We hebben een bedrijf met een serverruimte van 7 x 2 x 4 (lxbxh) meter en staat het volgende in:
- 1 Patchkast die bijna vol is 2 meter hoog
- UPS kast met 10 ups-en
- 14 servers (boven de servers hebben we een plank)

Als koeling hebben we een airco in het plafond
De temperatuur in de ruimte is boven de plank 25 graden en boven de servers 36 graden
De airco staat afgesteld op 18 graden en is dus ook volop bezig
We willen een extra koel systeem hebben om de temperatuur naar beneden te krijgen

Weet er iemand een systeem die daarvoor geschikt is?

  • DrClaw
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12-12 21:35
daar huur je een bedrijf voor in.

  • Mishmash
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 13-12-2023
Er zijn idd speciale bedrijven die precies weten wat jij nodig hebt! ik zou zeggen, pak de gouden gids er eens bij!

Verwijderd

extra airco met buizen systeem.

De server kast op een verhoogde vloer zetten met kleine gaatjes.
Daaronder de aico laten blazen. Zo komt er koude lucht onder in de kast naar boven.

Bedrijven die je inhuurt zullen dit dan ook wel aanbevelen.

  • egkunst
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 11-06 11:43
Dit is de situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/2263php9DJPQZ.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/2263phpFcrZwG.JPG
We kunnen wel een bedrijf inschakelen maar willen vooraf de opties weten
Een buizensysteem gaat moeilijk de enige opties zijn via het plafond of de raamkant
Eventueel ophogen is ook een optie maar dan heb je de temperatuur in de hele ruimte nog te hoog
We willen nadat er geen servers bij kunnen op de grond, verdergaan op het tafelblad

  • Eusebius
  • Registratie: November 2001
  • Niet online
Bij het ophogen is het de bedoeling dat er van onderen lucht in wordt geblazen en je zo de luchtcirculatie bevordert. Met de gaatjes in de vloer kun je heel gericht ergens koude lucht aanvoeren.

==
hoi


Verwijderd

een opgehoogde vloer met roosters op de plaatsen waar je wilt dat de lucht opstijgt.

onder deze vloer blaast een ontzettend harde airflow.

tevens zie ik dat al je servers met de achterklant tegen een muur staan, dit is zeer dom, aangezien alle warmte naar achter wordt geblazen, je moet zeker een halve meter ruimte overhouden aan de achterkant, en het liefst een goed airflow maken zodat alle warme lucht gelijk weg gaat.

Verwijderd

Dichte kasten van boven (tafel ?) en achteren zullen ook niet echt geweldig voor de warmte zijn.

Offtopic:
Als ik een paar servers nodig heb hoef ik alleen een raampje bij jullie in te tikken ? of zitten jullie ergens hoog boven in een gebouw ?

  • Meester_J
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 13-12 13:59
servers op de grond is natuurlijk een ramp.
Ten eerste al vanwege het stof.
Bovendien loop je met onderhoud altijd te prutsen, om over de bekabeling maar te zwijgen.
Al die Servers kan je ook kwijt in 2 19 inch kasten.
werkt een stuk fijner :)

  • egkunst
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 11-06 11:43
We hebben weinig ruimte op de servers naar voren te halen
De tafel is wel uitgerust met een rooster dat er voor zorgt dat de lucht weg kan
Tussen de servers in staat een ventilator die er voor zorgt dat de lucht word weggeblazen

offtopic:
We zitten redelijk hoog ;)

  • DrClaw
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12-12 21:35
eigenlijk is een raampje intikken geeneens een slecht idee (nu, in de winter dan :) )

kbedoel, half uurtje per dag je raam open, en je airco heeft het een stuk makkelijker die dag.

  • DeeJee
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 23-12-2024

DeeJee

Dus...

DrClaw schreef op maandag 04 december 2006 @ 12:18:
eigenlijk is een raampje intikken geeneens een slecht idee (nu, in de winter dan :) )

kbedoel, half uurtje per dag je raam open, en je airco heeft het een stuk makkelijker die dag.
Dat is niet zo best voor je luchtvochtigheid lijkt mij.

Ik zou toch een prof in huis halen en die naar de mogelijkheden laten kijken.
Koeltechniek is een vak apart hoor.

Money for nothin' and your chicks for free


  • kwiebus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 01:50
Misschien een rare en niet terzakedoende vraag, maar waarom heb je zoveel ups-en op een aantal van 14 servers of hangt er nog meer aan?

  • egkunst
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 11-06 11:43
De luchtvochtigheid is wel goed bij ons, dus als je lucht van buiten aantrekt dan moet er wel een machine zijn die dat constant regelt

  • DrClaw
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12-12 21:35
net buiten het raampje zie ik al een airco/afblaas unit staan, toch ? dus buiten is een dak, waar een mooie professionele extra airco kan staan.

Dan zou ik binnen een grote koel unit neerzetten, 1 raam vervangen door iets waar een slurf of buis doorheen kan, en buiten de andere kant van de airco unit neerzetten.

en verder zou ik de glazen wand verplaatsen (zodat er meer ruimte is in de serverruimte) en zelfs vervangen door iets wat minder kieren heeft.

  • egkunst
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 11-06 11:43
Dat daar buiten is een busje, maar buiten zou er eventueel wel een koelsysteem kunnen staan. (aan wat voor een soort denk je dan aan? ivm weinig ruimte.)

Glaswand verplaatsen gaat moeilijk ivm weinig werkplekken.

Aan bijna elke UPS zitten 2 servers. we willen niet alles overbelasten

Verwijderd

raampje open doen is ook niet verstandig omdat de temp altijd gelijk moet blijven, grote temp veranderingen zijn echt slecht voor apparatuur.

wat voor bagger UPS`en hebben jullie in godsnaam? 10 op 14? doe moet makkelijk met 4 te doen zijn.

  • raymonvdm
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 30-06 16:35
Bedrijven zoals dit http://www.computerruimtes.nl/ kunnen je vast vertellen hoe of wat. Want het is best wel een beetje rocket sience dat inrichten serverruimtes. Verder zou je ook bij apc in de keuken kunnen kijken.

Wij hebben op dit moment 3 flinke aircos staan met 70 servers en dat is ook al niet helemaal ideaal.

We gaan straks naar een nieuwe ruimte met 70 racks en verhoogde vloer door een expert gedesigned omdat we zelf niet genoeg "now how" hebben voor zo`n grote ruimte.

  • egkunst
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 11-06 11:43
De APC site heeft mij inderdaad een goed inzicht gegeven wat je er allemaal aan kunt doen.
Ik schakel toch maar een bedrijf in
Bedankt voor alle informatie

Verwijderd

Zou het niet verstandiger zijn om een extra kast in deze best grote voor de rest lege ruimte te zetten en daar je apparatuur wat over te verdelen ?

DIt zorgt er namelijk wel voor dat de warmte beter verspreid wordt en er een betere airflow ontstaat.

Ik denk dat je dan 2 vliegen in een klap slaat daar je dan ook nog eens makkelijker kunt uitbreiden.

  • Koffie
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20-12 11:39

Koffie

Koffiebierbrouwer

Braaimeneer

egkunst schreef op maandag 04 december 2006 @ 13:34:
De APC site heeft mij inderdaad een goed inzicht gegeven wat je er allemaal aan kunt doen.
Ik schakel toch maar een bedrijf in
Bedankt voor alle informatie
En dit de enige echte goede oplossing die je kunt bedenken.
Het is zinloos om met zijn allen hier te gaan gissen wat je wel en niet moet doen. Daar heb je nu eenmaal een gespecialiseerd bedrijf voor nodig die bij jou ter plekke het e.e.a. komt nameten/kijken/berekenen.

Ik vind dit weinig met NT te maken hebben, en in PNS hoort het ook niet thuis.