Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

APC UPS: RS232 kortsluiting gemaakt, UPS gaat niet meer aan!

Pagina: 1
Acties:

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 17:31
Oh oh :S

Ik heb vanmiddag een kabeltje getracht te solderen, zodat m'n UPS kan communiceren met m'n PC.

Nu had ik geen kapje ofzo op de RS232 connector zitten, en nu maakte ik zonet perongeluk kortsluiting tussen 1 van de draden denk ik (ik zag wat vonken).

Nu gaat de UPS niet meer aan :o

Ik heb de batterijpolen al losgehad, en even een lampje aan de accudraden gehangen, om de condensatoren in de UPS leeg te laten lopen.

Ook heb ik hem al aan en uit proberen te zetten e.d. maar er gebeurt niks. Er gaat geen trafo brommen, geen piepjes, ventilator, LED

Niks!


Help wat kan ik doen om hem weer werkend te krijgen!?

  • LuckY
  • Registratie: December 2007
  • Niet online
Achterop mijn UPS 700 zit een zekering.

misschien heb je dat ook wel :)

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 17:31
Ja zo'n indrukzekering, maar die gaat over de 230V.

Ik heb het over de seriële connector, daar heb ik kortsluiting mee gemaakt.




Zucht ik ben ook veel te impulsief met het openen van een topic hé :P

Het was een zekering die kapot was.

Hij leek op een diode, maar dan zonder die witte ring erop.

UPS werkt alweer.

[ Voor 43% gewijzigd door ThinkPad op 13-07-2008 22:26 ]