Vraag


  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
Hallo lezers,

November 2020 hebben we een nieuwe VC ketel laten installeren. Er is eigenlijk vanaf het begin een probleem met de waterdruk.
De installateur is al diverse malen terug geweest en heeft ook aanpassingen gedaan (ander expansievat, bypass gemaakt), maar het probleem is nog niet verholpen.
Aangezien ik het idee heb dat hij het ook niet meer weet ga ik zelf op onderzoek uit. Wellicht kan iemand ons helpen.

Situatie (zie ook afbeelding voor tekening van de installatie):
We hebben 1 CV ketel waarmee we 2 ruimtes apart willen verwarmen (woonhuis en werkruimte).
CV ketel: Nefit Trendline HRC30 CW6 II
Er zijn 2 kleppen geïnstalleerd die beide een eigen aan/uit thermostaat hebben.
Woonhuis: radiatoren + vloerverwarming
Werkruimte: radiatoren

Het probleem is dat de (digitaal) afgelezen waterdruk op de ketel enorm varieert.
Sinds deze week zakt de waterdruk weer regelmatig onder 1.0 bar waardoor bedrijfscode H07 wordt geactiveerd (De gemeten cv-waterdruk is te laag. Het vermogen voor zowel cv-bedrijf als voor warmwaterbedrijf wordt beperkt).
Bij de vloerverwarming zit een analoge drukmeter. Deze is wel stabiel 1.8 bar.
Als ik warm water vraag, dan zakt de druk eerst nog verder, waarna deze oploopt tot 1.6-1.8 bar.
Als ik via een thermostaat het cv-circuit laat lopen, dan loopt de druk meteen op tot zo'n 1.8 bar. ls de vraag weer uit gaat en klep dicht, dan lijkt de ketel wat langer op druk te blijven.

Is er iemand die ons kan helpen? Indien niet alles duidelijk is dan vul ik graag aan.

Alle reacties


  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
teacher schreef op zondag 12 september 2021 @ 10:32:
Drukschakelaar defect?
Of heb je echt een lage druk?
Als ik echt een lage druk had, dan zou de druk ook niet oplopen wanneer ketel in bedrijf denk ik? Ik heb er zelf niet heel veel verstand van...
Voordat de bypass werd geplaatst liep de druk op de ketel regelmatig op tot zo'n 4.0 bar. Sinds de bypass er is gebeurt dit niet meer. De bypass is in april geplaatst. Sindsdien eigenlijk geen problemen tot nu sinds enkele weken de druk ineens heel ver daalt.

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
Bedankt voor jullie reacties.

In het woonhuis staat altijd 1 radiator open. Maar als beide kleppen dicht staan, dan is er geen stroming toch? Volgens mij is daarom de bypass geplaatst. Die zit vóór de kleppen, recht onder de ketel.
Voorheen werd de ketel warm vanwege warmte vraag, warmte vraag stopt en daardoor kleppen dicht, druk liep op. De bypass verhelpt dit voor zover ik weet.

Het expansievat hangt links naast de ketel. Deze is al een keer vervangen. Er hing eerst een kleinere. Nu een vrij grote.

Het drukverschil is er bij zowel warm water als bij verwarming. De verwarming heeft nog niet aan gestaan sinds het voorjaar, maar ik heb deze week een paar keer de thermostaat op vragend gezet om te testen.
In het voorjaar heb ik alles ontlucht.
De ketel is niet bijgevuld sinds het voorjaar, na plaatsing bypass. Destijds bleef de druk steady op 1.8. Gedurende de zomermaanden is het steeds met hele kleine beetjes teruggelopen. Nu schommelt het weer heel erg.

Volgens mij is het zo dat de druk ná de kleppen in orde is (wat ook af te lezen is op de analoge meter bij de vloerverwarming, maar de druk vóór de kleppen niet (in de ketel dus). Als de kleppen open gaan trekt de druk recht. Zodra het circuit sluit valt de druk vóór de kleppen weer (geleidelijk) omlaag.

[Voor 13% gewijzigd door RonaldPK op 12-09-2021 14:31]


  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
SMSfreakie schreef op zondag 12 september 2021 @ 19:56:
moet je ook regelmatig vullen of niet? dat is mij niet duidelijk nu..
Nee, ik heb sinds de laatste reparatie/installatie niet bijgevuld

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
Sorry ik weet niet wat dit betekent 😅

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
edsandje schreef op zondag 12 september 2021 @ 14:36:
Hoe wordt de ketel aangestuurd?
Kan je een foto maken van de ketel opstelling met de kleppen en het expansievat?
Zit het expansievat in de retour?
Op een foto krijg ik niet alles gevangen. De tekening in mijn eerste post geeft eigenlijk precies aan hoe de leidingen in elkaar zitten. Ik hoop dat die duidelijk is.
Expansievat zit in de retour inderdaad.
Wat bedoel je met “hoe wordt de ketel aangestuurd?” Is het antwoord “door 2 aan/uit thermostaten die de kleppen aansturen”?

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
Ronald.42 schreef op zondag 12 september 2021 @ 19:40:
Een cv systeem is toch gesloten ring systeem?
Als de toevoer klep van een afdeling sluit zou de druk nog moeten nivelleren via de retour leiding toch?

Het klinkt bijna alsof de ketel geen flow heeft een aan de kook raakt en vervolgens elke keer een flutje via de overstort laat weg druppelen.

Die overstort is dacht ik iets van 2,5 of 3 bar dus 4 bar wordt dan wel heel lastig te bereiken, ik heb zo mijn twijfels over die digitale meter in de ketel.

Ik zou het liefst een analoge druk meter gelijk onder de ketel op de cv leidingen hebben.

Zitten er ook nog terugslagkleppen in je cv naast de twee extra zone kleppen?
Zou ik dan water/vocht moeten detecteren ergens, of loopt dat in een pvc buis weg?
Ik weet niet of ik terugslagkleppen heb. Ik voeg even foto’s toe van een van de kleppen


  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
Bij het maken van de foto's zie ik dat er een foutje in mijn schema zit. Echter dit maakt geen verschil denk ik, aangezien er in het bypass circuit geen klep zit?!
Overige foto's volgen zometeen


  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
edsandje schreef op zondag 12 september 2021 @ 20:35:
[...]

De kleppen worden aangestuurd door 2 thermostaten, hoe weet de ketel dat er warmte wordt gevraagd?
Op de foto lijkt het alsof de klep meteen onder de ketel zit?
Dat zou niet goed zijn, maak eens een foto van de ketel en de leidingen er onder van iets meer afstand.
Het zijn aan/uit thermostaten. Als een van de thermostaten warmte vraagt (of beide tegelijk) gaat de betreffende klep open en gaat de ketel branden.

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
Ketel en expansievat:


Aanvoer en klep woonhuis (klep 2 in schema):


Aanvoer klep werkruimte (klep 1 in schema):


Leidingen onder ketel:


Bedrijfscode at the moment:

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
De werkruimte wordt verhuurd. Vandaar de lastige constructie met 2 thermostaten.
Voorheen hadden we een Daalderop ketel, waarbij de ketel zelf 2 zones kon aansturen (zaten 2 aanvoer aansluitingen op). Op nieuwe modellen was dit niet mogelijk volgens mij.
De installateur heeft op het bestaande leidingwerk verder geborduurd denk ik, vandaar dat alles zo op elkaar zit. De bypass is er pas later tussen gezet en daar was in beginsel dus geen rekening mee gehouden.
Als 1 of beide kleppen open gaan, dan is de druk wel gelijk inderdaad.

Ik heb de installateur alweer een bericht gestuurd. Ik hou jullie op de hoogte.
Bedankt voor alle input in ieder geval!

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
Ik heb deze vraag ook op een ander forum geplaatst.
Daar krijg ik o.a. de volgende reactie:

"In rust is je expansievat buitengesloten van de ketel. De 3 wegklep in de ketel sluit de retour af en de honeywell kleppen de aanvoer. De bypass werkt ook als terugslagklep waardoor tgv. afkoeling de druk in de ketel daalt en in de installatie niet."

Kunnen jullie je daar in vinden?

  • RonaldPK
  • Registratie: februari 2020
  • Laatst online: 25-10 19:45
edsandje schreef op woensdag 15 september 2021 @ 20:49:
[...]

Ja dat is zeker mogelijk, maar wat is de oplossing?
Ik denk een groter watercircuit van de by-pass en de kleppen (of 1 klep) verder in de installatie te bouwen om meer druk in het leidingwerk te behouden.
Staat de by-pass ingesteld op 0,2?
Diegene zei bypass vervangen door een handbediende?!
Bypass staat op 0.2, maar ik heb al meerdere instellingen geprobeerd ook.

Misschien een hele domme/basale vraag: is het erg dat de druk op de ketel zo laag is als de druk in de rest van het systeem wel op orde is en deze rechttrekt wanneer een/beide klep(pen) open gaat/gaan?
Pagina: 1


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

    Cookies van derden

    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

    janee