Nee, maar je kan er wel van uit gaan dat als je honderd mensen aangesloten zijn kleine pieken niet significant zijn. En als 100 mensen precies tegelijkertijd hun PC's aan gaan zetten, tja dat lijkt me niet dat, dat voor zal komen.Op maandag 06 mei 2002 15:14 schreef Shunt het volgende:
maar dan nog het kan in pieken zo tot de max komen en daar MOET je rekening houden daar waren ze bij campzone I ook de fout in gegaandus ik zou uit gaan van de maximale spaning want anders zou je bij piek spanging een heele goote vonk te zien
het ziet er leuk uit maar daar naa werkt et niet veel meer
http://www.lanparty.deOp maandag 06 mei 2002 11:25 schreef Trax_Digitizer het volgende:
Ik ben momenteel bezig met een paar vrienden om een LAN-party te organiseren.
Hierbij kom je uiteraard een paar problemen tegen.
Ten eerste is de stroom een probleem. We hebben 1x380 en 1x220. Dit is dus 4x16A. Ik ben geen elektronica specialist dus misschien kan iemand mij vertellen of dit genoeg is voor 100 personen. Uitrekenen kan iedereen, maar ik hoor het liever eens van mensen die hier evaring mee hebben in de praktijk, want dat gaat altijd anders dan theorie.
Ook zijn we nog op zoek naar sponsors, voor eventuele servers of netwerk apparatuur. We dachten zelf aan gameparty.net, maar misschien zijn er nog andere alternatieven (ook vanwege het feit dat gameparty.net geen response geeft op mijn mails).
Verder zijn alle andere tips mbt organisatie van de LAN-party welkom.
Dit is een organisatie die ervaring heeft op dit gebied... Ze verhuren onder andere stroom, maar ook netwerk apparatuur. Scheeld weer GPN. Bovendien kan je er ook iemand bij in huren.
Grote lanparty's als Drome & Regroup(PZZ) maken gebruik van deze organisatie...
Veel suc6 met je lanparty
nee dat dachten ze ook bij campzone IOp maandag 06 mei 2002 15:19 schreef Hielko het volgende:
[..]
Nee, maar je kan er wel van uit gaan dat als je honderd mensen aangesloten zijn kleine pieken niet significant zijn. En als 100 mensen precies tegelijkertijd hun PC's aan gaan zetten, tja dat lijkt me niet dat, dat voor zal komen.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
.deOp maandag 06 mei 2002 15:21 schreef MikevanEngelen het volgende:
[..]
http://www.lanparty.de
Dit is een organisatie die ervaring heeft op dit gebied... Ze verhuren onder andere stroom, maar ook netwerk apparatuur. Scheeld weer GPN. Bovendien kan je er ook iemand bij in huren.
Grote lanparty's als Drome & Regroup(PZZ) maken gebruik van deze organisatie...
Veel suc6 met je lanparty
dude, das duits
kost internationaal niet meer knaken?
dus liever in NL
probeer eens naar de organisatoren van www.campzone.nl te mailen die weten er ook wel een hoop van af zoals de vanuit te gaan watage per pc
suc6
suc6
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Anoniem: 31948
bij http://www.fom.be kunde ook netwerk gerief huren en servers enz... en das in belië en prijzen zijn erg voordelig, ongeveer 1.10€ per poort voor netwerk
, en 0.38€ voor een priezenblok van 3 priezen
Waarom niet duits? Als ik mijn goed herinner zou die party in Limburg zijn, dan is Duitsland vaak dichterbij dan bijv. Den Haag oid.
En de factuur volgt in Euro's. Als je geen BTW nummer hebt (dus BTW moet betalen) dan is deze op een Duitse faktuur nog minder ook, geloof ik.
En de factuur volgt in Euro's. Als je geen BTW nummer hebt (dus BTW moet betalen) dan is deze op een Duitse faktuur nog minder ook, geloof ik.
Oke, veel reply's SUPER. Nu effe 1 vraag: hoeveel ampere trekt een complete PC met boxen, monitor, etc etc
Huur bij boels een paddestoel (krachtstroomverdeler), dan heb je zeker genoeg... Laatste Excalibur clanLAN wat we hier in Limboland hadden, hadden we ook zo'n ding. 30 man en we hielden 5 poorten op de verdeler over...
Forget your fears...
...and want to know more...
ik denk zo rond de 2 a 2.5 A dus dat is op izjn max 
maar dit kan weer meer of minder zijn want er zijn mensen die wel 3 voedingen in hun kist hebben en 7.1 speakers hebben van 600 W dus dat is een beetje verschillend
maar gaat uit op zijn maximale 3 A per pc dan zit je denk ik snor
maar dit kan weer meer of minder zijn want er zijn mensen die wel 3 voedingen in hun kist hebben en 7.1 speakers hebben van 600 W dus dat is een beetje verschillend
maar gaat uit op zijn maximale 3 A per pc dan zit je denk ik snor
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
WTF zijn priezen ???? NL graag..Op maandag 06 mei 2002 16:18 schreef KillerBee het volgende:
bij http://www.fom.be kunde ook netwerk gerief huren en servers enz... en das in belië en prijzen zijn erg voordelig, ongeveer 1.10€ per poort voor netwerk, en 0.38€ voor een priezenblok van 3 priezen
Wij hadden voor 60 man:
stroom v/h cafe
1x 28 Kva
2 paddestoelen.
Hielden dik over.
ik denk dat somige mensen niet snappen dat een vrij contact niet in houd dat je daar ook nog een belasting op kan zetten je kan op een 230 v bij 16 A lijn ook 40 stopkontacten zetten maar dan nog kan je ze niet allemaal belasten
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
paddestoelen zijn de krachtverdelers neem ik aan. Die heb je idd wel nodig anders moet je nog met kroonsteentjes gaan werken.Op maandag 06 mei 2002 16:41 schreef KillerAce_NL het volgende:
[..]
WTF zijn priezen ???? NL graag..
Wij hadden voor 60 man:
stroom v/h cafe
1x 28 Kva
2 paddestoelen.
Hielden dik over.
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
thx allemaal voor de reply's,
we denken dat het ongeveer zoiets gaat worden:
we denken dat het ongeveer zoiets gaat worden:
Op vrijdag 2002-05-06 schreef Porky op het Traxotic forum om 16:30 het volgende:
een grove berekening na aanleiding van tweakers, 100 comps * 2A = 200A = 46KVA
dus als we een agregaatje van 60KVA is dat ZEKER genoeg.
Met dit vermogen kunnen we half eindhoven verlichten![]()
FF over de verdeling van de stroom in de zaal
Ik zat te denken aan een verdeelkast vlak bij ons waar wij zitten, en een x aantal paddestoelen in de zaal, dit zijn verdeelpunten van kracht stroom naar 230, deze zijn apart afgezekerd. dit scheel een heleboel verdeeldozen, en deze krengen kosten bijna niets, ik heb ergens gelezen van +- 6 - 9 euro per dag per stuk
Ben niet onmiddellijk een expert over lan toepassingen maar 100 pc's is toch niet zoveel.
Als je bijvoorbeeld een 3-fasige aansluiting hebt van 380V en deze is niet afgezekerd kan dit zonder problemen 40A leveren. Je moet dus vervolgens de 3 fase splitsen (hopelijk is dit alles in een ster-schakeling)
Je krijgt dus 380V over fase1-2-3.
Dus 380/vierkantsworel van 3 = 220V over elke fase. Nu elke fase appart bekijken (voor de gemakelijkheid ga ik maar 1 fase bespreken, de andere 2 zijn juist hetzelfde)
Vervolgens de schakeling over fase 1 (L1) afschermen met een aardwachter. (veiligheid bij kortsluitingen) Vervolgens de fase opsplitsen naar 3 zekeringen van 20A. (dit moet normaal gezien nog houdbaar zijn, maar moest je niet helemaal zeker zijn neem dan 2 zekeringen van 20A)
Volgens de belgische wetgeving mag je maar 8 stopcontactpunten op elke kring zetten. Aangezien elk stopcontactpunt meerdere stopcontacten mag hebben is dit geen probleem. Je hebt nu per fase 2/3 zekeringen van 20A (dus in totaal 6/9 zekeringen van 20A) Neem nu dat over elke zekering (20A*220V=4400W) Aangezien dit een Ohmse belasting is en een computer gedeeltelijk inductief is kan men met computers een stuk(je) over deze belasting gaan). Neem dus per zekering 15 computers. Dus per fase een 30/45 computers.
dit dus samen met de 2 andere fase (30/45 * 3 = 90/135) + die enkele fase zou eigenlijk wel voldoende moeten zijn.
Maar voor hetzelfde geld zit ik ergens fout en valt de LAN-party in het water. Het beste wat je kan doen is je eens goed informeren bij een elektricien (die kan dat terplaatse wel eens nakijken)
Als je bijvoorbeeld een 3-fasige aansluiting hebt van 380V en deze is niet afgezekerd kan dit zonder problemen 40A leveren. Je moet dus vervolgens de 3 fase splitsen (hopelijk is dit alles in een ster-schakeling)
Je krijgt dus 380V over fase1-2-3.
Dus 380/vierkantsworel van 3 = 220V over elke fase. Nu elke fase appart bekijken (voor de gemakelijkheid ga ik maar 1 fase bespreken, de andere 2 zijn juist hetzelfde)
Vervolgens de schakeling over fase 1 (L1) afschermen met een aardwachter. (veiligheid bij kortsluitingen) Vervolgens de fase opsplitsen naar 3 zekeringen van 20A. (dit moet normaal gezien nog houdbaar zijn, maar moest je niet helemaal zeker zijn neem dan 2 zekeringen van 20A)
Volgens de belgische wetgeving mag je maar 8 stopcontactpunten op elke kring zetten. Aangezien elk stopcontactpunt meerdere stopcontacten mag hebben is dit geen probleem. Je hebt nu per fase 2/3 zekeringen van 20A (dus in totaal 6/9 zekeringen van 20A) Neem nu dat over elke zekering (20A*220V=4400W) Aangezien dit een Ohmse belasting is en een computer gedeeltelijk inductief is kan men met computers een stuk(je) over deze belasting gaan). Neem dus per zekering 15 computers. Dus per fase een 30/45 computers.
dit dus samen met de 2 andere fase (30/45 * 3 = 90/135) + die enkele fase zou eigenlijk wel voldoende moeten zijn.
Maar voor hetzelfde geld zit ik ergens fout en valt de LAN-party in het water. Het beste wat je kan doen is je eens goed informeren bij een elektricien (die kan dat terplaatse wel eens nakijken)
[quote]Op maandag 06 mei 2002 19:12 schreef Foxie_s het volgende verhaaltje over belgische zekeringen
In nederland mag je veel moeite doen om ergens een zekering van 20A te vinden in een stopcontacten kring
(bijna) alles is hier 16A
mgoed nog een keertje over de stroom
bij ambience hadden ze het RUIM aangepakt
het aggregaat kon het op z'n zokken trekken
Dit monster

En zijn verbruik

Ongeveer 3x 50A dus
Met wat was't 175 man ?
en een paar servertjes
In nederland mag je veel moeite doen om ergens een zekering van 20A te vinden in een stopcontacten kring
(bijna) alles is hier 16A
mgoed nog een keertje over de stroom
bij ambience hadden ze het RUIM aangepakt
het aggregaat kon het op z'n zokken trekken
Dit monster

En zijn verbruik

Ongeveer 3x 50A dus
Met wat was't 175 man ?
en een paar servertjes
Anoniem: 45142
of gewoon je zekeringetjes ff bekleden met aluminium folie
hoewel je energie bedrijf dan niet blij zou zijn
Jij ook niet als de draden uit je meterkast komen drijvenOp maandag 06 mei 2002 21:12 schreef Dannyke het volgende:
of gewoon je zekeringetjes ff bekleden met aluminium foliehoewel je energie bedrijf dan niet blij zou zijn
Of de hoofdstop klaptOp maandag 06 mei 2002 21:21 schreef Sine het volgende:
[..]
Jij ook niet als de draden uit je meterkast komen drijven
Dan ist helemaal einde party
Anoniem: 20600
HE SINE, waar kan je zo'n beest huren. Wij hebben met lan-parties ook altijd het zelfde probleem. GEEN STROOM, wel aggegraatjes maar daar moet een ups tussen voor de safety, HEB WEL EEN BEDRIJF GEVONDEN DAT UPS VERHUUR DOET EINDELIJK!!!!!!
En dan voor de topic poster:
Ik zit hier in Noord-Holland, maar opzich hangt het er vanaf wanneer je je lan-party houdt, opzich als ik vervoer kan regelen kan ik wel komen,ik heb een leuk UT servertje, binnenkort komt er ook een grotere hd in en dan kan ik een 200mbit FTP servertje van maken. Daarnaast trekt mijn eigen systeempie natuurlijk ook makkelijk een RTCW of weet ik veel wat server. Als je dit denkt te gaan gebruiken. IK KOM GRAAG dus laat me ff weten wanneer. mail adres is theintersector@hotmail.com
ik wil je zelfs over een week of 5 als de centraal eindexamens geweest zijn helpen met stroom voorziening en het een en ander rekenen LAAT HET ME WETEN!!!!!
En dan voor de topic poster:
Ik zit hier in Noord-Holland, maar opzich hangt het er vanaf wanneer je je lan-party houdt, opzich als ik vervoer kan regelen kan ik wel komen,ik heb een leuk UT servertje, binnenkort komt er ook een grotere hd in en dan kan ik een 200mbit FTP servertje van maken. Daarnaast trekt mijn eigen systeempie natuurlijk ook makkelijk een RTCW of weet ik veel wat server. Als je dit denkt te gaan gebruiken. IK KOM GRAAG dus laat me ff weten wanneer. mail adres is theintersector@hotmail.com
ik wil je zelfs over een week of 5 als de centraal eindexamens geweest zijn helpen met stroom voorziening en het een en ander rekenen LAAT HET ME WETEN!!!!!
offtopic:
Te weinig energie in Limburg?

Te weinig energie in Limburg?
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
Neuj .. een beetje tweakert heeft in zo'n geval een paar mespatronen en een zekering trekker bij zichOp maandag 06 mei 2002 21:22 schreef nigelator het volgende:
[..]
Of de hoofdstop klapt
Dan ist helemaal einde party
en een tangetje om het zegel te verbreken

Ik kwam alleen maar naar die lanOp maandag 06 mei 2002 21:23 schreef The_Intersector het volgende:
HE SINE, waar kan je zo'n beest huren. Wij hebben met lan-parties ook altijd het zelfde probleem. GEEN STROOM, wel aggegraatjes maar daar moet een ups tussen voor de safety, HEB WEL EEN BEDRIJF GEVONDEN DAT UPS VERHUUR DOET EINDELIJK!!!!!!
waar het ding vanaf komt zouk echt niet weten
en een ups zat er niet tussen
was ook niet nodig ,het ding heeft 3 dagen aan een stuk gedraaid
Ik zelf had wel een upsje bij me voor m'n puter
maar die had ik dus net zo goed thuis kunnen laten
maarja better safe then sorry he ...
Anoniem: 20600
HEHE inderdaad liever safe then sorry.
Best wel lullig een piek die door niets opgevangen wordt, zeker als jij als organisator zojuist 100pc's ziet afficken, hoewel de meeste ATX voedingen wel redelijk bodyguard spelen evengoed HAHA.
Best wel lullig een piek die door niets opgevangen wordt, zeker als jij als organisator zojuist 100pc's ziet afficken, hoewel de meeste ATX voedingen wel redelijk bodyguard spelen evengoed HAHA.
Zorg er wel voor dat je alle fasen van een aggregaat gebruikt, en niet iedereen op 1 fase gooi, anders is het nog einde feest
get rich or die try'in
Anoniem: 919897
Holy flying f**kb*lls, dit zijn veel replies!
Gelukkig kunnen mensen rekenen en hebben ze geen verstand van de praktijk, dat scheelt een berg.
Dus even stap voor stap en vanaf n00b tot 1337.
Stroom, electriciteit, elektriciteit en (Danoontje) powerrrrr-t, zijn allemaal hetzelfde.
Per PC gemiddeld 250 Watt rekenen is redelijk, MITS je een redelijke grootte van een groep hebt!
Hoe meer LANners, hoe beter dit gemiddelde uitkomt, dit werkt niet bij slechts 5 mensen, werkt beter bij 25+ en nog beter bij 50+, etc.
[Ja, een PC trekt maximaal 400 Watt, incl. scherm, met een dikke gaming bak, op maximale toeren. Echter; dit zal niet iedereen tegelijk doen, laat staan iedereen constant en non-stop tegelijk. Inmiddels leven we met Smartphones, dat was back in 2002 niet zo'n issue, dus reken een likseltje extra stroom voor GSM laders. 250 Watt rekenen ofzo is in orde, omdat PCs ook meer stroom verbruiken dan vroeger, toen was 200W okay, nu is 't ietsje meer)].
Voor je eerste LAN wil je het altijd extra veilig doen en overcompenseren, snap ik, dus neem je 400 Watt per PC. [ Is niet nodig, maar je gelooft me toch niet, dus doe maar gewoon, kan geen kwaad
]
Maar doe jezelf dan wel het plezier en neem een slimme meter mee! (Kost een berg, wast een beetje. How, nee, wacht; andersom! Vrij goedkoop en mega veel plezier van)! Voordat je de verlengkabel richting de PCs erin doet, prik je zo'n meter erin en deze houdt bij; wat je piekbelasting is, hoe lang deze duurt, en wat het totale verbruik per dag en totaal is. Zéér handig om te weten! [ook in geval dat iets fout gaat, dan zie je meteen waar het aan gelegen heeft; overbelasting, kortsluiting, etc].
Krachtstroom oftewel 380 Volt, dat zegt ABSOLUUT NIETS nuttigs i.v.m. hoeveel PCs je eraan kunt hangen. 380V zegt net zoveel als het woord "vrachtauto," je weet dat het zwaarder is dan de gemiddelde sedan of hatchback (personenauto), je weet dat het op diesel rijdt, maar je wilt weten wat de trekkracht is. Hoeveel paardjes zitten in die motor, of in de elektra: Hoeveel Ampere is die 380V?
Ik heb op locaties al van alles gezien, van 16A tot 200A, allemaal 380V! Weet je het niet? Kijk even op de stekker aansluiting en de zekering. In geval van twijfel: houdt de LAAGSTE waarde aan!
380V kun je splitsen naar 3x (+/-)230-240V [vroeger was het 220V, tegenwoordig eerder 240V]. Hoeveel Amp. de 380V heeft bepaald hoeveel Amp. 240V je krijgt. Handigste is om dit te splitsen in kleinere groepen van max. 16A per stuk. Dit om de simpele reden dat; indien iets fout gaat, niet iedereen ineens plat valt en de overlast beperkt blijft.
Doe jezelf een plezier; zorg ervoor dat er een aardlek schakelaar en 240V 16A snelzekeringen zitten op de splitter, zorg dat je weet waar de zekeringkast in het gebouw hangt (indien je geen aggregaat gebruikt) en dat je hier natuurlijk bij kunt (want als ie op slot is heb je er nog geen *beep* aan).
380V 32A wordt dus: Weet je het antwoord? Hoeveel keer 240V 16A?
Antwoord:
Nog wat dingen om op te letten:
Neem altijd een multimeter mee en controleer de spanning per "240V" stroomgroep voor PCs en gear; indien je een verkeerd aangesloten splitter hebt krijg je teveel spanning en daarmee blaas je de apparatuur op!
Laat LANners niet zelf koffiezetapparaten, koelkasten, magnetrons en andere meuk meenemen, dat vernaggelt je hele stroomplanning en dan gaan zekeringen springen!
Zorg ervoor dat er niets op de algemene stroomgroep zit welke de lichten voorziet, dan zit je niet in het donker als een zekering springt.
Houd netwerkapparatuur op een aparte (dedicated) groep, vooral professionele apparatuur is enorm gevoelig voor spanningswisselingen! Aan en uit zetten van een computer kan in sommige gevallen al genoeg zijn om een switch in de war te brengen en een reboot noodzakelijk maken! [tegenwoordig iets minder van een probleem als vroeger, maar de echt lijpe apparatuur heeft er nog steeds last van]
Gebruik een beetje logisch verstand en je komt een heel eind
Gelukkig kunnen mensen rekenen en hebben ze geen verstand van de praktijk, dat scheelt een berg.
Dus even stap voor stap en vanaf n00b tot 1337.
Stroom, electriciteit, elektriciteit en (Danoontje) powerrrrr-t, zijn allemaal hetzelfde.
Per PC gemiddeld 250 Watt rekenen is redelijk, MITS je een redelijke grootte van een groep hebt!
Hoe meer LANners, hoe beter dit gemiddelde uitkomt, dit werkt niet bij slechts 5 mensen, werkt beter bij 25+ en nog beter bij 50+, etc.
[Ja, een PC trekt maximaal 400 Watt, incl. scherm, met een dikke gaming bak, op maximale toeren. Echter; dit zal niet iedereen tegelijk doen, laat staan iedereen constant en non-stop tegelijk. Inmiddels leven we met Smartphones, dat was back in 2002 niet zo'n issue, dus reken een likseltje extra stroom voor GSM laders. 250 Watt rekenen ofzo is in orde, omdat PCs ook meer stroom verbruiken dan vroeger, toen was 200W okay, nu is 't ietsje meer)].
Voor je eerste LAN wil je het altijd extra veilig doen en overcompenseren, snap ik, dus neem je 400 Watt per PC. [ Is niet nodig, maar je gelooft me toch niet, dus doe maar gewoon, kan geen kwaad
Maar doe jezelf dan wel het plezier en neem een slimme meter mee! (Kost een berg, wast een beetje. How, nee, wacht; andersom! Vrij goedkoop en mega veel plezier van)! Voordat je de verlengkabel richting de PCs erin doet, prik je zo'n meter erin en deze houdt bij; wat je piekbelasting is, hoe lang deze duurt, en wat het totale verbruik per dag en totaal is. Zéér handig om te weten! [ook in geval dat iets fout gaat, dan zie je meteen waar het aan gelegen heeft; overbelasting, kortsluiting, etc].
Krachtstroom oftewel 380 Volt, dat zegt ABSOLUUT NIETS nuttigs i.v.m. hoeveel PCs je eraan kunt hangen. 380V zegt net zoveel als het woord "vrachtauto," je weet dat het zwaarder is dan de gemiddelde sedan of hatchback (personenauto), je weet dat het op diesel rijdt, maar je wilt weten wat de trekkracht is. Hoeveel paardjes zitten in die motor, of in de elektra: Hoeveel Ampere is die 380V?
Ik heb op locaties al van alles gezien, van 16A tot 200A, allemaal 380V! Weet je het niet? Kijk even op de stekker aansluiting en de zekering. In geval van twijfel: houdt de LAAGSTE waarde aan!
380V kun je splitsen naar 3x (+/-)230-240V [vroeger was het 220V, tegenwoordig eerder 240V]. Hoeveel Amp. de 380V heeft bepaald hoeveel Amp. 240V je krijgt. Handigste is om dit te splitsen in kleinere groepen van max. 16A per stuk. Dit om de simpele reden dat; indien iets fout gaat, niet iedereen ineens plat valt en de overlast beperkt blijft.
Doe jezelf een plezier; zorg ervoor dat er een aardlek schakelaar en 240V 16A snelzekeringen zitten op de splitter, zorg dat je weet waar de zekeringkast in het gebouw hangt (indien je geen aggregaat gebruikt) en dat je hier natuurlijk bij kunt (want als ie op slot is heb je er nog geen *beep* aan).
380V 32A wordt dus: Weet je het antwoord? Hoeveel keer 240V 16A?
Antwoord:
spoiler:
6x 240V 16A! ___________ 380V = 3x 240V, 32A = 2x 16A, 3 x 2 = 6
Nog wat dingen om op te letten:
Neem altijd een multimeter mee en controleer de spanning per "240V" stroomgroep voor PCs en gear; indien je een verkeerd aangesloten splitter hebt krijg je teveel spanning en daarmee blaas je de apparatuur op!
Laat LANners niet zelf koffiezetapparaten, koelkasten, magnetrons en andere meuk meenemen, dat vernaggelt je hele stroomplanning en dan gaan zekeringen springen!
Zorg ervoor dat er niets op de algemene stroomgroep zit welke de lichten voorziet, dan zit je niet in het donker als een zekering springt.
Houd netwerkapparatuur op een aparte (dedicated) groep, vooral professionele apparatuur is enorm gevoelig voor spanningswisselingen! Aan en uit zetten van een computer kan in sommige gevallen al genoeg zijn om een switch in de war te brengen en een reboot noodzakelijk maken! [tegenwoordig iets minder van een probleem als vroeger, maar de echt lijpe apparatuur heeft er nog steeds last van]
Gebruik een beetje logisch verstand en je komt een heel eind
Kerel dit is een topic uit 2002.Anoniem: 919897 schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 11:04:
Heel verhaal.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Wel fijn dat er na 15 jaar en 3 dagen eindelijk eens een goede uitleg staat...
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
Weinig ervaring met lan party's wel redelijk wat met stromen.
Misschien voor TS handig om in ieder geval door te hebben dat 1*380 nog redelijk weinig zegt over het vermogen dat geleverd kan worden. Er zijn 16A, 32A, 64A, 128A en waarschijnlijk wel meer krachtstroom aansluitingen die je kan aantreffen. Het verschil tussen een 64A en een 16A aansluiting is qua vermogen een factor 4. Ga dus eerst na wat voor krachtstroom aansluiting je tot je beschikking hebt.
Als het een huis tuin en keuken aansluiting is dan heb je waarschijnlijk met 16A te maken. Maar in het geval van die huis tuin en keuken situatie moet je je vooral zorgen gaan maken over je hoofdstoppen.
Ervan uitgaande dat je geen 800euro vastrecht betaald heb je een hoofd stop maximaal 3*25A. Als je dus een 3*16A aansluiting en een losse 16A gebruikt uit dezelfde meterkast komt dat er dus opneer dat je uit een van de 3fases 32ampere gaat trekken. 32>25. Als je hoofdstop er door knalt kan je je feestje wel vergeten want zo snel komt de netbeheerder niet.
In het geval van een bedrijfssituatie (wat logischer klinkt met 100man), behalve de individuele groepen ook even je hoofdaansluiting en de soort krachtstroom aansluiting checken.
succes.
Misschien voor TS handig om in ieder geval door te hebben dat 1*380 nog redelijk weinig zegt over het vermogen dat geleverd kan worden. Er zijn 16A, 32A, 64A, 128A en waarschijnlijk wel meer krachtstroom aansluitingen die je kan aantreffen. Het verschil tussen een 64A en een 16A aansluiting is qua vermogen een factor 4. Ga dus eerst na wat voor krachtstroom aansluiting je tot je beschikking hebt.
Als het een huis tuin en keuken aansluiting is dan heb je waarschijnlijk met 16A te maken. Maar in het geval van die huis tuin en keuken situatie moet je je vooral zorgen gaan maken over je hoofdstoppen.
Ervan uitgaande dat je geen 800euro vastrecht betaald heb je een hoofd stop maximaal 3*25A. Als je dus een 3*16A aansluiting en een losse 16A gebruikt uit dezelfde meterkast komt dat er dus opneer dat je uit een van de 3fases 32ampere gaat trekken. 32>25. Als je hoofdstop er door knalt kan je je feestje wel vergeten want zo snel komt de netbeheerder niet.
In het geval van een bedrijfssituatie (wat logischer klinkt met 100man), behalve de individuele groepen ook even je hoofdaansluiting en de soort krachtstroom aansluiting checken.
succes.
Zo, ik breng deze ouwe koe even naar z'n laatste rustplaats