Waarom doet mijn Eliwel ic901 het niet?

Pagina: 1
Acties:
  • 430 views sinds 30-01-2008
  • Reageer

  • HeepH
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17-01 00:26

HeepH

Dope Rapper

Topicstarter
Ik ben bezig om mijn compressor voor mijn waterchiller vast te knopen aan het stroomnet en mijn eliwel901 controller (manual, pdf : http://www.invensyscontro...950E4C/0/IC901Aeng604.pdf)

Nu heb ik deze zo :

Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/156/eliweljpgtn4.jpg

aangesloten en komt er geen beeld op de lcd van de controller. De compressor slaat wel aan.overigens heb ik de connectors waar een kruis door staat niet, maar vroeger heeft het zonder ook gewerkt.

ik weet niet wat ik nu moet doen, ik ben ook geen held in electro (althans, ik weet wat ik moet doen en hoe het werkt,maar heb geen benul van de tekentjes e.d.), en heb dan ook het vermoeden dat ik de controller inmiddels al stuk gemaakt heb..

wie kan mij helpen mijn controller te reanimeren? Er zitten geen brand of schroeivlekken op trouwens ;)

http://specs.tweak.to/16495


  • FlyEragon
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 08:17

FlyEragon

Alien Monkeys

Moet de probe niet op 8-10 komen? Als je kijkt naar het schema op blz 5. Want zo heb jij de compressor ook op 1-3 aangesloten.

Gekke versie heb jij

[ Voor 11% gewijzigd door FlyEragon op 28-08-2007 10:38 ]


  • HeepH
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17-01 00:26

HeepH

Dope Rapper

Topicstarter
Connector 10 heb ik dus niet. hij zat voorheen ook op 8-9,dat weet ik nog. daarbij maakt de polariteit van de probe niet uit dus daar hoef ik ook geen rekening mee te houden.

moet de compressor op 1 en 2 dan ? volgens mij zat ie op 1 en 3. ben daar maar van uit gegaan.

[ Voor 77% gewijzigd door HeepH op 28-08-2007 10:40 ]

http://specs.tweak.to/16495


  • Twynn
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 07:49
Dat de compressor automatisch aan gaat is ook niet zo vreemd. Je hebt hem aangesloten op het verbreekcontact (als de controller gaat schakelen, wordt de compressor uitgeschakeld).

Mijn eerste ingeving is om eens te kijken naar de voeding. Werkt dat ding op zowel wissel als gelijkspanning? En werkt die trafo wel goed?

  • HeepH
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17-01 00:26

HeepH

Dope Rapper

Topicstarter
ik weet niet of hij op wissel of gelijkspanning werkt. Ik ging er vanuit dat het wisselspanning was omdat er ook een 230 volt versie is (die logischerwijs op wisselspanning werkt). Ik weet niet hoe ik kan testen of mijn trafo werkt, want ik heb niets hier dat op 12v wisselspanning werkt. Als dit niet het geval is ben ik de spreekwoordelijke l*l natuurlijk want dan heb ik kortsluiting gecreerd...

edit : heb ergens anders gevonden dat het ding op gelijk en wisselspanning werkt. (12 v dan, op 230 v niet) , hier ook op de site van heagkoeling ( http://www.haegkoeling.nl/onderdelen.html ) :

electronische regelaar instelbaar van -50 tot +99,digitale uitlezing,
aansluitspanning12v AC/DC. (inclusief PTCsilicone voeler)
Hiermee kun je kleine compressoren tot een 1/2 pk direct laten schakelen op de ingestelde temperatuur.

is het een idee om hem aan een pc-voeding aan te sluiten?

[ Voor 39% gewijzigd door HeepH op 28-08-2007 12:04 ]

http://specs.tweak.to/16495


Verwijderd

geen beeld is bijna altijd geen stroom, anders gaf die minstens een foutmelding. Dus probeer inderdaad is je computer voeding. Bijna alle controllers hebben een gelijkrichter erin zitten waardoor het niet uitmaakt of je wisselspanning of gelijkspanning aansluit.

[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2007 14:13 ]


  • HeepH
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17-01 00:26

HeepH

Dope Rapper

Topicstarter
maakt de polariteit dan nog iets uit bij gelijkspanning? of zorgt de gelijkrichter daar ook voor?

http://specs.tweak.to/16495


Verwijderd

maakt door de gelijkrichter niet uit.

  • HeepH
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17-01 00:26

HeepH

Dope Rapper

Topicstarter
Woehoe ik heb weer beeld. Nu de rest nog aansluiten, maar for now werkt het allemaal. Iedereen bedankt :)

Nu nog iemand vinden die mij kan helpen mijn asus striker extreme te hotflashen (cpu init error)

http://specs.tweak.to/16495


  • HeepH
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17-01 00:26

HeepH

Dope Rapper

Topicstarter
Rotschop :)

Ik ben een rebuild aan het doen van mijn pc. En nu heb ik alles netjes aangesloten zoals het hoort en nu schakelt mijn compressor zichzelf niet meer uit.

Ik vermoed dat de settings niet lekker staan.

Ik heb de 230v lijn op 1, en 2 zitten. Op 1 en 3 ging de compressor niet aan en ik wilde graag weten of hij nog aan ging na al het geknutsel.

Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn elliwel 901 zo instel dat hij weer goed werkt? Ik heb de manual gelezen maar die is voor mij onbegrijpbaar en ik denk dat er hier genoeg zijn die uit hun hoofd wel weten welke instellingen degelijk zijn...

http://specs.tweak.to/16495


Verwijderd

Stel je schakel temp even in op 18*C ofzo en controleer de hysterese (de afwijking van de ingestelde temp) en schematje van controller en compressor aansluitingen zouden helpen ;)

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2008 19:48 ]