[UPS] uitval stroomgroep agv defecte servervoeding

Pagina: 1
Acties:

  • kwiebus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07:00
Ik heb het nu twee keer meegemaakt dat de stroomgroep waar een Smart-UPS 3000 RM aanhangt uitvalt wanneer de voeding van een server die aan zo'n UPS hangt defect raakt.

Ik zou verwachten dat de UPS dit zou moeten opvangen en niet dat de stroomgroep eruit valt. Het namelijk niet de bedoeling dat wanneer een server het begeeft deze alle andere servers die ook aan zo'n UPS hangen met zich meeneemt. In de logging van de UPS zie ik dat toen de stroomgroep uitviel deze op de accu verder werkte totdat deze leeg was.

Hoe is de uitval van de stroomgroep te verklaren en hoe zou je dit kunnen voorkomen?

Verwijderd

Ik zou denken dat de schakelaar van de stroomgroep gevoeliger ingesteld stond dan de UPS.

  • kwiebus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07:00
Wat bedoel je precies daarmee? De stroomgroep heeft dacht ik trouwens een automatische zekering van 16A die dan uitvalt.