Verwijderd

Topicstarter
Hoi,

Mijn pc deed het prima. Ik wilde even controleren of alle ventilatoren het deden, dus verplaatste
hem naar de keuken (handig werkblad), en maakte hem open. Ik unplug mn hd sata kabeltje zodat hij
niet kan booten, zodat ik hem ook meteen weer uit zou kunnen zetten.

Op het moment dat ik de schakelaar op de voeding omzet naar aan, zie ik een vonk in de voeding, hoor een pang, en komt er een wolkje rook uit de voeding. De stop in de meterkast is uitgeslagen, de aardlekschakelaar niet.

Nu twijfel ik wat ik zal doen, aangezien ik niet weet waarom dit is gebeurd. Een lamp, en mijn koffiezet apparaat doen het alletwee prima op dat stopcontact, zonder dat de stop doorslaat.

Ik zou een nieuwe voeding kunnen kopen, en die erinzetten, maar wie weet gebeurt het dan wel weer. Het lijkt me redelijk zeker dat de huidige voeding in ieder geval kapot is. Het lijkt me dat er kortsluiting is geweesd.
Weet iemand of ik erachter kan komen of de kortsluiting in de voeding zelf zat, of in de pc? Alletwee lijkt me onwaarschijnlijk, omdat hij het minuten geleden nog prima deed.

Ik hoop dat iemand een tip heeft over wat er gebeurd zou kunnen zijn, of hoe ik daarachter zou kunnen komen, zodat ik nu een goede vervolgstap kan nemen richting een weer werkende computer.

Dank,

Lucas

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 00:43
Praktisch elke kwaliteitsvoeding heeft een kortsluit beveiliging, en zou dus uit moeten slaan indien er een drikke sluiting in je pc zit. Helaas post je compleet geen specs van je systeem, dus valt er zo niet veel over te zeggen. Ga er in ieder geval maar vanuit dat minstens de voeding defect is.

Verwijderd

Met ATX voeding lopen er geen 220V lijntjes door je PC en wordt uitsluitend met laagspanning voeding aan/uit geschakeld. Mobo en andere componenten kunnen ook niet de oorzaak zijn van sluiting in 220V.
Ga er dus maar vanuit, dat er binnen in je voeding forse sluiting aanwezig is (220V bruggelijkrichter, HS elco(s)