(gemixte) bekabelingsvraagjes

Pagina: 1
Acties:

  • cdr
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 17-01 20:15
Iemand had me gevraagd in zijn nieuwe kantoorruimte een switch en server te plaatsen. Hij had zelf de utp-kabels getrokken en al de helft van de wandcontactdoosjes aangesloten. Ik begon dus ijverig RJ45's te knijpen aan de switch-zijde maar een en ander werkte niet naar behoren. Bleek dat de wcd's volgens de A-standaard aangesloten waren terwijl ik aan het knijpen was met B (beginnen met oranje-wit).
N.a.v. dit verhaal zit ik met enkele vragen (ik ben verre van een bekabelingsspecialist). Ik heb deels antwoord gevonden in oude topics maar zou toch graag zekerheid hebben.

1. Kan het dat een kabel met aan de ene zijde A-standaard en aan de andere B-standaard de ene keer wel signaal geeft en de andere keer niet? Ik ga ze natuurlijk identiek maken maar was gewoon nieuwsgierig.

2. Klopt het dat een B-patchkabel zonder problemen op een A-WCD kan aangesloten worden?

3. Mogen in dezelfde switch zowel kabels met A als met B zitten? In dat geval zou ik de resterende wcd's B willen aansluiten.

4. In de kantoorruimte wordt ook utp gebruikt voor de telefonie. Kan ik een RJ11 in een UTP-WCD steken (mits aansluiten van het juiste paar uiteraard) of moet ik een RJ45 op de telefoondraad knijpen?

thanks!

  • PD2JK
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 08:44

PD2JK

ouwe meuk is leuk

1. De oranje en groene aderparen zijn cruciaal bij 10/100Mbit, zolang deze niet in de goede volgorde geknipt zijn kun je het vergeten. Bij Gbit moeten alle 4 paren goed geknipt zijn.

2. Nee, het oranje en groene aderpaar zit verkeerd om. Misschien dat jou apparatuur via Auto-Negotiating wel een verbinding kan leggen, maar zo hoort het niet!

3. Zie twee.

4. Telefoonkabel is meestal niet ge-twist, dus is zeker niet aan te raden. Voor korte afstanden kan het wel werken, mits RJ-11 in je RJ-45 WCD überhaupt past.

Heeft van alles wat: 8088 - 286 - 386 - 486 - 5x86C - P54CS - P55C - P6:Pro/II/III/Xeon - K7 - NetBurst :') - Core 2 - K8 - Core i$ - Zen$


Verwijderd

1. het is ofwel A ofwel B aan beide kanten. Het kan soms werken maar alles hangt af van de marges boven de standaard dat het product heeft.

2. patchsnoeren hebben geen invloed (zolang je ze aan beide kanten volgens dezelfde kleurcodering hebt aangesloten). Als je ze aanschaft zijn beide zijden gelijk en maakt het dus niet uit in welke type netwerk je ze gebruikt.

3. de switch heeft, zoals het hoort, geen voorkeur voor de A of B methode. En mixen kan dan ook. (voor de duidelijkheid : link 1 (type A) en link 2 (type B) mogen samen op de switch)

4. hoewel RJ11 moet kunnen in een RJ45 is er geen garantie door een tekort aan compatibiliteitvereisten in de standaarden. Sommige RJ11 test plugs zijn dan bovendien nog RJ12 en beschadigen de buitenste contacten. Aan de paneelkant accepteer ik geen RJ11 omdat je bij schade bijna het ganse paneel moet vervangen. Schade aan modules (outlets) is relatief makkelijk te herstellen (connector per connector).

PS ik heb mij laten vertellen dat de A versie interessant was voor de ISDN in de US wanneer die op 110 panelen was/is afgewerkt.