Ik wilde net even een lampje ophangen, maar nu heb ik een vaag probleem. Ik had netjes (dacht ik) de fase, nul en aarde aangesloten, maar de verwachtte aarde draad bleek geen aarde te zijn maar (vermoedelijk) fase.

Wat is nu het probleem? Na deze actie staat nu op de hele groep zowel op de fase als op de nul spanning. Het rare is dat zowel de aardlek als de zekering er niet uitgeklapt zijn, en ook gewoon blijven werken als ik de groep inschakel.

Uit veiligheidsoverwegingen heb ik nu de groep maar uitgezet.

Iemand een idee hoe dit te verhelpen of wat de exacte oorzaak is, voordat ik een monteur bel?

  • Lolhozer
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:35

Lolhozer

Cetero censeo birrum bibendum

Staat er nu op de aarde of op de nul spanning? Op aarde zou nog kunnen, ivm kleine lekstroom, zoals bijv van een PC-voeding. Spanning op de nul hoort niet.

Waarom? Omdat het kan!!


  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

hoe ben je tot deze concusie gekomen ?

(spanning op nul tov aarde kan en mag, ook al zal deze niet obsessief anders zijn)

[ Voor 53% gewijzigd door Fish op 19-05-2008 22:49 ]

Iperf


  • zandpaddo
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-02 21:46

zandpaddo

Samsung HD's!!!!

Topicstarter
Voor de duidelijkheid, er staat spanning op zowel de NUL als de FASE.

Ik heb zo'n simpele stroomschroevendraaier in een normaal stopcontact licht deze enkel op bij 1 van de 2 polen, maar bij de stopcontacten in die groep bij allebei.

Ook heb ik met een multimeter de spanning van zowel de NUL als de FASE tov de AARDE gemeten en hier staat dus allebei echt continu spanning op.

Het rare is dat er gewoon geen stroom lijkt te lopen hierdoor want lampen doen het niet, maar gaan ook niet kapot, net als de zekering

  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

Dan heb je waarchlijk een nul losgetrokken uit een lasblokje

controleer of de blauwe draden goed zijn aangedrukt

[ Voor 32% gewijzigd door Fish op 19-05-2008 22:56 ]

Iperf


  • zandpaddo
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-02 21:46

zandpaddo

Samsung HD's!!!!

Topicstarter
fish schreef op maandag 19 mei 2008 @ 22:56:
Dan heb je waarchlijk een nul losgetrokken uit een lasblokje

controleer of de blauwe draden goed zijn aangedrukt
Waar moet ik die controleren? Er hangen namelijk geen lasblokjes los en het gaat om de hele groep. Dus elk stopcontact in die groep heeft dit.

  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

het is moeilijk te verzinnen war jij allemaal hebt gedaan ....

maar dit klinkt echt als een losse/nietverbonden nuldraad
dus begin in je bij groepenkast of 1e centraaldoos en werk ze een voor een af

maar goed kijk eerst eens in de centraaldoos waar je die lamp hebt opgehangen
en druk de draden een voor een aan

[ Voor 22% gewijzigd door Fish op 19-05-2008 23:15 ]

Iperf


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Hoeveel bedraagt de spanning? Zal IDD iets met de nul te maken hebben, via een andere gebruiker komt er dan spanning op de nul te staan.
Heb je er belasting aan gehad terwijl de groep aan stond? Wat gebeurde er toen? Die zouden dan namelijk niet moeten werken als de nul los zou hangen.

Je woont niet in een achtergelegen gebied met 2x 110 volt mag ik hopen? :P

  • zandpaddo
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-02 21:46

zandpaddo

Samsung HD's!!!!

Topicstarter
_ferry_ schreef op maandag 19 mei 2008 @ 23:09:
Hoeveel bedraagt de spanning? Zal IDD iets met de nul te maken hebben, via een andere gebruiker komt er dan spanning op de nul te staan.
Heb je er belasting aan gehad terwijl de groep aan stond? Wat gebeurde er toen? Die zouden dan namelijk niet moeten werken als de nul los zou hangen.

Je woont niet in een achtergelegen gebied met 2x 110 volt mag ik hopen? :P
Mijn multimeter zegt 290 V, maar die is gek vermoed ik (zegt ie namelijk ook bij alle goed werkende stopcontacten). Als ik er een lamp op aan sluit doet deze niks. Ik heb geprobeerd alle bronnen uit eraf te halen, maar dan staat er nog steeds spanning op (al weet ik niet of er ergens nog een bron "verborgen" zit).
fish schreef op maandag 19 mei 2008 @ 23:00:
het is moeilijk te verzinnen war jij allemaal hebt gedaan ....

maar dit klinkt echt als een losse/nietverbonden nuldraad
dus begin in je bij groepenkast of 1e centraaldoos en werk ze een voor een af

maar goed kijk eerst eens in de centraaldoos waar je die lamp hebt opgehangen
en druk de draden een voor een aan
Uhm centraaldoos? Die zit er niet ben ik bang, of iig niet makkelijk bereikbaar (lees achter het plafond). Het is een oud pand namelijk (bouwjaar rond 1940). Elektrische schakeling is wel iets nieuwer volgens mij maar nog steeds gedateerd. De aders lopen rechtstreeks een leiding die het plafond ingaat in.

[ Voor 31% gewijzigd door zandpaddo op 19-05-2008 23:23 ]


  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

heb je die centraal doos nou al opengechroefd ?

van die lamp die je hebt vastgezet

[ Voor 28% gewijzigd door Fish op 19-05-2008 23:22 ]

Iperf


  • zandpaddo
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-02 21:46

zandpaddo

Samsung HD's!!!!

Topicstarter
fish schreef op maandag 19 mei 2008 @ 23:21:
heb je die centraal doos nou al opengechroefd ?

van die lamp die je hebt vastgezet
zie bovenstaande post

  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

oooooooooh... klinkt als "your fucked"

ik ben bang dat je er achter moet.

Begin eerst maar vanuit de meterkast te werken voor de zekerheid. en dan ga je van doos naar doos
(gewoon morgen bij daglicht en de groep uit)

[ Voor 11% gewijzigd door Fish op 19-05-2008 23:26 ]

Iperf


  • zandpaddo
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-02 21:46

zandpaddo

Samsung HD's!!!!

Topicstarter
fish schreef op maandag 19 mei 2008 @ 23:25:
oooooooooh... klinkt als "your fucked"

ik ben bang dat je er achter moet.

Begin eerst maar vanuit de meterkast te werken voor de zekerheid. en dan ga je van doos naar doos
(gewoon morgen bij daglicht en de groep uit)
Het is niet te geloven, in 1x werkt alles weer. Er hingen nog ergens 2 tl balkjes (ben net pas verhuisd, dus weet niet alles te hangen) toen ik hiervan de schakelaar omzette werkte alles in 1x weer. Het is echt te vaag voor woorden maar het werkt weer, dus niks meer aan doen ;)

Thanks voor de support iig!

  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

wtf ..... niks meer aan doen :X echt wel !

Ik zou me serieus zorgen maken ... echt waar

[ Voor 6% gewijzigd door Fish op 20-05-2008 00:31 ]

Iperf


  • JER00N
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
En probeer aan een betere/fatsoenlijke multimeter te komen ;)

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

hotelwisselschakeling met verkeerde kleurtjes?

[ Voor 13% gewijzigd door AlexanderB op 20-05-2008 01:05 ]