Let op mocht je op de begane grond met verhoogde vloeren gaan beginnen leg er dan GEEN kabels onder.
Mocht je namelijk in een gebied zitten die water problemen kent (wat bijna heel NL wel is) is dat niet verstandig om te doen. Want mocht je wat krijgen dan dan kan je die kabels wel weggooien, en ook die kokende lasdozen.
Om terug te komen op je "eisen" die zijn er niet je moet het baseren op het materiaal wat je hebt en hoe kritisch alles is.
Je budget is vaak afhankelijk van hoe kritisch alles is.
(In veel kritische situaties bij grote bedrijven zie je ook vaak een dubbel uitgevoerde serverroom. Deze kunnen op locatie zitten of ergens bijvoorbeeld in Redbus. )
Airco zet ik zelf meestal op 20 graden hoewel 18/19 wat beter is.
Bij sloten zul je moeten kijken naar het volgende.
Je kan kiezen voor een toegangscontrolesysteem die je aan de hand van een keycard of een XS card je toegang verleent zeer handig en effectief.
De deur die je gebruikt is ook afhankelijk van je blusmethode. Ga je over op gasblussing (vaak wordt inerGEN toegepast) dan moet je daar even naar kijken.
Nog een methode is de ruimte nog maar te voorzien van 25% zuurstof, dan is de kans op brand minder. Nadeel is dat je als beheerder hier geen uren rond moet gaan hangen ivm laag zuurstof gehalte.
Je zou eens kunnen kijken naar een pakket (bijvoorbeeld Priva wordt veel gebruikt) die in staat is ruimte monitoring te doen, het is misschien overkill maar afhankelijk van hoe critisch het is. Je kan dat pakket dan je airco, stroom, etc etc laten monitoren en je dat melden.
Patchkasten zijn ook belangrijk, je hangt er je servers in. Kijk bijvoorbeeld eens naar racks die een soort "gaas" zijn. APC heeft bijvoorbeeld racks waar je aan alle kant door heen kan kijken, deze zijn ideaal voor koeling. De airflow kan er perfect doorheen.
Nog een punt voor je serverroom is toch je noodvoeding. Hier moet je ook naar kijken wat voor jou de beste opties zijn. Er zijn UPS systemen met 2 stroomtoeveren en met 1 misschien nog wel andere variaties.
Stroom van 2 groepen zoals hierboven is leuk, maar als de aardlek eruit gaat heb je er nog niks aan.
Je zou dan eerder stroom pakken van 2 stroomtoevoeren naar je bedrijfspand.
De beveiliging van een serverroom is ook belangrijk dit zou je kunnen doen door keycard / XS card
bij de deur.
Ook is het belangrijk om 1 verantwoordelijk te maken voor de serverroom en dat hij bepaald wie toegang heeft tot die room.
Succus