Iedereen, nou ja bijna iedereen, weet dat je een haspel moet afrollen voordat je hem in het stopcontact stopt. Dit omdat er na enige tijd warmte optreedt die ervoor zorgt dat de draden smelten en zo kortsluiting ontstaat.
Nu is ons dat afgelopen week per ongeluk gebeurd, nu hadden we naderhand een discussie hóe dat is ontstaan. Nu waren er twee theorieen die ik ook beide op internet heb kunnen vinden.
1. Door weerstand in de draad ontstaat warmte:
2. Inductie
Nu is ons dat afgelopen week per ongeluk gebeurd, nu hadden we naderhand een discussie hóe dat is ontstaan. Nu waren er twee theorieen die ik ook beide op internet heb kunnen vinden.
1. Door weerstand in de draad ontstaat warmte:
enEen haspel, 50 meter rubberkabel 3 X l½ mm2, heeft een weerstand van 2 x (heen en terug) l ½ = 3 Ohm. Bij een belasting van 1 Ampère (= 220 Watt) berekenen we met de Wet van Ohm het spanningsverlies in de haspel:
Stroomsterkte x Weerstand = Spanning.
1 Ampère x 3 Ohm = 3 Volt.
Nemen we echter 4 Ampère af (= 880 Watt) van het campingkastje, dan wordt dit al 12 Volt.
Een haspel, 50 meter rubberkabel van 3 X 1,0 mm2, heeft een weerstand van 2 x (heen en terug) 2 Ohm = 4 Ohm. Het spanningsverlies wordt dan bij 4 Ampère al 16 Volt.
Een bijkomstigheid hierbij is, dat dit spanningsverlies in de haspel wordt omgezet in warmte. Nemen we de haspel van 50 meter 3 x 1,0 mm2 als voorbeeld, dan kunnen we ook de warmteontwikkeling berekenen. Bij 4 Ampère en dus een spanningsverlies van 16 Volt, is de warmteontwikkeling
(I2 x E) 4 x 4 x 16 = 256 Watt. En 256 Watt is al een aardig kacheltje.
Blijft de haspel opgerold, dan wordt de kabel onvoldoende gekoeld en kan zo heet worden dat de kabel met haspel en al smelt en vervolgens kortsluiting oplevert of zelfs brand.
2. Inductie
Kom graag ook met goede argumenten wáárom het zo is.Beste gast, de opleiders hebben natuurlijk altijd gelijk. Een kabelhaspel die niet afgerold is kan wel een temperatuur bereiken van 800 graden !! Dit geldt ook voor een stofzuiger. Je hebt gelijk dat door de fase en nuldraad dezelfde tegengestelde stroom loopt. Er onstaan dus 2 spoelen met een tegengesteld veld. Deze heffen elkaar echter niet op. Er onstaat dus warmteontwikkeling door de draadweerstand (R) + warmteontwikkeling door de inductieweerstand (Xs). De totale warmteontwikkeling is dus = stroomsterkte * (R + Xs).
Aangezien je niet makkelijk te overtuigen bent, kun je zelf met een simpele test de warmteontwikkeling bepalen.
Lees verder............
Neem een kabelhaspel en een goede voltmeter. Meet de spanning op het stopcontact. Steek de haspel in het stopcontact en meet de uitgaande spanning van de haspel (deze zijn hetzelfde want er loopt nog geen stroom). Ga nu de haspel belasten met b.v. een machine van 1000 Watt. Je zult zien dat de spanning nu aardig is gedaald. De warmteontwikkeling is het verschil in spanning * de stroomsterkte (ongeveer 4,5 A bij 1000 W) [ W = V * I ]. Herhaal dit maar dan met een uitgerolde kabel en je zult zien dat de spanning nu stukken minder daalt. De component Xs is nu namelijk weg en je houdt alleen de draadweerstand R over.
Pas bij het uitrollen wel een beetje op, want bij het eerste experiment is, afhankelijk van de tijd dat je de haspel belast hebt de kabel al aardig warm geworden. Doe dit dus niet te lang.