Heren, heb een vraag.
Als je een kabel aansluit op een cisco switch gaat het lampje groen branden.
Dat wil zeggen dat er een verbinding is en dat er spanning overheen gaat. (door middel van pin 6 in de UTP).
Als ik in de switch kijk en de poort op zie ik dat de poort op notconnected staat.
Maar de lampje gaat wel aan bij het erinsteken ervan. en ook op de NIC.
De vraag:
Op basis van wat voor een informatie beslist cisco of de poort op connected staat of niet.
Het heeft altijd gewerkt en sins maandag niet meer. er is ook niks gedaan in de line protocol.
ik heb 4 systemen op mijn switch en 2 systemen hebben dat probleem De systemen hebben ook niks met elkaar te maken. en de andere 2 werken wel.


iemand een idee

  • DaSquad117
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 22-05-2024
Al een cold restart gedaan? Kan soms helpen. (Wel eerst config opslaan ;) )

  • dezejongeman
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09-03 08:45
mischien moet de poort nog open gezet worden?
suc6

  • Kabouterplop01
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17-03 08:22

Kabouterplop01

chown -R me base:all

dezejongeman schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 18:53:
mischien moet de poort nog open gezet worden?
suc6
Dan zegt ie niet not connected, maar admininistratively down.

Wat zie je in de log van de switch? (show log) en wat is de config van de poort?
sh run interface x (warbij x de poort voorstelt)

snap trouwens niet wat dit met PNS te maken heeft

[ Voor 26% gewijzigd door Kabouterplop01 op 18-05-2007 19:04 ]


  • serienummer
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 24-02 22:30
Heb inderdaad al een cold restart gedaan helaas werkt het niet.
Het probleem is dat het ook geen mac adres inleerd met comando "sh mac-addres-table | inc gi0/2"

poort staat open dat weet ik zeker.
Ik heb ook al gedacht dat of de router poort stuk zijn (alle 2) of de nic`s van de servers.
Maar dan zou dat alleen mogelijk zijn door een een of andere stroom spike.

de log geeft niks geks aan.
alleen dat er een restart is gedaan maar dat heeft met de module te maken die ik er in heb gestopt.
Maar dat staat los van de cold start.

Verwijderd

Kom eens met wat output van je interfaces, wellicht staat er iets zinnigs in. Ook de output van 'sh run'.

Doe daarnaast eens een debug interface xx en steek dan de utp erin, neem aan dat er iets verschijnt in je debug? Zo ja, wat?

Werken deze 2 servers op alle poorten niet meer en vice verca de 2 werkende servers wel?

  • Kabouterplop01
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17-03 08:22

Kabouterplop01

chown -R me base:all

Wat voor een cisco is het?
nog makkelijker om te testen:

conf t
int gi0/2
switch port mode acces
spanningtree portfast
duplex auto
speed auto
mdix auto
no shut
!
int gi0/1
switch port mode acces
spanningtree portfast
duplex auto
speed auto
mdix auto
no shut
end


En steek dan eens als een lusje een UTP-tje erin ;) (dus gi0/2==== gi0/1)
Als je link krijgt op beide poorten gelijk kabeltje er weer uit i.v.m. loop dit gaat echt gigantisch :*) snel fout.

(en vergeet niet voordat je dat doet even de config te backuppen.)

[ Voor 3% gewijzigd door Kabouterplop01 op 20-05-2007 00:49 ]


Verwijderd

config backuppen, cold start en logs bekijken

  • Wim-Bart
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 10-01-2021

Wim-Bart

Zie signature voor een baan.

Zet je poort eens op fixed speed, fixed duplex. Sommige adapters geven problemen met alles op auto. Bijvoorbeeld ILO's van HP.

Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.


  • Equator
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 19-03 20:06

Equator

Crew Council

#whisky #barista

Move naar Netwerken :)

  • TrailBlazer
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 07-02 09:48

TrailBlazer

Karnemelk FTW

Persoonlijk denk ik dat die poort gewoon stuk is. Het ledje wordt gewoon direct gecontroleerd door de ethernetcontroller chip. Kortom die ziet link en zet het ledje aan. Alleen blijkbaar gaat er ergens iets mis met de koppeling van die ethernetcontroller naar de databus van die switch. Al eens een ander poortje geprobeerd.

Verwijderd

Tja, als de zelfde node het wel doet op een andere poort met een zelfde config is de poort inderdaad stuk.

  • Justin_Time
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17-07-2025
De enige situatie die ik kan bedenken waarbij het lampje groen is en de port op not connected is als je dot1x gebruikt.

Elke dag dronken is ook een geregeld leven.


Verwijderd

Kabouterplop01 schreef op zondag 20 mei 2007 @ 00:48:

Als je link krijgt op beide poorten gelijk kabeltje er weer uit i.v.m. loop dit gaat echt gigantisch :*) snel fout.
dat valt wel mee hoor. Als je STP hebt draaien gaat 1 vd 2 poorten vanzelf weer dicht. Zelfs als je portfast hebt aanstaan

  • Kabouterplop01
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17-03 08:22

Kabouterplop01

chown -R me base:all

Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2007 @ 23:12:
[...]
dat valt wel mee hoor. Als je STP hebt draaien gaat 1 vd 2 poorten vanzelf weer dicht. Zelfs als je portfast hebt aanstaan
offtopic
weet ik maar de woordspeling was wel leuk
anyway moet ik toch rekening houden met het evt. productienetwerk

  • serienummer
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 24-02 22:30
Heren,
Sorry voor het late reageren.
Ik heb het probleem veel later opgelost.
Ik heb er een nieuwe switch tussen geplaats.
Het grappige is dat bij de nieuwe switch het probleem niet meer optreed.
En dat de oude switch bij een ander netwerkje van een vriend wel goed werkt.
Ik ben geen ccnp-er. misschien moet ik maar een mee gaan beginnen.


Heren bedankt voor alle reacties.
Geholpen heeft het zeker wel. Ik heb we veel van geleerd