Beste medetweakers

We hebben een serverruimte met een behoorlijk aantal servers.

We zijn nu het aircosysteem aan het vervangen door een bigass airco om alle servers koel te houden. Nu is het echter zo, dat als de airco uit zou vallen, dit zal leiden tot uitval van de servers.

In den beginne zijn er dus 2 manieren om dit te voorkomen:

1. Een 2e aircosysteem plaatsen dat 6 graden hoger ingesteld wordt
2. Een alarmeringssysteem dat een aantal personen direct op de hoogte brengt (er is te allen tijde iemand in de buurt die in de serverruimte kan komen).

optie 1 heb ik in eerste instantie geopperd, deze is echter afgekeurd. Een 2e airco plaatsen kost simpelweg 2 maal zoveel, en vanwege de capaciteit die nodig is, is dit een peperdure aangelegenheid. Daarnaast zijn de onderhoudskosten ook dubbel en moet het ook nog eens om de zoveel jaar vervangen worden.

Een 2e optie, die meer voor de hand ligt, is een alarmeringssysteem. Een systeem dat 'merkt' dat de serverruimte ineens 6 graden warmer is dan ingesteld, en als actie hierop alle systeembeheerders een SMS stuurt zodat er actie ondernomen kan worden.

Deze laatste optie wil ik graag uitwerken, echter heb ik geen idee hoe ik dit het best kan oppakken. Het lijkt me namelijk wel iets wat ongetwijfeld in andere bedrijven ook toegepast wordt. En om nou 2 keer het wiel uit te vinden is ook niet echt slim.

Is er iemand die ervaring heeft op dit gebied en hier misschien iets meer over kan/wil vertellen?

Alvast vriendelijk bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MasterMike
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 02-03-2024
Heb je al navraag gedaan bij het bedrijf dat de airco plaatst? Want neem aan dat zulke bedrijven hierin zijn gespecialiseerd. Dus neem aan dat ze deze vraag ook wel vaker krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrDummy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-03 15:01

MrDummy

Nog steeds gek op anime...

Conrad heeft al wat GSM systemen:

Deze is beste voorbeeld: gewoon proggen, sensor aan hangen, gsm abbo vragen, en klaar is kees.
Je krijgt sms toegestuurd bij problemen.

Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/xl/1000_1999/1900/1980/1988/198888_RB_01_FB.EPS.jpg

GSM schakel-, meet- en alarmmodule GX105
Bestnr.: 198888 - 89

Prijs 199 Euro

- Op afstand meten, schakelen en ontvangen!
- Op afstand gratis schakelen (Incall-functie)
- Per SMS schakelen en ontvangen
- 2 temperatuur-meetingangen om te controleren en besturen
- Melding naar max. 12 telefoonnummers (+ 4 e-mailadressen + 4 faxnummers)
- Max. 12 deelnemers kunnen rechten krijgen om te schakelen (+ 4 e-mailadressen).
- Met behuizing IP54 (tot IP66)
- Gemakkelijke bediening, Duitstalige Windows software voor de instelling.
-Meegeleverde toebehoren:
GSM-antenne met 3 m kabel en zelfklevende achterkant


zoek op www.conrad.nl

[ Voor 87% gewijzigd door MrDummy op 16-10-2006 12:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11-06 21:15

SA007

Moderator Tweaking
Servers hebben zelf toch temp sensors plenty?
En die merken toch zelf (ruim voordat ze uitvallen) dat het warm wordt?

Laat ze gewoon zelf een mail sturen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11-06 13:34
SA007 schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 13:19:
Servers hebben zelf toch temp sensors plenty?
En die merken toch zelf (ruim voordat ze uitvallen) dat het warm wordt?

Laat ze gewoon zelf een mail sturen?
Dan is het meestal al te laat, je wilt graag de omgevingstemperatuur meten. En mail lees ik niet de hele dag :D....

Dan nog wat, ik zou het verschil op een graad of 4 zetten. Als de airco midden in de nacht uitvalt is je serverruimte al lekker aan het opwarmen voor je een SMS krijgt. Dan moet je nog aankleden en er heen. Dat kost allemaal tijd en in de buurt van de 30 gaat het toch richting kritiek. Krijg je de airco dan niet meer aan de gang, dan moet je servers uit gaan zetten.

Dat laatste is een consequentie van een managementbeslissing. Daar kan je niks aan doen en moet je mee leren leven. De kans dat de airco uitvalt is niet groot maar een ruimte met 15-20 servers levert 20.000 BTU aan warmte als ik me goed kan herrineren. Ik heb dit van de zomer zelf meegemaakt. De directie schoof de beslissing over de aanschaf van een groter exemplaar steeds voor zich uit. Het werd 30 graden en de luchtbehandeling viel uit. De airco trok het niet meer en het werd warmer en warmer. Tevens was het vrijdagmiddag dus ik zag de bui al hangen. Ik heb vervolgens een deel van de servers uit gezet en een mail rondgestuurd dat bepaalde functies niet meer beschikbaar waren.

Binnen een half uur had ik een getekende offerte voor de nieuwe airco 8)7 |:( _/-\o_ O-) 8)

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Archie_T
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 07:12
APC heeft enviroment sensors die je in het netwerk kan hangen deze kunnen een mail sturen als bepaalde thresholds bereikt zijn. Als je dan zorgt dat je mail via SMS (GIN is het geloof ik, ik stuur altijd Email on naar 969) kan ontvangen ben je klaar. Kijk maar eens op de site van APC. Het werkt hier perfect.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 39586

Ik heb het als volgt opgelost : (ook hier een serverruimte met 1 airco)
Er is een sensor geplaats welke een signaal afgeeft als een (instelbare) temperatuur overschreden wordt. Deze sensor is gekoppeld aan het alarmsysteem. Als dat alarm afgaat ziet de alarmcentrale welke groep het is (TEMP SERVERRUIMTE) en onderneemt dan de vastgelegde aktie , het bellen van een aantal personen .
Voordeel : eenvoudig aan te leggen en geen extra meerkosten.
Alarmcentrale belt net zo lang tot ze iemand hebben gevonden die aktie kan ondernemen.
Sensor draait op voedingsspanning van alarmcentrale , dus bij uitval power krijg je nog steeds waarschuwing. Je bent niet afhankelijk van Internet of SMS of zo. Alarmlijnen zijn altijd rechtsreeks gekoppeld en doen het ook zonder 220 V.
Onderdeel van alarm, dus een en ander wordt regelmatig getest (als je onderhoudscontract hebt)
Nadeel : je moet er wel snel naar toe , anders smelt het plastic !

[ Voor 21% gewijzigd door Anoniem: 39586 op 16-10-2006 13:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DECOY88
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
een relais aan de voeding van de airco hangen stel dat er kortsluiting is en de stop eruit gaat kan hij daarvan ook een melding maken naar bovengenoemd conrad kastje. en zo zijn er meer simpele dingetjes voor extra beveiliging

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Bedankt voor de antwoorden. Een zelfbouw Conrad kastje zit ik niet op te wachten, daar ik gewoon de tijd niet heb om uit te gaan zoeken hoe het allemaal werkt.

De APC oplossing die genoemd werd zal ik zeker naar gaan kijken, aangezien dit een dedicated oplossing is. Het enige wat ik dan nodig heb is een mogelijkheid om met de mailserver SMS te versturen, maar ook dit zal ongetwijfeld ergens mee kunnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nAFutro
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 17-04-2020

nAFutro

hmm

Dit is een interessant topic :)
Vraagstuk 1: Wat heb je eraan als iedereen op de hoogte is dat de temperatuur 40 graden is in de serverruimte als je daar geen oplossing voor hebt... (2de airco was echt geen stom idee)
Vraagstuk 2: Ik begrijp dat jullie een grotere serverruimte hebben, 19' racks etc? In dat geval is de stroming van koude lucht erg belangrijk. Aan 1 meting ergens in die ruimte heb je niet heel veel. Als je door de ruimte heen loopt heb je zelf al wel in de gaten dat er grote verschillen zijn. Mocht je bijvoorbeeld HP servers hebben dan het het aanschouwen van de termperatuur binnen de server via bijvoorbeeld Insight Manager nuttig (deze kan via allerlei manieren jou op de hoogte houden), bij Dell heb je Open Manage geloof ik en zo heeft elke fabrikant wel wat. Als je zelfbouw servers hebt is het wat lastiger, maar er zijn alternatieven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rainmaker
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14-07-2024

Rainmaker

RHCDS

Misschien een stom idee, maar wel gratis:

Zet op alle servers een programma (ik zou cron gebruiken op linux). Deze leest iedere minuut de temperatuursensor ingebouwd in die PC uit, stuurt een mailtje op het moment dat er iets mis is. Koop een smartphone / pocket PC, configureer push mail en je krijgt het mailtje vrijwel direct binnen op je mobiel.

Extra voordeel: als je nog geen smartphone hebt, krijg je er misschien een op kosten van de zaak :)

Verder kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat de leverancier van zo'n airco systeem hier geen oplossing voor heeft... Is toch niet zo ongebruikelijk?

We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
nAFutro schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 20:22:
Dit is een interessant topic :)
Vraagstuk 1: Wat heb je eraan als iedereen op de hoogte is dat de temperatuur 40 graden is in de serverruimte als je daar geen oplossing voor hebt... (2de airco was echt geen stom idee)
Vraagstuk 2: Ik begrijp dat jullie een grotere serverruimte hebben, 19' racks etc? In dat geval is de stroming van koude lucht erg belangrijk. Aan 1 meting ergens in die ruimte heb je niet heel veel. Als je door de ruimte heen loopt heb je zelf al wel in de gaten dat er grote verschillen zijn. Mocht je bijvoorbeeld HP servers hebben dan het het aanschouwen van de termperatuur binnen de server via bijvoorbeeld Insight Manager nuttig (deze kan via allerlei manieren jou op de hoogte houden), bij Dell heb je Open Manage geloof ik en zo heeft elke fabrikant wel wat. Als je zelfbouw servers hebt is het wat lastiger, maar er zijn alternatieven.
Servers zijn HP Proliant DL380 servers, een storagecontroller met een ontilbare hoeveelheid 15k schijven erin en een HP9000. Genoeg om de boel lekker op te stoken.

over dat geen oplossing is niet waar. Net buiten de serverruimte hebben we een groot centraal aircosysteem. Op het moment dat er een calamiteit aan de airco voordoet is het een kwestie van de deur van de serverruimte (denk ik de grootte van een garagedeur) open te zetten en de centrale airco neemt het spul zonder pardon over. Hoeft op dat moment enkel de serverruimte bewaakt te worden maar da's niet zo'n punt. In principe komt zo'n storing practisch nooit voor. Onze huidige airco is nooit uitgevallen, enkel wel problemen aan gehad (lek) dus om daar nou 2 airco's voor op te hangen, nee....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 57381

Als je interesse hebt kan ik wel een SMS box voor je in elkaar zetten. Alarm grens instelbaar via SMS vanaf voorgeprogrammeerd nummer. SMS bij alarm naar totaal 6 nummers. Is best te realiseren, plug en play. contact me dan ff via de mail in mijn profile.

[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 57381 op 16-10-2006 22:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vanaalten
  • Registratie: September 2002
  • Nu online
E-mail naar SMS omzetten: doe ik (prive, hobbysfeer) via de service van clickatell. Die hebben een eenvoudige mail2sms-gateway waar je precies mee kan wat jij wil. Het bedrijf lijkt groot en professioneel te zijn, voor zover ik daarover kan oordelen als hobbyist.

Het enige is dat ik mij kan voorstellen dat je voor jouw situatie uptime-garantie wil. Een SMS-je als er alleen nog een zwarte krater op de plaats van de serverruimte over is, dat is een beetje sneu... Daarom zou ik denk ik bij voorkeur voor de alarmcentrale-oplossing gaan. Contractueel allemaal netjes afgedekt en zo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pierce
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 11-06 21:12
MrDummy schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 12:28:
Conrad heeft al wat GSM systemen:

Deze is beste voorbeeld: gewoon proggen, sensor aan hangen, gsm abbo vragen, en klaar is kees.
Je krijgt sms toegestuurd bij problemen.

[afbeelding]

GSM schakel-, meet- en alarmmodule GX105
Bestnr.: 198888 - 89

Prijs 199 Euro

- Op afstand meten, schakelen en ontvangen!
- Op afstand gratis schakelen (Incall-functie)
- Per SMS schakelen en ontvangen
- 2 temperatuur-meetingangen om te controleren en besturen
- Melding naar max. 12 telefoonnummers (+ 4 e-mailadressen + 4 faxnummers)
- Max. 12 deelnemers kunnen rechten krijgen om te schakelen (+ 4 e-mailadressen).
- Met behuizing IP54 (tot IP66)
- Gemakkelijke bediening, Duitstalige Windows software voor de instelling.
-Meegeleverde toebehoren:
GSM-antenne met 3 m kabel en zelfklevende achterkant


zoek op www.conrad.nl
Heeft iemand al ervaringen met dit apparaat en de bijgeleverde software?
Wij zijn ook op zoek naar een notificatie mogelijkheid en dit leek ons wel een relatief makkelijk en goedkope oplossing mits we niet hoeven de proggen(een simpel scriptje schrijven is natuurlijk geen probleem)

5564


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AvanCade
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 07-06 02:26
Als de servers belangrijk genoeg zijn voor 1 aircosysteem, is het dat ook voor 2 aircosystemen. Het Alarmsysteem is totaal afhankelijk van de beheerders reactie tijd. En als dat te lang duurt vallen de servers alsnog uit, al het geld voor niks uitgegeven!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magel725
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 09-06 11:00
Bij grote airco installaties voor service ruimten is dit soort functies veel beter te ondervangen dan per SMS. Je wilt echt niet afhankelijk gaan zijn van een SMSje in geval van storing.

Grote airco systemen voor serverruimtes hebben bijna allemaal een mogelijkheid om rechtstreeks op een aantal manieren aan de kabel en telefoonlijn gehangen te worden. Op het moment dat er iets mis gaat wordt dit in het storingsgeheugen gezet en gaat er bij de centrale meteen een alarm af. Daar kunnen ze iedereen op een lijst af gaan bellen en als ze er niet door komen proberen ze het later nog een keer terwijl ze een monteur de weg op sturen. Bij ons kan zo ook de hele airco vanaf afstand bestuurd worden.

Dit lijkt me echt niet een geval waar je met Conrad of Praxis spul zou moeten rotzooien omdat je hierbij geen verzekering hebt indien het mis gaat. Dit moet je goed contractueel vastleggen. Dat is het goedkoopst en je hebt zelf minder risico.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 777593

Uw serverruimte is het centrale knooppunt van al uw ICTvoorzieningen.
Het voorkomen van serveruitval heeft de hoogste prioriteit en er wordt veel geïnvesteerd in zaken als optimalisatie van de stroomvoorzieningen, toegangscontrole
en branddetectie. Echter ook de bewaking van de comfortcondities is van groot belang. Uitval van airconditioningssystemen kan desastreuze gevolgen hebben voor uw datarekken.

(knip reclamefolder-tekst)

[ Voor 38% gewijzigd door F_J_K op 12-07-2016 16:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 777593

MrDummy schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 12:28:
Conrad heeft al wat GSM systemen:

Deze is beste voorbeeld: gewoon proggen, sensor aan hangen, gsm abbo vragen, en klaar is kees.
Je krijgt sms toegestuurd bij problemen.

[afbeelding]

GSM schakel-, meet- en alarmmodule GX105
Bestnr.: 198888 - 89

Prijs 199 Euro

- Op afstand meten, schakelen en ontvangen!
- Op afstand gratis schakelen (Incall-functie)
- Per SMS schakelen en ontvangen
- 2 temperatuur-meetingangen om te controleren en besturen
- Melding naar max. 12 telefoonnummers (+ 4 e-mailadressen + 4 faxnummers)
- Max. 12 deelnemers kunnen rechten krijgen om te schakelen (+ 4 e-mailadressen).
- Met behuizing IP54 (tot IP66)
- Gemakkelijke bediening, Duitstalige Windows software voor de instelling.
-Meegeleverde toebehoren:
GSM-antenne met 3 m kabel en zelfklevende achterkant


zoek op www.conrad.nl
Kijk eens is op www.spam

[ Voor 18% gewijzigd door F_J_K op 12-07-2016 16:47 . Reden: spam... ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Breezers
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 16-03-2021
Lekker subtiel om een 10 jaar oud topic uit de sloot te trekken om zichtbaar je eigen producten/diensten te gaan spammen.....

“We don't make mistakes just happy little accidents” - Bob Ross


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • F_J_K
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

F_J_K

Moderator CSA/PB

Front verplichte underscores

Een 10 jaar oud topic kicken om te spammen is niet de bedoeling... (Zie ook de zojuist gestuurde mail).

'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a sure sign of a diseased mind' (Terry Pratchett, Eric)

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.