Onze Intergas HRE CW4 ketel is aan vervanging toe en ik twijfel over 3 ketels.
De reden om nu gewoon de CV-ketel te vervangen en geen warmtepomp te nemen zijn de onder andere de kosten die dit met zich meebrengt.
Het idee was om nu eerst een nieuwe CV-ketel te kopen en later hier een warmtepomp bij aan te sluiten (hybride).
Onze woning is van 1988 en is redelijk geïsoleerd waarbij we onlangs HR++ ramen hebben laten monteren.
Verder hebben we gedeeltelijke vloerverwarming, waarschijnlijk ook uit 1988, dus het duurt vrij lang voordat deze op temperatuur is en de voorkant van de woonkamer wordt verwarmt d.m.v. een radiator.

1:
Vaillant ecoTEC plus CW4 VHR 25-32CS/1-5 (nieuw model)

2:
Remeha Calenta ACE 28C CW4

3:
Intergas Xtreme 30 CW4

De Vaillant is momenteel het goedkoopst al scheelt het maar 50 euro met de Remeha.
De Intergas is het duurst.

Ik neig dus meer naar Vaillant of Remeha, maar wat zouden jullie aanbevelen en hebben jullie ervaringen met 1 van de ketels?
Alvast bedankt!

  • rthartog
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 21-09 19:51
Dank voor de adviezen.
De verdeler van de vloerverwarming is erg oud en waarschijnlijk ook wel aan vervanging toe, de oude vloerverwarmingsbuizen zijn nog van dat zwarte zuurstof doorlatende spul.

Intergas hebben we nu ook en deze ketel is van 2015, de warmtewisselaar vertoond scheuren en de pomp maakt lawaai. We hebben het huis net een jaar, dus wat er aan onderhoud gedaan is durf ik niet te zeggen.
Het onderhoud is in ieder geval niet goed gegaan lijkt me, want ook 1 bevestiging waar een bout in moet is gescheurd. Garantie lijkt me daarom wel uitgesloten.

De levensduur valt me daarom een beetje tegen van deze Intergas, maar ik mag niet te snel oordelen omdat ik de voorgeschiedenis etc niet ken.

Mijn installateur gaf aan dat het alle 3 goede ketels zijn, maar hij inderdaad minder ervaring heeft met Vaillant. Deze zal dan dus wel afvallen...
Foto maken van de verdeler gaat niet zo makkelijk aangezien ze er een kast omheen gebouwd hebben welke ik elke keer moet demonteren om erbij te kunnen 8)7 . Hier moet ik nog even een deur in maken.
Bij de ketel kan je overigens wel normaal bij.

  • rthartog
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 21-09 19:51
Dat is een goed advies was je geeft miciel!
De huidige situatie is inderdaad zonder warmtewisselaar, maar wel met zuurstof doorlatende buizen...
Een compleet nieuwe vloer met vloerverwarming lukt nu niet.
Ik zal de installateur vragen om dit eerst in orde te maken voordat er een nieuwe CV ketel komt.
Pagina: 1


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

    Cookies van derden

    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

    janee