Een computervoeding is hier totaal niet voor geschikt.
Een computervoeding is een geschakelde voeding, die met transformatoren werkt. Het verschil met een "gewone" transformator is dat deze op veel hogere frequentie's draait dan de 50Hz netfrequentie, waardoor de verliezen en de afmetingen van de trafo (veel) kleiner kunnen zijn.
De primaire zal een blokgolf met amplitude van 320V DC (gemaakt uit de netspanning) krijgen, secundair hangen op dezelfde kern spoelen voor de +12V en de +5V. Door nu enkel de +12V te belasten, zal op de onbelaste +5V (die ook gemaakt is voor flinke stromen) een veel te hoge spanning opgebouwd worden, als de beveiliging dan de voeding niet uitschakelt kan je alle componenten die nog aan die +5V lijn hangen kapot stoken, met wat pech is dan ook de transformator kapot.
Ook is, zoals hierboven al vermeld, de -12V lijn niet geschikt om stroom te leveren (en gebeurt het dat je die niet meer terugvind op nieuwe voedingen). Combineren van 2 voedingen van 12V om zo 24V te bekomen is enkel mogelijk met galvanisch gescheiden voedingen, aangezien computervoedingen de massa aan de aarding hangen kan je dit niet gebruiken (je sluit de ene voeding kort door de aardleiding).
Voor 24V/10A is een geschakelde voeding wellicht goedkoper dan een ringkern, zonder veel zoeken vind ik een geschakelde 24V/10A voeding voor DIN-rail montage aan 125€.
[
Voor 6% gewijzigd door
naftebakje op 16-09-2007 22:31
]
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.