Ik heb sinds donderdag een nieuwe meterkast laten aanleggen. In de oude meterkast was door een vorige bewoner/elektriciën wat knutselwerk toegevoegd en nu kom ik erachter waarom.
Vanuit mijn badkamer loopt een schakeldraad voor de centrale afzuiging naar beneden het CV hok in en hier zit de fase van de motor en tevens de nul.
Badkamer en CV hok zitten op verschillende groepen. Sinds de nieuwe meterkast betekent het aanzetten van de centrale afzuiging ook meteen dat de aardlek eruit gaat. Dit komt, omdat de fase vanuit de badkamer op een andere groep zit als de nul van het CV hok. In de oude meterkast hadden ze dit waarschijnlijk op een creatieve manier doorgelust.
Ik heb gekeken of ik nieuwe kabels kan trekken vanuit het CV hok naar de schakelaar van de centrale afzuiging in de badkamer, zodat zowel fase als nul op dezelfde groep komen te zitten, maar dit is niet te doen. Ik zit dus vast aan die bestaande schakeldraad vanuit de badkamer.
Ik zit er nu aan te denken om een relais te plaatsen in het CV hok, wat wordt geactiveerd als er spanning komt te staan op de schakeldraad, waarbij de centrale afzuiging vervolgens wordt gevoed door de fase en nul in het CV hok. Ik vermoed alleen dat er een lekstroom zal optreden in het relais en alsnog de aardlek eruit zal klappen.
- Heeft iemand nog suggesties voor deze situatie?
- Bestaan er relais (220/230) die geen lekstroom geven zodat ik niet te maken krijg met een aardlek die eruit klapt?
Ik hoop dat iemand hier iets op weet
Een afbeelding van de oude en de nieuwe situatie met relais.
http://img291.imageshack.us/my.php?image=elekpt5.gif
Vanuit mijn badkamer loopt een schakeldraad voor de centrale afzuiging naar beneden het CV hok in en hier zit de fase van de motor en tevens de nul.
Badkamer en CV hok zitten op verschillende groepen. Sinds de nieuwe meterkast betekent het aanzetten van de centrale afzuiging ook meteen dat de aardlek eruit gaat. Dit komt, omdat de fase vanuit de badkamer op een andere groep zit als de nul van het CV hok. In de oude meterkast hadden ze dit waarschijnlijk op een creatieve manier doorgelust.
Ik heb gekeken of ik nieuwe kabels kan trekken vanuit het CV hok naar de schakelaar van de centrale afzuiging in de badkamer, zodat zowel fase als nul op dezelfde groep komen te zitten, maar dit is niet te doen. Ik zit dus vast aan die bestaande schakeldraad vanuit de badkamer.
Ik zit er nu aan te denken om een relais te plaatsen in het CV hok, wat wordt geactiveerd als er spanning komt te staan op de schakeldraad, waarbij de centrale afzuiging vervolgens wordt gevoed door de fase en nul in het CV hok. Ik vermoed alleen dat er een lekstroom zal optreden in het relais en alsnog de aardlek eruit zal klappen.
- Heeft iemand nog suggesties voor deze situatie?
- Bestaan er relais (220/230) die geen lekstroom geven zodat ik niet te maken krijg met een aardlek die eruit klapt?
Ik hoop dat iemand hier iets op weet
Een afbeelding van de oude en de nieuwe situatie met relais.
http://img291.imageshack.us/my.php?image=elekpt5.gif
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2008 12:28 ]