat er allemaal nodig is:

Generator
De generator of het aggregaat zal een driefasig model zijn van rond de 10 KVA (+/- 8 kW), dit past prima binnen de 3x16A (3x16x230=11 kW). In eerste instantie wil ik het draaien op (rode) diesel, later ombouwen naar PPO en uiteindelijk ook op houtgas.
Lichtnet
Het lichtnet op de locatie waar ik het uit kan proberen is driefasig en bij de meter op 3x500A afgezekerd. De generatorgroep (3x16A) zal een aparte groep zijn waar alleen de generator op komt te draaien.
Netkoppeling
De netkoppeling zorgt ervoor dat de generator alleen aan het net gekoppeld zal worden door R1 als de generator en het net 'sync' zijn. In eerste instantie zal worden gekeken of de draairichting klopt van het aggregaat tov het lichtnet (tijdens het installeren). Ter ondersteuning zal hier het bekende 3-lampenschema worden toegepast die over elke fase op het relais zijn gezet. Als alle lampen uit zijn staat er geen stroom tussen de fasen en is de koppeling 'sync'.
Alle stuurelectronica wil ik in een microcontroller onderbrengen welke door een aparte accuvoeding wordt gevoed zodat deze electronica blijft werken ook als er een spanningsuitval is. Eventueel kan later dit schema worden uitgebreid met de zogenaamde 'eilandfunctie' waarbij de lokale belasting direct vanaf het aggregaat draait, bijvoorbeeld als er geen spanning op het lichtnet staat (calamiteiten).
Meting
De meting zal gebeuren icm een transformator en een diode, elke keer als er een halve fase/'puls' de microcontroller binnen komt is er een rotatie geweest. De netspanning (of -frequentie) is hierin leidend. Bij 50 Hz zou er elke 20ms een rotatie moeten zijn, de samplerate moet dus onder deze 20ms liggen. Ook de rotatiesnelheid (frequentie) van de generator kan zo worden gemeten. Uitgaande van een tolerantie van 2°:
Dit wil dus zeggen dat het verschil tussen meting 1 en meting 2 maximaal 5,5 0,11 miliseconden mag zijn waarmee de marge dat de generator 'recht' wordt getrokken 2° is, dit lijkt mij persoonlijk een acceptabele marge (vraagstuk?).
Procedure
Voor het maken van een netkoppeling wil ik devolgende procedure handhaven:
Stadium: GEEN Netkoppeling
Opmerkingen / vragen
• Er bestaan natuurlijk commerciële synchroscopen of synchronoscopen, deze zijn echter vrij prijzig en de techniek is niet ingewikkeld imo.
• Er zou voor kunnen worden gekozen dat de synchronoscoop alleen het gewenste toerental doorspeelt (in pulsen) en dat een aparte microcontroller op het aggregaat dit moet vertalen naar meer/minder gas. Het aggregaat geeft waarschijnlijk geen injectiesysteem en de carburateur zal dus via een servo moeten worden aangestuurd.
• Zijn de genomen marges (2°, 0,11ms etc) ruim genoeg, dit is ook afhankelijk per aggregaat natuurlijk. Liefst heb je deze op 0 maar dan kan het vrij lang duren voordat het aggregaat sync is (ook als de brandstof niet helemaal zuiver is).
• Hoe zit het met een eventueel spanningsverschil tussen de generator en het net? De synchroscoop zou dan nog met de AVR van de generator moeten babbelen.
• Natuurlijk moet de installatie nog worden voorzien van beveiligingen, bijvoorbeeld een sleutelslot om deze te activeren. Als de netspanning uit valt en de generator draait nog zal 1 van de 2 zekeringen eruit gaan (omdat deze dat nooit trekt). Een onderhoudstechnicus zal hiermee nooit onder spanning komen te staan. Eventuele verdeelkasten moeten wel worden gemerkt dat er een generatorgroep aanwezig is.
Discussiestuk
Mijn bedoeling met dit topic is om dit type netkoppeling te bespreken en uiteindelijk natuurlijk zo veilig mogelijk te maken. Deze kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld windmolens of andere (ook éénfasige) generatoren (waterkracht etc).
• Voorbeeld van syncronoscoop in actie
Al een tijdje loop ik met het idee in mijn hoofd om een generator met netkoppeling te maken. Ik heb er veel topics en documentatie over gelezen en het is voor de particuliere markt een beetje lastig onderwerp. Officieel moet een dergelijke constructie worden gekeurd etc, dit is allemaal veel te moeilijk en kostbaar en daarom wil ik graag even makkelijk uiteenzetten wat er allemaal nodig is:

Generator
De generator of het aggregaat zal een driefasig model zijn van rond de 10 KVA (+/- 8 kW), dit past prima binnen de 3x16A (3x16x230=11 kW). In eerste instantie wil ik het draaien op (rode) diesel, later ombouwen naar PPO en uiteindelijk ook op houtgas.
Lichtnet
Het lichtnet op de locatie waar ik het uit kan proberen is driefasig en bij de meter op 3x500A afgezekerd. De generatorgroep (3x16A) zal een aparte groep zijn waar alleen de generator op komt te draaien.
Netkoppeling
De netkoppeling zorgt ervoor dat de generator alleen aan het net gekoppeld zal worden door R1 als de generator en het net 'sync' zijn. In eerste instantie zal worden gekeken of de draairichting klopt van het aggregaat tov het lichtnet (tijdens het installeren). Ter ondersteuning zal hier het bekende 3-lampenschema worden toegepast die over elke fase op het relais zijn gezet. Als alle lampen uit zijn staat er geen stroom tussen de fasen en is de koppeling 'sync'.
Alle stuurelectronica wil ik in een microcontroller onderbrengen welke door een aparte accuvoeding wordt gevoed zodat deze electronica blijft werken ook als er een spanningsuitval is. Eventueel kan later dit schema worden uitgebreid met de zogenaamde 'eilandfunctie' waarbij de lokale belasting direct vanaf het aggregaat draait, bijvoorbeeld als er geen spanning op het lichtnet staat (calamiteiten).
Meting
De meting zal gebeuren icm een transformator en een diode, elke keer als er een halve fase/'puls' de microcontroller binnen komt is er een rotatie geweest. De netspanning (of -frequentie) is hierin leidend. Bij 50 Hz zou er elke 20ms een rotatie moeten zijn, de samplerate moet dus onder deze 20ms liggen. Ook de rotatiesnelheid (frequentie) van de generator kan zo worden gemeten. Uitgaande van een tolerantie van 2°:
code:
1
2
3
| Bereken omwentelsnelheid: 1000 / 50 = 20 ms 20 / 360 = 0,056 ms 0,056 x 2 = 0,11 ms |
Dit wil dus zeggen dat het verschil tussen meting 1 en meting 2 maximaal 5,5 0,11 miliseconden mag zijn waarmee de marge dat de generator 'recht' wordt getrokken 2° is, dit lijkt mij persoonlijk een acceptabele marge (vraagstuk?).
Procedure
Voor het maken van een netkoppeling wil ik devolgende procedure handhaven:
Stadium: GEEN Netkoppeling
- Controlleer of er pulsen zijn op Meting 1 (F1: is er netspanning?).
- Controlleer of er pulsen zijn op Meting 2 (F2: is er generatorspanning?).
- Ok, er zijn 2 spanningen, stel F1 is 50 Hz (intern gemeten in ms: 20ms). Eerst moet de generator worden gekalibreerd op 50 Hz, dit kan door een simpel testje uit te halen, kijken welke waarde er nodig is om 51 Hz te maken en 49 Hz en hier een gemiddelde uit te trekken.
- F1 en F2 liggen nooit meer dan 10ms uit elkaar, als F1 voor F2 een puls geeft loopt de generator 'voor' en visa versa.
- Als de generator voor loopt zal deze moeten worden vertraagd. De microcontroller zal nu de generator op 49,5 Hz laten lopen, deze zal hiermee elke seconde 10ms achterlopen tov F1. Als de meting binnen deze seconde klopt dan loopt de generator sync.
Opmerkingen / vragen
• Er bestaan natuurlijk commerciële synchroscopen of synchronoscopen, deze zijn echter vrij prijzig en de techniek is niet ingewikkeld imo.
• Er zou voor kunnen worden gekozen dat de synchronoscoop alleen het gewenste toerental doorspeelt (in pulsen) en dat een aparte microcontroller op het aggregaat dit moet vertalen naar meer/minder gas. Het aggregaat geeft waarschijnlijk geen injectiesysteem en de carburateur zal dus via een servo moeten worden aangestuurd.
• Zijn de genomen marges (2°, 0,11ms etc) ruim genoeg, dit is ook afhankelijk per aggregaat natuurlijk. Liefst heb je deze op 0 maar dan kan het vrij lang duren voordat het aggregaat sync is (ook als de brandstof niet helemaal zuiver is).
• Hoe zit het met een eventueel spanningsverschil tussen de generator en het net? De synchroscoop zou dan nog met de AVR van de generator moeten babbelen.
• Natuurlijk moet de installatie nog worden voorzien van beveiligingen, bijvoorbeeld een sleutelslot om deze te activeren. Als de netspanning uit valt en de generator draait nog zal 1 van de 2 zekeringen eruit gaan (omdat deze dat nooit trekt). Een onderhoudstechnicus zal hiermee nooit onder spanning komen te staan. Eventuele verdeelkasten moeten wel worden gemerkt dat er een generatorgroep aanwezig is.
Klassieke synchronoscoop | ![]() Moderne synchronoscoop |
Discussiestuk
Mijn bedoeling met dit topic is om dit type netkoppeling te bespreken en uiteindelijk natuurlijk zo veilig mogelijk te maken. Deze kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld windmolens of andere (ook éénfasige) generatoren (waterkracht etc).