Ik heb bij een klant een server draaien met hierin 3ware 8006 controller die voor een Raid 1 array zorgt. Het OS op deze server is FC2. (maak gebruik van de drivers in de kernel)
De array heeft altijd goed gewerkt als ik 1 schijf los trok en een nieuwe plaatse werd deze netjes gerebuild (altijd even testen he
).
Nu is er gister voor het eerst echt 1 schijf gecrashed. De schijf maakt een tikkend geluid, maar draait nog wel. Dus heb ik de schijf vervangen.
Maar toen ik weer op bootte kreeg ik dezelfde foutmeldingen bij het starten van Linux (read/write errors) Ik dacht eerst dat ik de verkeerde schijf had vervangen, maar dit is niet het geval.
Kan het zo zijn dat door de corrupte schijf de andere ook defect is gegaan, dat de 3ware is gaan rebuilden van de slechte naar de goede en hierdoor de goede schijf ook bad blocks heeft?
De errors zijn bij de beide schijven op precies dezelfde blocks.?
p.s. filesystem repairen kon niet meer
De array heeft altijd goed gewerkt als ik 1 schijf los trok en een nieuwe plaatse werd deze netjes gerebuild (altijd even testen he
Nu is er gister voor het eerst echt 1 schijf gecrashed. De schijf maakt een tikkend geluid, maar draait nog wel. Dus heb ik de schijf vervangen.
Maar toen ik weer op bootte kreeg ik dezelfde foutmeldingen bij het starten van Linux (read/write errors) Ik dacht eerst dat ik de verkeerde schijf had vervangen, maar dit is niet het geval.
Kan het zo zijn dat door de corrupte schijf de andere ook defect is gegaan, dat de 3ware is gaan rebuilden van de slechte naar de goede en hierdoor de goede schijf ook bad blocks heeft?
De errors zijn bij de beide schijven op precies dezelfde blocks.?
p.s. filesystem repairen kon niet meer